Сообщений: 10,592
|
Дешевле будет на стальной короб заменить, потому как, в МК сталь можно до Ry грузить, а в ЖБК только на 0,5*Rs, потому как трещины всегда критичны.
----- добавлено через ~1 мин. ----- - их можно понять: ни скадов и лир у них не было. Мало того, они позволяли себе снижать моменты в плитах ссылаясь на некий «арочный эффект». Странные люди были. Последний раз редактировалось eilukha, 13.10.2019 в 19:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
А вообще смех смехом , а как объяснить нынешним экспертам что d20 ш100 у поперечки это как то не очень, при том что "лиро скады" так показали достаточно сложно, никакого обнуления крутильной жесткости в наших нормах не проглядывается.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
нет, его там тоже не видно
----- добавлено через ~4 мин. ----- Эксперты проверяют картинки, есть конечно те кто запрашивают саму модель, да можно показывать картинки как хочется "тебе", но это же не "правда" = ) Почему то в расчетных длинах надо делать как в СП , а как жб балки так можно и жесткости обнулять, странно это все как то ) Последний раз редактировалось h5r32, 13.10.2019 в 20:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
я не встречал, а так считать в геометрически и физически нелинейной постановке будет ближе к истине для данного случая.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
вот тема была https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112313 пост 7 в еврокодах есть пару строк про учет кручения, получается по буржуйским нормам можно не учитывать и даже без снижения. Лично я отдаю 15% кручению балки остальной плите в Старке есть такая возможность учета.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Ну как бы эти начальные геометрические характеристики имеют к реальному жб вполне опосредованное отношение. По сути весь расчёт жб это комплекс условных подходов позволяющих получить адекватный результат. Вот считая балки снижаю я жёсткость плиты в 100 раз и спрашивается - из каких я норм это взял, да не из каких, нет этих норм. Есть только понимание того что ты должен увидеть в конечном счёте, а чего быть не должно
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
совершенно в сапоги да и не поймут когда в средних одна арматура а в крайних поперечки в 5 раз больше.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по поперечному армированию ж.б. балки сварными каркасами | Инкуб | Железобетонные конструкции | 5 | 28.10.2015 12:42 |
Поперечное армирование колонн в теле фундаментной плиты | Medvedev | Основания и фундаменты | 6 | 15.03.2015 16:37 |
Поперечное армирование плит в Лире на квадратный метр | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.12.2014 13:29 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Армирование 12 м балок сварными каркасами | Шмидт | Металлические конструкции | 10 | 16.07.2009 14:41 |