| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщений: 1,158
|
Я думаю, что в ЦМК, угловым швом с предварительной подрезкой кромки. А проверен он может быть лабораторией неразрушающего контроля, которая имеется на всех предприятиях, изготавливающих металлоконструкции. Это же обычное дело. В чем проблема и в чем тут вопрос??
|
|||
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
|
|||
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
Ну, просто это только в том случае, если ОТК слепой. При больших катетерах, в угловом исполнении, очень часто возникают проблемы с качеством сварочного шва, я уже и не говорю про деформации, без последующей термической рихтовки, лишь в редких случаях получается изготовить конструкцию. А что касается сварочного шва, то поры, шлаковые включения, подрезы и прочие бяки встречаются в сварочных швах даже при использовании хороших автоматов, качественных материалов и опытных специалистов, чего уж говорить про полуавтоматический метод сварки.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
вопрос в каких количествах катают, поступает ли прокат в свободную продажу и какую часть сортамента. Заказать можно на заводе за в 2 раза большую цену и в 3 раза большие сроки. Или если ларек делать то можно гостовский закладывать. Но если у вас сроки установлены, КМ разработан то профилей по гост вам не купить на рынке. А если КМД выполнено под ГОСТ, то его можно выкидывать. пересогласованый на СТО АСЧМ сортамент станет тяжелее на 5-10% + сроки переделанного КМД. А зачастую у нас объект на промздание или торговый центр.. пока КМД выполняется уже вырывают часть каркаса и начинают его изготавливать и монтировать.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
не важно какой профиль... просто сталкивались.... |
|||
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Что выше, не читал. Читай СНИП и ГОСТ.
Двутавр 90Б1 Номинальный размер профиля: 900 х 310; Номер профиля: 90Б1; Масса, м/кг: 193,00; h: 893,2 мм; B: 310,0 мм; d: 14,3 мм; t: 18,6 мм; R: 30,0 мм; Площадь поперечногосечения: 245,0 см^2: Могу продолжить?! Статические и динамические характкристики.
__________________
The cat that walks by itself. Последний раз редактировалось dyr, 11.03.2009 в 22:01. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
|
|||
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Чего приколол. "Справочник конструктора металлических конструкций" В.Т.Васильченко, А.Н.Рутман, Е.П.Лукьяненко. страница 260, табл.VII.21. Там еще три типоразмера.
А вообще-то вопрос: Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? я бы рад услышать у 1978 году. В лучшем случае у 1980.
__________________
The cat that walks by itself. Последний раз редактировалось dyr, 11.03.2009 в 22:27. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А наш Заказчик нашел Уральский завод сварной балки и пересогласовал заложенные в проект 100е двутавры по СТО АСЧМ на идентичные сварные, изготавливаемые этим заводом на поточной линии.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |