| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.04.2019, 11:03 | #1 | |
Считаете ли вы арматуру в месте крепления стены с каркасом ?
Регистрация: 25.02.2019
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 2114
|
|
||||
Регистрация: 25.02.2019
Сообщений: 18
|
https://ibb.co/xSXCrWM Узел крепления наружной стены к каркасу здания
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787
|
drower, а что мешает к посту приложить?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
По нормам элементы крепления кладки (выпуски, скобы и др.) должны всегда рассчитываться на действующие усилия, обычно сейсмические и ветровые. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.02.2019
Сообщений: 18
|
Уважаемые себя конструктора, дорогие, сообщите пожалуйста , если можете, ваши значения сопротивления стальной арматуры вырыву из каменной кладки ? Уж очень интересно сравнить свои значения с вашими. Конкретно интересует : с каким усилием стальная арматура выдергивается из кладки ? ( самая обычная кладка на растворе М25). И , кстати, на вырыв из бетона тоже интересует. ( Уточню, что арматура не является закладной, а установлена на эпоксидный клей или забита в овтерстие )
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
А можно так конструировать, чтобы не было возможности вырывать стержень из кладки? Например, предусматривать дополнительные анкерующие мероприятия: загибы арматуры, сварка и др. Или, что самое лучшее вырывающие усилия заменить на срезающие. Читал где-то про 25d стержня - длину анкеровки в кладку.
Есть ещё проблема выдергивания из ж.б. элемента, если анкер установили не на клей, а просто забили (для среза, подойдёт и так). Поэтому лучше все анкерка и другие крепёжные элементы проектировать так, чтоб был только срез в анкерах. Что касается расчёта, то прикинул бы его с помощью программок (руководств), которые поставляются для расчёта химических анкеров фирм Hilti или MKT. У них есть данные по глубине заделки анкеров и предельных усилиях в кирпичной кладке. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Цитата:
а d8А400, забитый в просвереленное отверстие d8 мм в бетоне класса В15, держит 400 кг на вырыв. надо поискать результаты испытаний... не помню, на какую длину заводился стержень. ----- добавлено через 57 сек. ----- для расчета крепления кладки к жб колонне, наверно, важнее несущая способность на срез, а не вырыв |
|||
|
||||
Регистрация: 25.02.2019
Сообщений: 18
|
В данных произодителя стеклопластиковой арматуры заложено расчетное сопротивление на вырыв из кладки 0.47 кН , то есть 47 кг. И указан коэф надежности 0.14 . То есть фактическое усилия для вырыва около 350 кг. Хочу понять, насколько эти значения близки к стальной арматуре.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла) | imba-psk | AutoCAD | 4 | 23.07.2015 14:50 |
Узел крепления наружной стены к ж.б. каркасу | sattva | Железобетонные конструкции | 3 | 16.10.2009 17:09 |
Укрепление стены подвала | leo-leo | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.08.2009 03:18 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |