| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.06.2011, 13:34 | #1 | |
Дополнить технические требования
инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 64
|
||
Просмотров: 17431
|
|
||||
техник-конструктор Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
Сообщений: 100
|
Если вам необходим определенный радиус кромок-укажите его например диапазоном. А про следы от чего либо какие могут быть аргументы если указана общая шероховатость? А для интереса спросите у самого механика каким ГОСТом он оперирует? Я по скольку низкоквалифицированный специалист могу и ошибаться
|
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
В соответствии с ЕСКД острые кромки должны быть притуплены, если нет особых указаний. ГОСТ не указываю, почитайте самостоятельно. И вообще, почаще заглядывайте в ЕСКД, постоянно будете находить много полезного по своей специальности. Механик неправ и это должен доказать ему конструктор ГОСТом. Шероховатость также должна соответствовать чертежу: забоины и т.д. явно не соответствуют Ra2.5. Дополнительно: чертёж выполнен не очень-то. Резьба, шероховатость, на поле и в Т.Т. говорится о кромках - масло масляное... и т.д.
|
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
1. Смотрим размер 16 с допуском -0,1, с левой стороны заданы на поверхность "жесткие" требования, с правой стороны размера похоже таких требований нет. Даже если такие требования нужны с одной стороны то исходя из логики того что деталь адсолютно симметричная такие же требования нужны и с другой стороны т.к. при монтаже с вероятностью 50% еЁ перепутают.
ЗЫЖ Правда там есть ось симметрии, но я бы все равно стрелочку с правой стороны размера привел бы к требованиям поверхности 2. В Т.Т. (над штампиком) написано "острые кромки детали не притуплять", или я туплю или у тебя это требование на размере 16 продублировано 3. По моему по условиям шераховатости деталь должны быть, по моему, термически обработана, на "сырой" детали по моему этого не выполнить |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
Но вот то, что кромки вам притупили это "механик" слукавил, просто поленился уточнить то, что и так явно было указано. ЗАПРЕТ на притупление кромок. Конечно огрехов хватает, например фаски на резьбе нужны во всех случаях, а их нет, в названии детали, явная орфографическая ошибка; в угловых требованиях по шероховатости предполагается наличие в чертеже нескольких поверхностей с различной шероховатостью, а видно только одну. Ну и возвращаясь к кромкам, их притупение оговорено в нескольких стандартах, в основном стандартах ССБТ (системы стандартов безопасности труда) Цитата:
В любом случае если в чертеже есть прямой запрет на снятие острых кромок, значит это необходимо (представляю себе притупление острых кромок на только что изготовленном самурайском мече)
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.06.2011 в 18:28. |
||||
|
||||
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 1,044
|
вроде это когда то на обсуждалось, что фаска у резьбы это технологический элемент и выполняется всегда, даже если не указана с целью предохранения резьбы от забоин и правильного скручивания
это в смысле 2,5 в углу или еще где то? |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
[quote=T-Yoke;760651]фаски на резьбе нужны во всех случая
Никогда не встречал такого требования. Если не хватало витков, то фаски не делал. Из конструктивных соображений размеры фаски могут значительно отличаться от стандартных. Не помню, из какого документа притупления: наружные углы - 0,2мм, внутренние - 0,1мм. Возможно, это был СТП. |
|||
|
||||
Цитата:
Резьба априори имеет элементы требующие доработки после выполнения профиля резьбы, фаской или канавкой (в зависимости от вида резьбы, этого иногда и не нужно, при "недорезанной" резьбе), это так называемыый "неполный" или "срезанный" виток, и фаска позволяет его убрать, обеспечивая работоспособность резьбы.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.06.2011 в 18:40. |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 64
|
первый раз слышу по поводу неуказанной шероховатости(угловой), что нужно проставить еще на какой либо поверхности, если меня устраивает везде 2,5. не понимаю! в ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам, в самом конце сказано если про кромки ничего не сказано, то механик должен притупить кромки, а вот про допуск этого притупления ничего не написано, так можно напильником еще одну грань набить)))
дляSerge Krasnikov. по поводу термической обработки детали, вы что имели ввиду- медь нужно помягче сделать или потверже перед обработкой, в принципе они насколько знаю продаются трех видов твержости, да и шероховатость 2,5 фрезерный станок способен обеспечить при чистовой обработке. неужто так сильно повлияет твердость на обеспечение этой шероховатости?
__________________
карандаш и линейка- вот мои докУменты... Последний раз редактировалось zont_11, 02.06.2011 в 11:09. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
У тебя в углу стоит "2,5, кроме указанных (птица в скобках)", а больше ничего не указано. Да и 2,5 в ряду значений шероховатости уже сто лет как нет.
|
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Если все поверхности одной шероховатости, то знак ставится только в углу, но БЕЗ ПТИЧКИ рядом! Птичку ставят, если на поле чертежа есть указание другой шероховатости. Птичка означает "шероховатость неуказанных поверхностей". Когда-то вместо птички писали "остальное".
|
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
ЗЫЖ Может быть что-нибудь и просветлеет Цитата:
Впрочем я не настаиваю, это вам делать Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 02.06.2011 в 11:27. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Новый состав разделов стадии П | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 24.09.2012 16:34 |
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО | FOXAL | Архитектура | 2 | 31.03.2011 08:03 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ищу ОСТ 24.010.01-80 Оборудование металлургическое. Общие технические требования на изделия внутрисоюзного и экспортного исполнения | ssmtm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.03.2010 09:36 |
технические требования | nkproekt | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 30.07.2009 20:33 |