| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление сэндвич панели к металлическим колоннам, при чередовании различных профилей колонны по одной стене. Возможно ли так?

Крепление сэндвич панели к металлическим колоннам, при чередовании различных профилей колонны по одной стене. Возможно ли так?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.04.2011, 10:55 #1
Крепление сэндвич панели к металлическим колоннам, при чередовании различных профилей колонны по одной стене. Возможно ли так?
xak24
 
Красноярск
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 179

Возник собственно вопрос. В приложении схема и вариант исполнения. Думаю, что возможно так решить эту проблему, но хотелось бы критики и каких либо предложений по делу.

Колонны имеющиеся уже... все остальное - в любых количествах.
Шаг колонн 9 м.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Вопрос.dwg (110.4 Кб, 3497 просмотров)

Просмотров: 7086
 
Непрочитано 28.04.2011, 11:08
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Судя по эскизам у Вас горизонтальная раскладка панелей. А Вы уверены что ваши панели воспримут ветровую нагрузку на пролете 9 метров?
Думаю с таким шагом колонн необходимы ветровые прогоны и верт. раскладка.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 11:21
#3
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


Вопрос тощина панели, высота здания, ветровой напор?
Михаил stp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 11:29
#4
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


Evgeny31, да, горизонтальная раскладка. Ветровые прогоны планируется в середине каждого пролета, т.е. через 4,5 метра.

Михаил stp, панель толщиной 200 мм, высота здания 9 метров, III ветровой район - 0,038 т/м2.
xak24 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 11:39
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Ну тогда повторюсь:
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вы уверены что ваши панели воспримут ветровую нагрузку на пролете 9 метров?
И зачем вам тогда ветровые прогоны? Или вы как-то собираетесь крепить панели в пролете к прогонам?

P.S.: Если у вас предусмотренны ветр. прогоны, то и крепите к ним свои панели, по вертикальной раскладке панелей.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 11:42
#6
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


Поправлюсь.. планируются дополнительные стойки с шагом 4500 для уменьшения расчетной длины панели. от горизонтальной раскладки никуда не уйти..
xak24 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 12:01
1 | #7
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Я бы в теле колонны установил гнутый швеллер на всю высоту колонны, к колонне швеллер крепил бы через уголки. Тогда вертикальный стык панелей приходился бы на швеллер и выполнялся бы типовому узлу завода изготовителя панелей. а так получается что вы стык сможете оформить только с улицы - то есть заполните стык минеральной ватой и поставите нащельник на герметик или уплотнительную ленту, а с внутренней стороны?
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 12:05
#8
Sanches-cc


 
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от xak24 Посмотреть сообщение
хотелось бы критики
В узлах А и Б показана сварка в местах не доступных для сварки
При горизонтальной раскладке такие узлы не пойдут, удобней сделать во всю длину опирание, например приварить к стенке гнутый швеллер
Sanches-cc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 12:20
#9
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


Что то на подобие этого?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 205
Размер:	6.0 Кб
ID:	58490  
xak24 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 12:31
#10
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


нет), швеллер надо поставить стенкой на улицу, примите швеллер 160х50х5(6)
110ХЛ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 12:43
#11
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
примите швеллер 160х50х5(6)
спасибо, но он маленький.. мне хотя бы решение понять, как это можно сделать..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 680
Размер:	55.9 Кб
ID:	58492  
xak24 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 13:38
#12
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


проще говоря вам надо стенку гнутого швеллера совместить с наружной гранью вашего 50Ш1, вот и думайте как это сделать, уголки в двутавр вваривать или через фасонки, ничего сложного в общем. Шеллер может быть и 160х60х5(6), в общем какой есть на рынке. 160 - что бы вы смогли разместить на нем стык двух панелей: зазор м/ду панелями 20мм + отступ самореза от края панели 2х50мм иотого 120мм и + 40мм запас.
110ХЛ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление сэндвич панели к металлическим колоннам, при чередовании различных профилей колонны по одной стене. Возможно ли так?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19