Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Можно ли в SCADе в одном узле задавать объединение перемещений и жесткие вставки?

Можно ли в SCADе в одном узле задавать объединение перемещений и жесткие вставки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.01.2013, 13:20 1 | #1
Можно ли в SCADе в одном узле задавать объединение перемещений и жесткие вставки?
DmitIV
 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 27

Можно ли в SCADе в одном узле одновременно задавать объединение перемещений и жесткие вставки?
Просмотров: 3052
 
Непрочитано 22.01.2013, 13:31
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Так жесткие вставки задаются не для узла, а для стержня.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2013, 13:36
2 | #3
aeffim


 
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 26


да можно!
aeffim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 13:39
#4
DmitIV


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 27


А как?
DmitIV вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2013, 15:49
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Так жесткие вставки задаются не для узла, а для стержня.
Цитата:
Сообщение от DmitIV Посмотреть сообщение
А как?
А в чем проблема-то?
 
 
Непрочитано 22.01.2013, 15:54
2 | #6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Узел в студию....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 06:51
#7
DmitIV


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 27


Пытаюсь смоделировать кирпичное здание с перекрытием из многопустотных плит в одном пролете и с многопустотными плитами по стальным балкам составного сечения в другом, проблема в моделировании узлов опирания балок
DmitIV вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 07:00
1 | #8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


DmitIV
А зачем в этой точке жесткая вставка?????
К тому же надо уметь пользоваться самими КЭ, задайте тип плита, у неё передачи усилия моментов стержню не будет.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 07:31
#9
DmitIV


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
К тому же надо уметь пользоваться самими КЭ, задайте тип плита, у неё передачи усилия моментов стержню не будет.....
стержень с узлом ведь по средней оси стыкуется, поднять на нужную отметку ну и глубину заделки здать
DmitIV вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 07:45
1 | #10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


DmitIV
Садись 2.....
Во первых жесткие вставки задаются тогда когда требуется сделать некий эксцентриситет....
Например монолитный ригель и монолитная пита перекрытия, для того чтобы корректно выполнить данное сопряжение требуется ввести жесткие вставки...
Или например колонна с надкрановой частью, там тоже без Жестких вставок не обойтись.....
А в твоем случае достаточно понизить сам ригель(его ось пусть совпадает с ц.т. проектируемого ригеля), грубо говоря, плиты перекрытия будут передавать нагрузку на ригель через объединение перемещений, но это не очень удобно будет т.к. придется задавать очень много узлов последовательно....
Вообще тут куча тем по поводу моделирования ригеля и сборных плит перекрытия, воспользуйся поиском двоешник....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Можно ли в SCADе в одном узле задавать объединение перемещений и жесткие вставки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
как правильно задавать жесткие вставки в SCADе? Jrec SCAD 21 19.03.2020 16:42
Можно ли 2 ввода провести в одном водомерном узле? СТРЕЛА21 Водоснабжение и водоотведение 15 16.01.2013 10:09