Непрочитано 16.10.2012, 13:15 #1
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания?
Galchona
 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82

Проверяю сечение верхней и нижней частей колонны одноэтажного произв. здания. прикладываю файл. Необходимо в сущ. здании установить кран-балку грузоподъёмностью 10т. Колонна сквозная ступенчатая, но высоты верхней части не хватит для размещения кран-балки (1500мм), поэтому хочу сделать консоли из швеллеров. Вот, вопрос в том, как правильно рассчитать колонну: в тех примерах по расчёту и в теории, что я нашла, колонна рассчитывается с тем учётом, что подкрановая балка опирается на уступ колонны в месте сопряжения подкрановой и надкрановой частей. Но у меня не так. Как правильно рассчитать мою колонну с учётом, что подкрановая балка опирается на консоли из швеллеров?? Если неправильно понимаю суть расчёта - поправьте, пожалуйста. Спасибо за помощь!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Одноэтажное производств. здание.dwg (138.7 Кб, 3442 просмотров)

Просмотров: 6153
 
Непрочитано 16.10.2012, 13:46
#2
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


несколько вопросов:
колонны из уголков что ли?
а какими пластина скрепляются, с каким шагом, углом и пр.? мож есть даже фотки?
почему фермы при пролете 18м высотой по 3м, было какое то подвесное оборудование, подвесные краны или на крыше что-то стояло тяжелое?
скажите регион строительства (мож у вас 5-ый снеговой)
не согласен с размером 2150 для мостового крана 10т пролетом 18м, по данным производителя это 1050 http://www.gruzpodem.ru/product/925/ (от оголовки рельса до верхней точки)
не согласен с указанной подкрановой балкой.. почему бы не взять двутавр 45М
колонны работают на сжатие, а через консоль будет передаваться изгиб уже.. тут надо б подумать над узлом, как бы задействовать все элементы колонны, при этом понимаем, что внутрь не подлезть для сварки.. ((
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 14:15
#3
Galchona


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82


Да, Вы правы! Спасибо за пояснения и вопросы)))
Колонны - уголки 140 "коробочкой", соединены пластинами толщиной 8мм, шаг 700, и раскосами 75х5. Средняя колонна такая же, только без пластин. фермы высотой 2 - 2,5 м. Район VII - 4,8 кПа.
На фотке подвесной кран, ок. 2т, будет демонтироваться.
Про размер крана - поняла, исправлю. Подкрановая балка - расч. усилия посчитала, балку пока не подобрала. 45М, наверное, не подойдёт, так как по среднему ряду 12 м шаг колонн, по крайнему 6м.
Теперь новый вопрос, я не точно знаю высоту верхней части колонны, это примерный размер - буду уточнять. Но если подтвердится, то могу ли я чуть подрезать эту часть, чтобы удлинить верхнюю часть колонны и не городить консоли, соответственно проверить эту полученную высоту расчётом. А на средней нужно сделать консоль.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PA093304.JPG
Просмотров: 454
Размер:	255.1 Кб
ID:	88613  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0826.jpg
Просмотров: 352
Размер:	261.3 Кб
ID:	88614  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0835.jpg
Просмотров: 301
Размер:	261.3 Кб
ID:	88615  Нажмите на изображение для увеличения
Название: PA093307.JPG
Просмотров: 339
Размер:	232.7 Кб
ID:	88619  Нажмите на изображение для увеличения
Название: PA093312.JPG
Просмотров: 338
Размер:	238.2 Кб
ID:	88620  

Galchona вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 15:09
#4
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


на счет 45м я есесно имел ввиду пролет по 6м.
учитывая, что фермы разгружаются (снимаются подвесные краны), то лучше делать консоли... (чтобы решения были максимально одинаковыми)
также придется вваривать ребра жесткости внутрь колонны (как и какие нужно разрабатывать и проверять расчетом, мож и не придется)
нужен расчет, желательно детальный оболочками МКЭ с проверкой деформаций стенок (надеюсь найдутся добрые люди, например Ильнур)
консоль по высоте желательно размещать в узле, где сходятся пластины http://clip2net.com/s/2oUun
консольный столик делать по ширине торца колонны, чтоб максимально задействовать ребра
все работы лучше проводит в летнее время (а не зимнее, когда колонны будут максимально нагружены, в этом случае сварка к напряженным конструкциям может быть опасной)
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 15:17
#5
Galchona


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82


Спасибо за советы. "Ручного" расчёта может быть не достаточно?
Galchona вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 15:36
#6
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


тогда лучше искать типовые узлы крепления консольных столиков к колоннам подобного типа..
и примеры их расчета в книжках..
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2012, 08:17
#7
Galchona


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82


Возник вопрос по креплению подкрановой балки.
По Крайнему ряду колонны стоят с шагом 6 м, по среднему - 12 м.
Нужно ли делать дополнительные фермы по среднему ряду (см. файл)?
По крайнему ряду колонн нужно делать консоли на каждой колонне (то есть с шагом 6 м) или через одну (т. е. с шагом 12 м как и в среднем ряду)?
Спрашиваю, потому, что конструкция в целом должна быть симметричная, а как быть в данном случае не разберусь.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Подкрановая балка.dwg (168.4 Кб, 2945 просмотров)
Galchona вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2012, 11:49
#8
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


лучше усилить колонны: передать нагрузку от крана на приставную стойку. крайние балки - 6м, средние 12м. если по технологии возможно поставить стойки в среднем пролете 6м - ставте. От консоли посчитайте усилия может и пройдет. незабудьте тормозные конструкции
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 07:03
#9
Galchona


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82


Просчитала узел с консолью, проходит, но в запас думаю стоит взять швеллер больше. Можно ли без приставных стоек, к сущ. колоннам на консоль поставить подкр. балку или это решение не надёжно.
Устраивается ли опорный столик под консоль при данной нагрузке?
Тормозные конструкции: крепить только к колонне или необходимы фермы между колоннами?
Galchona вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Как правильно учитывать площадь лестничной клетки при подсчете общей площади здания? Sarman Архитектура 1 28.08.2012 14:43
Нужны раб чертежи пром здания IIIeuX Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 01.12.2007 09:07
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42