На вышке устанавливаю радиорелейную антенну, нужен расчет ветровых нагрузок?
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4233
|
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Обычно от хозяина (эксплуатирующей организации) АМС получают ТУ на размещение оборудования.
Если в них написано, что необходимо выполнить обследование и поверочный расчет, то это необходимо выполнить силами специализированной организации. Если эксплуатирующая организация не требует такового, его выполнять нет необходимости. Расчитайте только конструкции крепления (антенную стойку). СНиП "Нагрузки и воздействия". И глава 16 СНиП "Стальные конструкции" - Сейчас нет отдельных норм по расчету АМС. По-моему их отменили в 1982 году.
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
Регистрация: 12.11.2007
Томск
Сообщений: 19
|
Бойко Алексей, т.е. Вы хотите сказать, что если необходимо подвешать антенну диаметром например 1,8 м, на высоте примерно 50-70 м (а то и выше) и в ТУ на размещение этого оборудования сказано, что не нужно обследование и не нужен расчет, то и не стоит этого делать? А как же ветровая нагрузка от таких антенн, она же не маленькая будет?
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Да именно так. Эксплуатирующая организация, при правильном ведении дел естественно, должна знать знать сколько и какого оборудования можно "повесить" на своё АМС. И если она провела например плановое обседование и обслуживание незадолго перед тем как вас пустить, то проблем возникнуть не должно. Они могли например демонтировать антенны большего диаметра, или предыдущий расчет уже учитывал нагрузки от антенн больших чем устанавливаемая.
В любом случае если не указано в ТУ на размещение оборудования, то проводить обследование и расчеты за свой счет вы не обязаны. Все законно... Хотя конечно добрую волю никто не отменял, если есть желание - пожалуйста, но снипы в таких случаях врядли помогут , обычно этот расчет делается методом конечных элементов в программах, причем для уникальных объектов обычно в двух программах (хотя раньше все и считали вручную, но это очень трудоемко).
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
Регистрация: 12.11.2007
Томск
Сообщений: 19
|
Ясненько, спасибо за информацию. Хотя мы в основном подвешиваем оборудование на проектируемые опоры и там уже делается расчет на нагрузку от определенных антенн. Но бывает и на существующие приходится вешать. Но что-то я не припомню, чтобы нам такие ТУ предоставляли. Приходилось в основном говорить заказчикам, что необходимо произвести расчет на нагрузку от доп. антенн, особенно, если они параболические или большого веса.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Ну часто это формальная работа. И заказчик воспринимает это как вытаскивание денег. Тут все зависит от грамотности тех, кто занимается эксплуатацией объектов. Иногда они могут например просто заменить 1,2м на 1,8м (из практики), ну что вроде бы такого, аргумент - "на полметра диаметр увеличился?".
В итоге оказывается таких тарелки две, так как линия с горячим резервом. И общая площадь этих двух антенн увеличивается с приблизительно 2м2 до 4,5м2. И подобные решения сразу по нескольким антеннам на этом АМС привели к увеличению полезной ветровой площади антенн с 5 до 13м2. Ну а дальше понятно... Просто подобные решения часто приводят к плачевным последствиям. Да и тут мы например разговариваем о расчете и обследовании самих конструкций АМС, а про фундаменты и основание как правило всегда забываем. Это тоже неправильно. Если непосредственно по самому расчету или сбору нагрузок вопросы есть спрашивайте не стесняйтесь
__________________
Бойко Алексей Последний раз редактировалось Бойко Алексей, 03.10.2011 в 10:18. Причина: Дополнение |
|||
|
||||
Регистрация: 12.11.2007
Томск
Сообщений: 19
|
Цитата:
А по поводу поспрашивать, то спасибо, если возникнет вопросик, то маленько поспрашиваю |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Учет пульсации ветровых нагрузок | АХХРЕТЕКТОР | Расчетные программы | 6 | 25.06.2009 17:26 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет ветровых нагрузок | zhuk_maika | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 31.10.2005 14:45 |