Добрый день!
Подскажите, по расстоянию в 1200 мм между проемом ЛК и соседним поемом.
Как считаете можно ли применить вот такое решение, как на картинке? Суть в том, чтобы оставить витраж а за ним сделать кусок стены, и 1200 мм откладывать от нее.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-07-04 11-35-57 Лист - 61-10 - Противопожарные мероприятия лестничных клеток- ЛК2 в осях 6-7-Н-П.pdf - Adobe Acrobat Pr.png
Просмотров: 85
Размер:	136.2 Кб
ID:	215766  

Просмотров: 1884
 
Непрочитано 04.07.2019, 12:22
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Мсье знает толк в извращениях . У Вас и так выполняется требование по расстоянию в 1,2 м между проемами ЛК и стены здания, даже с запасом. Расстояние меряется по горизонтали (в смысле, в горизонтальной плоскости), а ЛК выступает из плоскости фасада как раз на 1,2 м.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 13:25
#3
lapinspb


 
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Мсье знает толк в извращениях . У Вас и так выполняется требование по расстоянию в 1,2 м между проемами ЛК и стены здания, даже с запасом. Расстояние меряется по горизонтали (в смысле, в горизонтальной плоскости), а ЛК выступает из плоскости фасада как раз на 1,2 м.
Видимо не совсем удачный узел разместил. У нас есть места, где ЛК не выступает, а 1200 мм не соблюдается. А еще вот такой вопрос: а как правильно мерить от стены или от облицовки? У нас вентфасад
lapinspb вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 14:24
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от lapinspb Посмотреть сообщение
У нас есть места, где ЛК не выступает, а 1200 мм не соблюдается.
Тогда можно и по Вашему узлу (теоретически), только края "внутреннего" проема в ГКЛ надо обрамить стойками витража. Правда, это мое мнение. И замучаетесь пожарным доказывать, что огнестойкость Вашей конструкции не меньше требуемой для наружных стен. Могут потребовать огневые испытания. Я бы тогда уж что-то более капитальное поставил - кирпич, газобетон.
Откуда мерить - вопрос философский. Надо выбирать худший (самый короткий) вариант.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Расстояние между проемами ЛК и примыкающей стеной.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? anton_s Металлические конструкции 1 01.04.2019 12:29
Расстояние по горизонтали между оконными проёмами угловой секции многоквартирного жилого дома Sofia_Ko Пожарная безопасность 7 09.11.2017 09:20
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
Чем должно заполняться расстояние между гипроком и стеной Татьяна_74 Конструкции зданий и сооружений 15 30.06.2011 15:13