Регистр, а если речь идет о новоделе? Можете показать узел:
???
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Увольте, приямки всегда надо отделять от здания, либо обеспечивать их осаживаемость совместно со зданием (приямок в роли консоли).
А тут либо забить на какие-либо мероприятия, либо раздолбать ~5см приямка от стены и вставить туда пеноплекс.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
А фундаменты какие ? а грунты пучинистые? глубина промерзания какая ...? попытаюсь предсказать за какое время оторвет приямок на анкерах от здания )))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2014
Москва
Сообщений: 20
|
Дело наверное уже завершилось, но всё же . Фундаментная плита большой осадки не даёт, приямок вместе с днищем тоже. То, что произошло - это неправильная обратная засыпка, перераспределение земляных масс в самом начале после строительства. Скорее всего дальше ничего не будет. Просто как-то заделать потуже все щели и всё.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
свази в ж/б каркасе здания | sheinik | Основания и фундаменты | 5 | 10.06.2009 15:55 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Расчёт стоимости здания из монолитного Ж/Б | Olga2007 | Разное | 6 | 15.11.2007 11:15 |
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 | LIrina | Лира / Лира-САПР | 12 | 18.10.2007 04:39 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |