Правильная схема армирования короткой консоли под облицовочную кладку
Регистрация: 19.06.2009
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 14902
|
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Консоль дикая, достаточно сетку, которая идет на всю высоту стены отогнуть в консоль в верхней зоне. 45 см высота со скосом ни к чему, достаточно 20 см без скоса.
Назначение продольной арматуры d14 в конструкции не ясно. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2009
Сообщений: 4
|
В каком то руководстве прочитал что если вылет консоли меньше 150мм то достаточно прямоугольной формы, а если больше 150мм то необходим скос. Или в данном случае не суть важно. Поясню свой статус. Я не проектировщик. Строю свой дом. Хочу понять некоторые узлы. Наиболее ответственные на мой взгляд. И еще вопрос, сетки конструктивного армирования достаточно ли из 10мм арматуры и какую ячею в этой сетке целесообразно применить.
Последний раз редактировалось Igor**, 19.06.2009 в 16:43. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Зависит не от вылета консоли, а от нагрузок, в вашем случае нагрузки мизерные, около 1.5 тонн/п.м консоли. Монолитные стены подвалов армируются конструктивно по минимальному проценту (0.05-0.1 % на сторону) т.е. для стены 380 мм достаточно будет 10AIII с ячейкой 200х200.
Сетки по длине и высоте соединяются между собой шпильками из гладкой арматуры с шагом 400х400 в шахматном порядке. Интересно было бы увидеть ваши фундаменты. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2009
Сообщений: 4
|
Автокад на работе. В понедельник выложу фундамент. На словах: в основании плита 250мм армирована 14мм. По ней стены высотой 2500мм. Стены связаны с плитой выпусками арматуры 14мм. Котлован выкопан на уровень -1200мм, затем выравнивающий слой песка, мембрана плантер. Стены хочу обсыпать грунтом на высоту 300мм, создать возвышенность. В земле получается 1500мм. Изначально хотел армироватьнижние 1500мм. Теперь с консолью получается нужно на всю высоту двумя сетками армировать. Плюс еще 1200кг арматуры 10мм. Возможен ли следующий вариант: Ту часть стен цокольного этажа что в земле 1500мм я армирую двумя сетками, а выше я продолжаю только одну сетку, ту которую нужно загнуть на консоль?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 10
|
Дорого дня.
Делаю проект для себя (сам проектирую, сам строю, сам буду жить в том что построил) Возник аналогичный вопрос. Короткая консоль на ленточном фундаменте под облицовочную кладку. Считал по формуле 207 из «Пособя по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)» т.к. хомутов по высоте консоли нет упростил формулу до Длинна стены = 11330 мм , нагрузка от кладки утеплителя и раствора = 13009 кг = 127,54 кН, бетон B22,5 (M300) Получил результат 7604,35 кН > 127,54 кН Сечение арматуры считал по формуле 208 из того-же пособия Получил результат 2,56 см2 Правильно ли я сделал вывод, что для армирования этой консоли будет достаточно выпустить хомуты 8 мм которые держат продольную арматуру ленты? Шаг хомутов ленты 300 мм Последний раз редактировалось ar-aleks, 26.06.2019 в 17:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 10
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
К таким элементам вопрос промерзания. Условно показал как может быть или не быть. Тут вопрос к теплотехникам. Как делаем в многоэтажках приложил. Для частника может и многодельно. Удачи
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 10
|
Цитата:
С мостиком холода буду разбираться, скорее всего подложу туда ЭППС. У Технонеколь есть такой узел в альбоме технических решений. У вас под облицовкой самостоятельная лента получается или она как-то завязана через газоблок в остальным фундаментом? |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Еще совет почитайте 9 раздел СП 15.13330.2012 начиная с п.9.30 о установке гибких связей между облицовкой и основным слоем. Советую армировать облицовку базальтовой сеткой с ячейкой 25х25, в нижней трети стены(до уровня подоконника) с шагом 300 мм, выше через 500 мм. И определитесь где вам организовать температурные швы в облицовке, так чтобы они не бросались в глаза.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 10
|
Цитата:
За ссылку по связям отдельное спасибо. У меня стены из поротерма, производитель рекомендует базальтовую сетку для связи с облицовкой каждые два ряда. Но точных расчетов я у них не нашел. Обязательно почитаю СП. По температурным швам у меня стены 11 м, на таком маленьком расстоянии вроде без швов допускается. Последний раз редактировалось ar-aleks, 27.06.2019 в 18:35. Причина: Уточнение текста |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
если стена облицовывается без утеплителя, то все хорошо.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Цоколь можно и потоньше сделать. При монолитной плите с терморазрывами можно не беспокоиться о свесах кладки.
Стык подошвы и цоколя странный. В нарисованном варианте при данных свесах подошвы вполне достаточны хомуты в качестве арматуры в направлении свесов, но при больших - низ подошвы надо армировать посолиднее не очень правильный перегиб арматуры в основании консоли. И вертикальный и наклонный участок надо продлить соответственно вверх и вбок, либо надо стянуть перегиб горизонтальным хомутом.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 10
|
Цитата:
Подошва и цоколь будут заливаться со значительным разрывом по времени. Для анкировки решил использовать хомут из 12 арматуры согнутые в виде буквы «П» с отогнутыми в разные стороны ногами, не знаю как такие хомуты правильно называются. Ставить буду с шагом в 1 м. Диаметр арматуры такой в связи с тем, что у меня есть много обрезков этого диаметра. Если не сложно, можно по чертежу нарисовать, про неправильный перегиб арматуры. Правильно ли я понял, что нижний наклонный участок арматуры консоли должен быть более пологим? |
|||
|
||||
Цитата:
Про перегиб нарисую позже (ограничения на выгрузку файлов на работе)