Вопрос такой! каркасное здание!примеры армирования безбалочного перекрытия нужно,что бы сравнить с моим армированием...Знаю ,что глупая просьба,но очень нужно
Просмотров: 9359
 
Непрочитано 05.06.2009, 17:47
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


жмак
но это по учебникам.
а по жизни - две сетки и доп арматура над опорами
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 17:54
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


в тихонове есть примеры, ищите в дауне
Liam вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 18:20
#4
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Ставятся 2 сетки
В местах наибольших моментов добавляют арматуру
внизу - в пролете
вверху - у опор
от продавливания ставят каркасы или еще че придумывают
Вроде так делают
Литература: Залесов "Рекомендации по проектированию монолитных каркасов" и его же расчет на продавливание, забыл как называется;
Выше указанный Тихонов.
Если знаете еще какуб литературу на эту тему подскажите, буду весьма благодарен
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 22:30
#5
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


Описанный выше -традиционные способы армирования. Сейчас делаем монолитную каркасную 22-х этажку. Армируем перекрытия ригельным методом. Укладывем по створу колонн верхнюю и нижнюю арматуру по расчету ( образуются скрытые балки) а в пролете кладем только нижнию сетку согласно расчету. На такой способ армирования нас натолкнул проект югослав-5*гостиницы ( не знаю где ГИП его достал) вроде все стоит и экономия арматуры порядошная.
P.S. Расчет в STARK делали.
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 22:50
#6
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Скажите, а вы бы не могли дать чертежи плиты? Если, конечно, не дефиц
Очень интересно посмотреть.
[email protected]
Заранее благодарен.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 23:20
#7
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,843


Kinzer, запросы литературы проводятся в специальном разделе форума.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 23:50
#8
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


Выложить могу, но щас в отпуске. Может в конце следующей недели на работе появлюсь,тогда скину.
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 23:54
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Jonny17 Посмотреть сообщение
Описанный выше -традиционные способы армирования. Сейчас делаем монолитную каркасную 22-х этажку. Армируем перекрытия ригельным методом. Укладывем по створу колонн верхнюю и нижнюю арматуру по расчету ( образуются скрытые балки) а в пролете кладем только нижнию сетку согласно расчету. На такой способ армирования нас натолкнул проект югослав-5*гостиницы ( не знаю где ГИП его достал) вроде все стоит и экономия арматуры порядошная.
P.S. Расчет в STARK делали.
это тоже каменный век =) верхняя нужна на стадии монтажа, когда плита на стойках стоит без опалубки.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2009, 00:37
#10
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


Почему каменный век?
Зачем верхняя на каких-то стойках(если их под скрытые балки ставить)?
В данном случаи вяжут арматуру, заливают перекрытие. Оставляют опалубку до набора прочности. Можно оставить опалубку при возведении перекрытия вышележащего этажа.

Последний раз редактировалось Jonny17, 06.06.2009 в 00:43.
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2009, 01:00
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


каменный, потому, что не знали как считать безбалочные перекрытия и придумали метод заменяющих рам.
ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/1311.pdf
см.стр.9.

про опалубку - можно =) но по жизни снимают на третий день примерно.
на жилье этаж в неделю - стандартный темп.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2009, 01:07
#12
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Цитата:
Сообщение от Jonny17 Посмотреть сообщение
Выложить могу, но щас в отпуске. Может в конце следующей недели на работе появлюсь,тогда скину.
Спс
Кстати, результаты расчетов методом зам. рам и на САПРе (например Лира) отличаются существенно. У меня у опор в рукопашную получились значения меньше, чем на Лире. И чему верить? В Лире столько подробностей и не знаешь надо ли их все учитывать (я про физ нелинейность, как начал разбираться чуть не спятил )

Последний раз редактировалось Kinzer, 06.06.2009 в 01:14.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2009, 01:27
#13
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


Но почему тогда по нашим прикидкам расход арматуры меньше, да и проект югославов 2006г, хотя как я понял данный метод армирования не пользуется популярностью и является допотомным?
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2009, 01:35
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Кстати, результаты расчетов методом зам. рам и на САПРе (например Лира) отличаются существенно. У меня у опор в рукопашную получились значения меньше, чем на Лире. И чему верить? В Лире столько подробностей и не знаешь надо ли их все учитывать (я про физ нелинейность, как начал разбираться чуть не спятил )
посмотри автореферат на докторскую работу Иванова Акрама "РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРИКЛАДНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СИЛОВОГО СОПРТИВЛЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ". он как раз про это пишет в одной из глав. человек приложил руку к СП 52-101, думаю ему можно верить =)
Цитата:
данный метод армирования не пользуется популярностью и является допотомным?
ну не допотопный, а известный =)
развитие МКЭ позволяет заармировать плиты более эффективно.
а требования норм заставляют увеличивать расход арматуры порой в несколько раз.
а требования защиты от прогрессирующего обрушения... =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2009, 01:47
#15
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


Спасибо за инфу!
Jonny17 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2009, 10:24
#16
Oksana


 
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 2


спасибо большое))) по тихонову и работаю))
Oksana вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2009, 16:33
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Самая нормальная книжка для армирования ЖБ конструкций
http://dwg.ru/dnl/6153
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2009, 18:21
#18
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Вот это вещь!Супер
Жалко только, что плохого качества (
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 17:28
#19
olk-ka


 
Регистрация: 07.08.2009
Сообщений: 1


Тут качество чуть лучше )))

http://dwg.ru/dnl/7155
olk-ka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Способы армирования безбалочного перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). Alanta Архитектура 61 15.01.2019 10:55