| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформационный шов между ленточным фундаментом и плитой

Деформационный шов между ленточным фундаментом и плитой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2010, 12:59 #1
Деформационный шов между ленточным фундаментом и плитой
tenevod
 
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 16

Добрый день, уважаемые форумчане. Возникла проблема необходимо спроектировать деформационный шов монолитной плиты с ленточным фундаментом. Наш спец по фундаментам умотал на море . В литературе ничего похожего не нашел . Может подскажите где рыть

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык.jpg
Просмотров: 697
Размер:	9.4 Кб
ID:	42350  

Просмотров: 5583
 
Непрочитано 15.07.2010, 13:13
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


А вы менеджер по закупке чая и кофе?
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 13:30
#3
tenevod


 
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 16


Не я конструктор сварочного производства по образованию и до этого только фермами занимался. В фундаментах ничего не соображаю, а делать надо. ГИП у нас заместо менеджера его не интересует как я сделаю. Проверять не будет - а я ведь щас ТАКОЕ наляпаю. (Мне тоже не нравиться как у нас тут все устроенно)
tenevod вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 13:35
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да тут не шов гораздо сложнее.Лучше не браться
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 13:57
#5
tenevod


 
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 16


И как мне ГИПу то это объяснить. Он у нас бывший полковник. Привык приказы раздавать. А может - сделать шов на плите, а здесь просто стык. Деф швы на плите я видел.
tenevod вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 14:02
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Конструктор сварочного производства не может решать задачи механики грунтов.Пусть ГИП-полковник наймет спеца
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 14:05
#7
tenevod


 
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 16


tenevod вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 14:17
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


что-то непонятно по рисунку... а что между плитой и полошвой ленты?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 14:36
#9
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от tenevod Посмотреть сообщение
И как мне ГИПу то это объяснить. Он у нас бывший полковник. Привык приказы раздавать.
Скажи не по уставу типа получается.

Объясни, что СНиПы для тебя - те же уставы. Ни шагу влево-вправо.

Тут дело не в самом деф.шве. Тут у тебя фундаменты на разных уровнях "висят". Расположены впритык и с разными отметками заложения. Тут мероприятий куча разных может быть. Зависит от того какие зданица (конструктивная схема, на сколько восприимчива к неравномерным осадкам, можно ли консольно стены выпустить, порядок нагрузок на фундаменты и ещё много чего), какие грунты и т.д.

Как вариант, стенкой из плиты попахивает (может даже с контрфорсиками, ибо толщина плиты какая-то непонятная), которая давление будет от ленточного фундамента воспринимать и грунт под ленточками удержит.

А можно и зуб из лент вниз сделать, зависит опять же от грунтов и порядка нагрузок на ленту.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 15:06
#10
tenevod


 
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 16


Спасибо за совет. Попробую отбиться. Мне тут насоветовали. Что то не очень.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык 2.jpg
Просмотров: 703
Размер:	26.5 Кб
ID:	42355  
tenevod вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 15:26
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


а на стену грунт давит? которая тоненькая
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 15:30
#12
tenevod


 
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 16


Нет не давит. там на плите бассейн будет установлен и оборудование к нему а пол на уровне с остальным зданием 0,000
tenevod вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 15:53
#13
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Нормальный вариант.
Ленты уступами до плиты довели.
Только стеночка из кирпича и вправду тоненькая.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 15:58
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от tenevod Посмотреть сообщение
Нет не давит. там на плите бассейн будет установлен и оборудование к нему а пол на уровне с остальным зданием 0,000
А промерзать такой фундамент при пустом бассейне не будет?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 15:58
#15
tenevod


 
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 16


А она как перегородка там. Спасибо Всем за участие. А то так сложно с ходу вникнуть. Еще завтра с прорабом бывалым посоветуюсь - делали ли они так когда нибудь.

Сам бассейн 1500мм глубиной, там у них спец конструкции для бассейна.
tenevod вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформационный шов между ленточным фундаментом и плитой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационный шов кровли Zik Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2010 09:56
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 14:51
Деформационный шов между существующим и возводимым зданием(кирп.) sbkonstr Конструкции зданий и сооружений 8 02.06.2008 12:37
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37