| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Повышение напряжения с 0,4 кВ на 6-10кВ

Повышение напряжения с 0,4 кВ на 6-10кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2011, 07:45 #1
Повышение напряжения с 0,4 кВ на 6-10кВ
Тот который
 
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 2

Коллеги, кто сталкивался с проектированием повышающих подстанций с 0,4 кВ на 6-10 кВ? Подскажите, пожалуйста, как правильно подобрать трансформатор? Или где можно найти информацию по подобному повышению?
Просмотров: 15704
 
Непрочитано 12.07.2011, 08:11
#2
Lesha86

Инженер-конструктор шкафов НКУ
 
Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 99
<phrase 1=


Если правильно помню из универа, то всё тоже самое - исплючительно по мощности ТП выбирается.
Если не секрет, а нафига 0.4кВ в 6-10кВ повышать?
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 09:26
#3
angel-fear

инженер-электрик
 
Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
Сообщений: 134


Наверняка "забыли" высоковольтный движок запитать где-нить )
angel-fear вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 11:46
#4
Никола

Производство
 
Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101


Собирали (но не проектировали) контейнерную КТП 2х1000 с сухими трансформаторами. Предназначалась для питания верхнего привода буровой (6кВ) от ДЭС 0,4кВ. Никаких принципиальных отличий от понижающей ТП не припомню (разве что ВВ ячейка на выходе а ВРУ 0,4 на входе).
Никола вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 09:14
#5
Тот который


 
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
Если правильно помню из универа, то всё тоже самое - исплючительно по мощности ТП выбирается.
Не совсем так. Есть нюанс по "раскачке" транса. Не могу найти расчета - для первичного намагничивания нужна определенная мощность, т.е. мощность источника должна быть больше мощности транса. А РУ 6-10 кВ иметь отсечку по мощности для того, чтобы транс не спалить.

Цитата:
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
Если не секрет, а нафига 0.4кВ в 6-10кВ повышать?
МиниТЭС - источник, протяженность КЛ около 1 км. Поэтому и стоит вопрос: что лучше 0,4 или 6-10 кВ?

Цитата:
Сообщение от Никола Посмотреть сообщение
Собирали (но не проектировали) контейнерную КТП 2х1000 с сухими трансформаторами. Предназначалась для питания верхнего привода буровой (6кВ) от ДЭС 0,4кВ. Никаких принципиальных отличий от понижающей ТП не припомню (разве что ВВ ячейка на выходе а ВРУ 0,4 на входе).
Работает? Интересна статистика по потерям.
Тот который вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 10:06
#6
Никола

Производство
 
Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от Тот который Посмотреть сообщение
Работает? Интересна статистика по потерям.
Вероятно работает. Года три прошло. Претензий не было. Хотя бывает, что оборудование закупили, а оно стоит. Проект поменялся или владелец.
Никола вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 18:50
#7
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


В принципе, трансформатор, как и любая электрическая машина, обратим.

Потери в меди должны измениться незначительно, из-за изменения распределения токов и возможного неравенства сопротивления первичной и вторичных обмоток, а потери в стали по идее останутся такими же.
Теперь по "раскачке". При включении трансформатора происходит бросок тока намагничивания порядка 10 крат от номинального тока, затухающий через 2-3 секунды. Транс от этого не сгорит, по генератору надо посмотреть сможет ли он выдать такие значения тока.

Последний раз редактировалось Psyakrev, 13.07.2011 в 19:23.
Psyakrev вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2019, 15:32
#8
sapegin1988


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 4


Никола, Вы писали.... Собирали (но не проектировали) контейнерную КТП 2х1000 с сухими трансформаторами. Предназначалась для питания верхнего привода буровой (6кВ) от ДЭС 0,4кВ. Никаких принципиальных отличий от понижающей ТП не припомню (разве что ВВ ячейка на выходе а ВРУ 0,4 на входе).... У Вас остались какие либо документы, очень интересно.
sapegin1988 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2019, 09:17
#9
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


в нефтедобыче, на погружных насосах в скважинах повышают с 0,4 до 6 кВ. Причем ступени напряжения очень сильно варьируются. Трансформатор называется ТМПН. Выбирается по мощности нагрузки. Перед ним стоит станция управления с ЧРП (Электон, Борец и т.д.).
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 17:31
#10
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
При включении трансформатора происходит бросок тока намагничивания порядка 10 крат от номинального тока, затухающий через 2-3 секунды.
Это да, но не надо забывать, что если станция не способна выдать такую мощность - то ни чего страшного не произойдёт, просто пуск трансформатора затянется ещё на несколько секунд.

0,4кВ:
пусковые токи учесть для автомата 0,4кВ безусловно надо. магнитные расцепители разумеется с 12 кратным номиналом. номинал автомата порядка в 1,5 раза выше мощности транса (Релейка 10кВ будет?)
мы всегда делали рэлейку, но не знаю, зачем она в вашем случае, если можно защитить линию по 0,4...

в опросном листе на трансформатор обязательно указать что низшая ступень напряжения 0,38! а верхняя 10,5! кВ
в то время как у понижающих трансформаторов 10/0,4 в отличии от 0,4/10,5

надеюсь суть мысли ясна...
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2019, 06:49
#11
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
Это да, но не надо забывать, что если станция не способна выдать такую мощность - то ни чего страшного не произойдёт, просто пуск трансформатора затянется ещё на несколько секунд.
Это перегруз ДЭС. У ДЭС-ок должна быть опция типа балласта, когда мощность подается плавно на нагрузку, а не рывком сразу. Если не дизель, а газовый движок, то те перегрузку совсем не любят.

Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
мы всегда делали рэлейку, но не знаю, зачем она в вашем случае, если можно защитить линию по 0,4...
Далеко не факт, что по стороне 0.4 все КЗ на стороне 6 кВ отработаются. Особенно при повреждении изоляции кабеля 6 кВ. Без релейки на 6 кВ рисковать не стоит.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Повышение напряжения с 0,4 кВ на 6-10кВ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Кто подскажет как вести расчет по потери напряжения в линии 0.4 кВ? zhamir Инженерные сети 7 16.03.2011 09:24
Расчет потери (падения) напряжения ksergeyv Инженерные сети 27 28.01.2011 20:28
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39