Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Анкерные болты Крепление сваркой к рабочей арматуре

Анкерные болты Крепление сваркой к рабочей арматуре

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.09.2008, 14:22 #1
Анкерные болты Крепление сваркой к рабочей арматуре
FAU-2
 
Руководитель проектов
 
г. Москва
Регистрация: 22.08.2008
Сообщений: 66

Доброе время суток. Подскажите пожайлуста, допускается ли крепление сваркой анкерных болтов к рабочей арматуре перед бетонированием ???
__________________
Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая, и то ,насчет первого я сомневаюсь. А.Эйнштэйн

Последний раз редактировалось Солидворкер, 17.09.2008 в 14:33. Причина: Читаем правила создания новых тем!!!
Просмотров: 73268
 
Непрочитано 17.09.2008, 14:46
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Да, допускается.
 
 
Непрочитано 17.09.2008, 14:53
#3
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!!!! В месте сварки образуется ослабление болта.
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 15:12
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!!!! В месте сварки образуется ослабление болта.
Обычно анкерные болты свариваются в марки с помощью уголков. Эти марки перед бетонированием привариваются к арматуре (рабочей и распределительной). Это общепринятая практика. СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции" накладывает некоторые ограничения на сварку арматуры. В частности, запрещается выполнять крестовые соединения ручной дуговой сваркой для некоторых марок арматурных сталей. Другие ограничения на сварку мне не известны.
 
 
Непрочитано 17.09.2008, 15:50
#5
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Посмотрим ГОСТ 24379.1-80 - болты фундаментные. сварки там нет никакой, за исключением приварки арматуры анкерной (то есть плиты) в торце болта для одной категории.
А теперь рассчитайте несущую способность болта со сварным швом где-нибудь по середине анкера!!!!!!!!!!!
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 17:07
#6
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Горький опыт.
Фундамент рекламного щита. Приварили внахлест к арматуре резьбовую шпильку. Порвало в бетоне там, где окончилась шпилька.
Правда и нагрузки были запредельными, почти ураган.
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 00:59
#7
FAU-2

Руководитель проектов
 
Регистрация: 22.08.2008
г. Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


Хм...я наверное неправильно выразился...я имел ввиду не сварку самого болта, а способ его установки перед бетонированием...
по проекту он висит в воздухе, ППР подрядчик отказывается предостовлят имхо это должно быть в проекте. А какие вообще существуют методы монтажа анкерных болтов в ростверк ?
__________________
Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая, и то ,насчет первого я сомневаюсь. А.Эйнштэйн
FAU-2 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 07:25
#8
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Подрядчик отказывается показывать ППР инженеру технадзора. Забавно...
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 10:30
#9
DK


 
Сообщений: n/a


То, что место сварки является концентратором напряжений, это общеизвестно. Пример, приведенный в #6 это лишний раз подтверждает: шпилька лопнула не по наименьшему сечению в зоне наезки резьбы, а по сварке. Тем не менее, существующие нормы не только не запрещатт сварку анкерных болтов и арматуры, но и не вводят в случае применения сварки понижающих коэффициентов на их несущую способность. Для анкерных болтов это можно объяснить. В соответствии с таблицей 60* СНиП "Стальные конструкции" расчетные сопротивления не превышают для болтов из стали С235 - 1900кг/см2, С345 - 2400кг/см2. Но вот почему расчетные сопротивления арматуры в вязаных и сварных каркасах одинаковые мне не понятно.
 
 
Непрочитано 18.09.2008, 12:47
#10
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Как правило поступаем следующим образом : сверху на анкера цепляем шаблон, а снизу развариваемся арматурой к АНКЕРНОЙ ПЛИТЕ!Это все в присутствии геодезиста.
Что касается табл. 60 -все значения расчетных сопротивлений - Rx0,5, то есть уменьшаем вдвое. (см. тот же СНиП)
Лыжник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 22:04
#11
FAU-2

Руководитель проектов
 
Регистрация: 22.08.2008
г. Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Как правило поступаем следующим образом : сверху на анкера цепляем шаблон, а снизу развариваемся арматурой к АНКЕРНОЙ ПЛИТЕ!Это все в присутствии геодезиста.
Что касается табл. 60 -все значения расчетных сопротивлений - Rx0,5, то есть уменьшаем вдвое. (см. тот же СНиП)
Тольк к анкерной плите приварить нельзя, там 4е анкера в ростверке, на одной прихватке это не будет держаться, а плиту размером с сечением рабочей арматуры на все 4 болта делать никто не будет
__________________
Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая, и то ,насчет первого я сомневаюсь. А.Эйнштэйн
FAU-2 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 09:08
#12
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Давайте чертеж - посмотрим, подумаем!!!!!!!!!
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 09:49
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Листик из серии.
Вложения
Тип файла: rar Кондуктор.rar (58.5 Кб, 1680 просмотров)
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 16:29
#14
FAU-2

Руководитель проектов
 
Регистрация: 22.08.2008
г. Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


Проблема решена =) Авторский надзор сказал , что всё нормально, DK а почему не сделать тоже самое как на чертеже, только по анкерным плитам? Всем спасибо за информацию.
__________________
Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая, и то ,насчет первого я сомневаюсь. А.Эйнштэйн
FAU-2 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 17:11
#15
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от FAU-2 Посмотреть сообщение
DK а почему не сделать тоже самое как на чертеже, только по анкерным плитам?
Можно делать по разному. Но зачем что-то придумывать, когда есть типовое решение, закрепленное в действующей серии, разработанной ЦНИИ Проектстальконструкцией им. Мельникова, утвержденной и введенной в действие Госстроем СССР?
 
 
Непрочитано 08.10.2008, 16:21 Установка анкеров
#16
Прораб


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 14


Все что здесь было написано, не имеет отношения к делу.
Главное требование к анкерам - минимальное отклонение от проекта в плане(+-5 мм) и по высоте. Поэтому крепить анкера как отдельные стержни или как анкерные блоки следует к тому, что неподвижно, т.е. к опалубке. На практике это выглядит так: изготавливается кондуктор - к раме из уголков, которая неподвижно закреплена на опалубке стакана фундамента, привариваются гильзы из трубы диаметром чуть больше диаметра анкера - центры гильз -совпадают с центрами осей анкеров по проекту, в этих гильзах закрепляются анкерные болты (обычно расклиниванием) на резьбу одевается х/б рукавица б/у для защиты резьбы от набрызга бетона и производится бетонирование.
Прораб вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2008, 16:34
#17
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Прораб -ты не прав. То , что ты пишешь - действительно не имеет никакого отношения к данному вопросу. А вопрос был о приварке арматуры к анкеру, а не о допусках. А к опалубке кондуктор мы никогда не крепим. Крепеж осуществляем к стержням арматурного каркаса. А кондуктор с гильзами или без - это фантазия проектировщика.
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2008, 17:19
#18
Прораб


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 14


Вопрос я понял следующим образом: Приваркой анкеров к рабочей арматуре обеспечивается их закрепление в проектном положении в процессе бетонирования. Как правило рабочая арматура не закреплена настолько жестко, чтобы обеспечить неизменное положение анкера, а закрепив его к опалубке - гарантия что он не сдвинется
Прораб вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2008, 22:46
#19
Сергей Николаевич


 
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 2


Прораб прав.Крепить надо к опалубке.При заливке бетоном,а затем вибрировании рабочая арматура может немного сдвигаться.
Сергей Николаевич вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2008, 14:39
#20
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Насколько я знаю анкерные болты крепятся к своеобразному кондуктору (доска или пластина) которая в свою очередь под чутким контролем геодезиста и крепится к опалубке, хотя видел и множество "других методов" фиксации анкеров: например "прихватка" анкеров при помощи многочисленных стержней к конструктивной арматуре.
P.S. Обычно народ на линии варит ручной дуговой, использовать которую при соединении к рабочей арматуре запрещено - площадь уменьшается!!!
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Анкерные болты Крепление сваркой к рабочей арматуре

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
анкерные болты кажется не несут vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 25 27.05.2013 13:54
Кондуктор под анкерные болты Mist Конструкции зданий и сооружений 50 12.04.2010 04:04
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 6 15.02.2008 15:18
Анкерные болты Лыжник Разное 3 28.06.2007 09:58
Анкерные болты K700 Прочее. Программное обеспечение 11 07.12.2006 20:38