| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильная схема армирования короткой консоли под облицовочную кладку

Правильная схема армирования короткой консоли под облицовочную кладку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2009, 15:32 #1
Правильная схема армирования короткой консоли под облицовочную кладку
Igor**
 
Регистрация: 19.06.2009
Сообщений: 4

Проектировщик выдал следующую схему армирования короткой консоли. Меня смущает большое количество продольной арматуры и правильность ее расположения. Задача этой консоли нести кладку из облицовочного глиняного полнотелого полуторного кирпича 120мм. Высота кладки облицовки на эту консоль 6м. Связана с силикаткой гибкими связями. Консоль выполнена на стене цокольного этажа из монолитного бетона армированного только снизу (часть находящаяся в земле 1,5м). Высота стены 2,5м. Может быть для такого веса такое армирование это слишком. Может быть есть руководство, где даны рисунки схем армирования подобных узлов. И способ расчета количества арматуры продольной и поперечной . Спасиба заранее.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
консоль.dwg (31.1 Кб, 3745 просмотров)

Просмотров: 14902
 
Непрочитано 19.06.2009, 16:13
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Консоль дикая, достаточно сетку, которая идет на всю высоту стены отогнуть в консоль в верхней зоне. 45 см высота со скосом ни к чему, достаточно 20 см без скоса.
Назначение продольной арматуры d14 в конструкции не ясно.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
консоль.dwg (38.8 Кб, 3563 просмотров)
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 16:25
#3
Igor**


 
Регистрация: 19.06.2009
Сообщений: 4


В каком то руководстве прочитал что если вылет консоли меньше 150мм то достаточно прямоугольной формы, а если больше 150мм то необходим скос. Или в данном случае не суть важно. Поясню свой статус. Я не проектировщик. Строю свой дом. Хочу понять некоторые узлы. Наиболее ответственные на мой взгляд. И еще вопрос, сетки конструктивного армирования достаточно ли из 10мм арматуры и какую ячею в этой сетке целесообразно применить.

Последний раз редактировалось Igor**, 19.06.2009 в 16:43.
Igor** вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2009, 13:45
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Зависит не от вылета консоли, а от нагрузок, в вашем случае нагрузки мизерные, около 1.5 тонн/п.м консоли. Монолитные стены подвалов армируются конструктивно по минимальному проценту (0.05-0.1 % на сторону) т.е. для стены 380 мм достаточно будет 10AIII с ячейкой 200х200.
Сетки по длине и высоте соединяются между собой шпильками из гладкой арматуры с шагом 400х400 в шахматном порядке.

Интересно было бы увидеть ваши фундаменты.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2009, 18:26
#5
Igor**


 
Регистрация: 19.06.2009
Сообщений: 4


Автокад на работе. В понедельник выложу фундамент. На словах: в основании плита 250мм армирована 14мм. По ней стены высотой 2500мм. Стены связаны с плитой выпусками арматуры 14мм. Котлован выкопан на уровень -1200мм, затем выравнивающий слой песка, мембрана плантер. Стены хочу обсыпать грунтом на высоту 300мм, создать возвышенность. В земле получается 1500мм. Изначально хотел армироватьнижние 1500мм. Теперь с консолью получается нужно на всю высоту двумя сетками армировать. Плюс еще 1200кг арматуры 10мм. Возможен ли следующий вариант: Ту часть стен цокольного этажа что в земле 1500мм я армирую двумя сетками, а выше я продолжаю только одну сетку, ту которую нужно загнуть на консоль?
Igor** вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2009, 10:26
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Да, можно и так, в принципе, главное, чтоб не трещало ))
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2009, 16:28
#7
Igor**


 
Регистрация: 19.06.2009
Сообщений: 4


Я понимаю какой вопрос, такой и ответ. Но всеже основываясь на опыте. Описанный мной вариант "затрещит"? Еще подскажите документ где бы был пример расчета такой консоли. Я инженер, не конструктор конечно, но по примеру разберусь.
Igor** вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 16:16
#8
ar-aleks


 
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 10


Дорого дня.
Делаю проект для себя (сам проектирую, сам строю, сам буду жить в том что построил)
Возник аналогичный вопрос.
Короткая консоль на ленточном фундаменте под облицовочную кладку.
Считал по формуле 207 из «Пособя по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)»



т.к. хомутов по высоте консоли нет упростил формулу до

Длинна стены = 11330 мм , нагрузка от кладки утеплителя и раствора = 13009 кг = 127,54 кН, бетон B22,5 (M300)

Получил результат 7604,35 кН > 127,54 кН

Сечение арматуры считал по формуле 208 из того-же пособия


Получил результат 2,56 см2

Правильно ли я сделал вывод, что для армирования этой консоли будет достаточно выпустить хомуты 8 мм которые держат продольную арматуру ленты?
Шаг хомутов ленты 300 мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: armirovanie.jpg
Просмотров: 811
Размер:	296.4 Кб
ID:	215598  

Последний раз редактировалось ar-aleks, 26.06.2019 в 17:03.
ar-aleks вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 18:20
1 | #9
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от ar-aleks Посмотреть сообщение
Делаю проект для себя (сам проектирую, сам строю, сам буду жить в том что построил)
Немного не по теме, но для себя использовать 4 диметра 6, 8, 10,12?!?!? Это же извращение))
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 10:48
#10
ar-aleks


 
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Немного не по теме, но для себя использовать 4 диметра 6, 8, 10,12?!?!? Это же извращение))
Можно всё заделать 8 и 12, но при разнице в цене 11 руб. между 6 и 8 и такойже разницей между 10 и 12 набегает несколько тысяч.
Так что никакого извращения.
ar-aleks вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 11:44
#11
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


К таким элементам вопрос промерзания. Условно показал как может быть или не быть. Тут вопрос к теплотехникам. Как делаем в многоэтажках приложил. Для частника может и многодельно. Удачи
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: консоль.jpg
Просмотров: 419
Размер:	343.3 Кб
ID:	215623  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
консоль.dwg (935.2 Кб, 123 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 12:24
#12
ar-aleks


 
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
К таким элементам вопрос промерзания. Условно показал как может быть или не быть. Тут вопрос к теплотехникам. Как делаем в многоэтажках приложил. Для частника может и многодельно. Удачи
Спасибо, за совет.
С мостиком холода буду разбираться, скорее всего подложу туда ЭППС.
У Технонеколь есть такой узел в альбоме технических решений.

У вас под облицовкой самостоятельная лента получается или она как-то завязана через газоблок в остальным фундаментом?
ar-aleks вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 17:45
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от ar-aleks Посмотреть сообщение
У вас под облицовкой самостоятельная лента получается или она как-то завязана через газоблок в остальным фундаментом?
не совсем так. После ленточного фундамента заливается плита перекрытия с перфорацией 500х120, в которою укладывают утеплитель. Между утеплителем 200 мм под стеной и 300 мм на балконах "бетонные перепонки" с армированием каркасами. Получается, что плита перекрытия нависает над лентой 240-260 мм и утеплитель выходит за контур фундамента. Холод идет только по бетонным перемычкам. На это делали объемную модель потерь тепла, точка росы не выходит в помещение. У вас же полы могут иметь влажность сверхнормативную.
Еще совет почитайте 9 раздел СП 15.13330.2012 начиная с п.9.30 о установке гибких связей между облицовкой и основным слоем. Советую армировать облицовку базальтовой сеткой с ячейкой 25х25, в нижней трети стены(до уровня подоконника) с шагом 300 мм, выше через 500 мм. И определитесь где вам организовать температурные швы в облицовке, так чтобы они не бросались в глаза.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 18:32
#14
ar-aleks


 
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
не совсем так. После ленточного фундамента заливается плита перекрытия с перфорацией 500х120, в которою укладывают утеплитель. Между утеплителем 200 мм под стеной и 300 мм на балконах "бетонные перепонки" с армированием каркасами. Получается, что плита перекрытия нависает над лентой 240-260 мм и утеплитель выходит за контур фундамента. Холод идет только по бетонным перемычкам. На это делали объемную модель потерь тепла, точка росы не выходит в помещение. У вас же полы могут иметь влажность сверхнормативную.
Еще совет почитайте 9 раздел СП 15.13330.2012 начиная с п.9.30 о установке гибких связей между облицовкой и основным слоем. Советую армировать облицовку базальтовой сеткой с ячейкой 25х25, в нижней трети стены(до уровня подоконника) с шагом 300 мм, выше через 500 мм. И определитесь где вам организовать температурные швы в облицовке, так чтобы они не бросались в глаза.
Теперь понял, спасибо.

За ссылку по связям отдельное спасибо.
У меня стены из поротерма, производитель рекомендует базальтовую сетку для связи с облицовкой каждые два ряда. Но точных расчетов я у них не нашел.
Обязательно почитаю СП.

По температурным швам у меня стены 11 м, на таком маленьком расстоянии вроде без швов допускается.

Последний раз редактировалось ar-aleks, 27.06.2019 в 18:35. Причина: Уточнение текста
ar-aleks вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 14:02
#15
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от ar-aleks Посмотреть сообщение
По температурным швам у меня стены 11 м, на таком маленьком расстоянии вроде без швов допускается.
если стена облицовывается без утеплителя, то все хорошо.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 07:19
1 | #16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цоколь можно и потоньше сделать. При монолитной плите с терморазрывами можно не беспокоиться о свесах кладки.
Стык подошвы и цоколя странный.
В нарисованном варианте при данных свесах подошвы вполне достаточны хомуты в качестве арматуры в направлении свесов, но при больших - низ подошвы надо армировать посолиднее
не очень правильный перегиб арматуры в основании консоли. И вертикальный и наклонный участок надо продлить соответственно вверх и вбок, либо надо стянуть перегиб горизонтальным хомутом.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 09:51
#17
ar-aleks


 
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Цоколь можно и потоньше сделать. При монолитной плите с терморазрывами можно не беспокоиться о свесах кладки.
Стык подошвы и цоколя странный.
В нарисованном варианте при данных свесах подошвы вполне достаточны хомуты в качестве арматуры в направлении свесов, но при больших - низ подошвы надо армировать посолиднее
не очень правильный перегиб арматуры в основании консоли. И вертикальный и наклонный участок надо продлить соответственно вверх и вбок, либо надо стянуть перегиб горизонтальным хомутом.
Спасибо за замечания.
Подошва и цоколь будут заливаться со значительным разрывом по времени. Для анкировки решил использовать хомут из 12 арматуры согнутые в виде буквы «П» с отогнутыми в разные стороны ногами, не знаю как такие хомуты правильно называются. Ставить буду с шагом в 1 м. Диаметр арматуры такой в связи с тем, что у меня есть много обрезков этого диаметра.

Если не сложно, можно по чертежу нарисовать, про неправильный перегиб арматуры.
Правильно ли я понял, что нижний наклонный участок арматуры консоли должен быть более пологим?
ar-aleks вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2019, 07:48
1 | #18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ar-aleks Посмотреть сообщение
Для анкировки решил использовать хомут из 12 арматуры согнутые в виде буквы «П» с отогнутыми в разные стороны ногам
при невысоком цоколе можно вообще сразу выпустить арматуру на всю высоту цоколя. но можно оставить как есть, просто у стык цоколя и подошвы будет шарнирный, что при ваших параметрах вряд ли повредит.

Про перегиб нарисую позже (ограничения на выгрузку файлов на работе)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ