| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > На вышке устанавливаю радиорелейную антенну, нужен расчет ветровых нагрузок?

На вышке устанавливаю радиорелейную антенну, нужен расчет ветровых нагрузок?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2011, 10:50 #1
На вышке устанавливаю радиорелейную антенну, нужен расчет ветровых нагрузок?
Женя15
 
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 1

На вышке устанавливаю радиорелейную антенну, нужен расчет ветровых нагрузок, если да, то чем можно это посчитать или СНиП какой-нить посоветуйте?
Просмотров: 4233
 
Непрочитано 03.10.2011, 01:15
#2
Бойко Алексей

ГИП
 
Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163


Обычно от хозяина (эксплуатирующей организации) АМС получают ТУ на размещение оборудования.
Если в них написано, что необходимо выполнить обследование и поверочный расчет, то это необходимо выполнить силами специализированной организации. Если эксплуатирующая организация не требует такового, его выполнять нет необходимости. Расчитайте только конструкции крепления (антенную стойку).
СНиП "Нагрузки и воздействия". И глава 16 СНиП "Стальные конструкции" - Сейчас нет отдельных норм по расчету АМС.
По-моему их отменили в 1982 году.
__________________
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 07:39
#3
Ale$ka


 
Регистрация: 12.11.2007
Томск
Сообщений: 19
<phrase 1=


Бойко Алексей, т.е. Вы хотите сказать, что если необходимо подвешать антенну диаметром например 1,8 м, на высоте примерно 50-70 м (а то и выше) и в ТУ на размещение этого оборудования сказано, что не нужно обследование и не нужен расчет, то и не стоит этого делать? А как же ветровая нагрузка от таких антенн, она же не маленькая будет?
Ale$ka вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 08:34
#4
Бойко Алексей

ГИП
 
Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163


Да именно так. Эксплуатирующая организация, при правильном ведении дел естественно, должна знать знать сколько и какого оборудования можно "повесить" на своё АМС. И если она провела например плановое обседование и обслуживание незадолго перед тем как вас пустить, то проблем возникнуть не должно. Они могли например демонтировать антенны большего диаметра, или предыдущий расчет уже учитывал нагрузки от антенн больших чем устанавливаемая.
В любом случае если не указано в ТУ на размещение оборудования, то проводить обследование и расчеты за свой счет вы не обязаны. Все законно...
Хотя конечно добрую волю никто не отменял, если есть желание - пожалуйста, но снипы в таких случаях врядли помогут , обычно этот расчет делается методом конечных элементов в программах, причем для уникальных объектов обычно в двух программах (хотя раньше все и считали вручную, но это очень трудоемко).
__________________
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 09:06
#5
Ale$ka


 
Регистрация: 12.11.2007
Томск
Сообщений: 19
<phrase 1=


Ясненько, спасибо за информацию. Хотя мы в основном подвешиваем оборудование на проектируемые опоры и там уже делается расчет на нагрузку от определенных антенн. Но бывает и на существующие приходится вешать. Но что-то я не припомню, чтобы нам такие ТУ предоставляли. Приходилось в основном говорить заказчикам, что необходимо произвести расчет на нагрузку от доп. антенн, особенно, если они параболические или большого веса.
Ale$ka вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 10:13
#6
Бойко Алексей

ГИП
 
Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163


Ну часто это формальная работа. И заказчик воспринимает это как вытаскивание денег. Тут все зависит от грамотности тех, кто занимается эксплуатацией объектов. Иногда они могут например просто заменить 1,2м на 1,8м (из практики), ну что вроде бы такого, аргумент - "на полметра диаметр увеличился?".
В итоге оказывается таких тарелки две, так как линия с горячим резервом. И общая площадь этих двух антенн увеличивается с приблизительно 2м2 до 4,5м2. И подобные решения сразу по нескольким антеннам на этом АМС привели к увеличению полезной ветровой площади антенн с 5 до 13м2. Ну а дальше понятно...
Просто подобные решения часто приводят к плачевным последствиям.

Да и тут мы например разговариваем о расчете и обследовании самих конструкций АМС, а про фундаменты и основание как правило всегда забываем. Это тоже неправильно.

Если непосредственно по самому расчету или сбору нагрузок вопросы есть спрашивайте не стесняйтесь
__________________
Бойко Алексей

Последний раз редактировалось Бойко Алексей, 03.10.2011 в 10:18. Причина: Дополнение
Бойко Алексей вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 11:26
#7
Ale$ka


 
Регистрация: 12.11.2007
Томск
Сообщений: 19
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бойко Алексей Посмотреть сообщение
Да и тут мы например разговариваем о расчете и обследовании самих конструкций АМС, а про фундаменты и основание как правило всегда забываем. Это тоже неправильно.

Если непосредственно по самому расчету или сбору нагрузок вопросы есть спрашивайте не стесняйтесь
Ну тут да, про фундаменты и основания мы тут не упоминали, но на деле конечно нагрузка учитывается
А по поводу поспрашивать, то спасибо, если возникнет вопросик, то маленько поспрашиваю
Ale$ka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > На вышке устанавливаю радиорелейную антенну, нужен расчет ветровых нагрузок?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Учет пульсации ветровых нагрузок АХХРЕТЕКТОР Расчетные программы 6 25.06.2009 17:26
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет ветровых нагрузок zhuk_maika Конструкции зданий и сооружений 12 31.10.2005 14:45