Нужен ли второй эвакуационный выход в Командно диспетчерском пункте ?
Регистрация: 14.05.2018
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 1726
|
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Цитата:
4.4.7 Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2м2 в наружных стенах на каждом этаже. Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания - типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2018
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144
|
По теме не знаю.
Сейсмика 10 баллов - это не шутка. У вас там скорее всего хорошо бы а возможно и будут сейсмические швы и блоки из-за разной высоты здания. Через них запрещено делать эвакуационный выход по СП 14. Значит уже минимум 2 выхода по эвакуации должно быть. Offtop: И вообще побольше лестниц и всего в ПД. Атмосфера далеко не всегда и далеко не везде способствует проектированию... И полы потолще и потяжелее в ПД нарисуйте. По той же причине. И места под колонны сразу берите квадраты по 0,6-0,8 м. И вертикальные связи по колоннам предусмотрите в планировке. Последний раз редактировалось Itoshii, 14.08.2019 в 12:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72
|
Тогда п.4.1.12:
В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается: в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50% лестничных клеток типа Н2; в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50% лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха; в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2018
Сообщений: 11
|
Был вариант - здание коридорного типа и к одной из сторон примыкает башня с лестницей, в этом случае делили на 2 блока, между ними ж/б стены с зазором 200, здесь предварительно по расчету конструктора говорят можно без шва.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуационный выход или ... коридор? | Бурильщик | Архитектура | 12 | 13.07.2017 12:45 |
Можно ли делать эвакуационный выход на улицу в детском саду из спальни | Slonik777 | Архитектура | 5 | 28.04.2017 15:56 |
Эвакуационный выход через три помещения | s-nataly-s | Пожарная безопасность | 32 | 23.08.2016 11:45 |
Нужен ли участку покраски на втором этаже промздания свой отдельный выход на улицу? | alshum | Пожарная безопасность | 4 | 24.02.2016 18:22 |
Эвакуационный выход. Склад. | Lessy0530 | Пожарная безопасность | 9 | 23.01.2015 13:55 |