Как обойти требования к откосам котлована по СНиП 12-02-2004
Ванч
 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71

Добрый день. Нужно сделать ППР для жилого дома в стесненных условиях. Кран, технику и т.д. можно установить на полосе шириной 6м..Дальше котлован глубиной 3,5м. Грунт суглинок. Поставить кран в котлован нельзя - утонет)
Если соблюдать требования к длине откосов, то это 1:0.5, и "проекция откоса" будет 1,75м. Плюс минимальное расстояние до опор машины 2м. Итого 3,75м. Ширина крана 5м. То есть требуется 8,75м против 6 имеющихся...

Вопрос, я то думаю не первый с таким сталкиваюсь, бывает реально ну некуда кран по нормам поставить.. Кто как обходит эти требования? Если бы обойти хотя бы "минимальное расстояние до опор машины.." . Допустим если я дорожных плит накидаю? То чем я обосную что кран не упадет? Расчетом?? Сделать подпорную стенку нельзя - это (главный инженер-и дорого, и расчет, и долго и т.д.)
Просто по факту сейчас кран стоит и на других объектах стоял..а тут ГСН очень приставучий..

Помогите выйти из положения!!Поделитесь опытом!!

Я пока только придумал, в месте стоянки сделать понижение, чтобы разница между отметками стоянки и котлована быда менее 1.5м, тогда откос не требуется...
Просмотров: 6487
 
Непрочитано 07.06.2013, 22:35
#2
сметчик-пто

сметчик
 
Регистрация: 07.06.2013
г Владимир
Сообщений: 84


крепление откосов котлована не думали...
сметчик-пто вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 22:57
#3
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71



я же написал, что нельзя.
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 22:59
#4
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Укрепить откос ж.б плитами, фбс блоками если под рукой имеются. Применить шпунт, подпорные стены в местах стоянки крана
balabenuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 23:02
#5
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


вот я думаю тоже о дорожных плитах...а чем я обосную, что этого достаточно???
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 23:04
#6
сметчик-пто

сметчик
 
Регистрация: 07.06.2013
г Владимир
Сообщений: 84


кран какой? (а то что подпорную нельзя я в сообщении не увидел сразу)))))
сметчик-пто вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 23:12
#7
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


кран маленький, 25т, Днепр КС 5473. Стенку то можно сделать но это денег стоит...В котловане грунтовые воды и бошки свай...
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 23:17
1 | #8
сметчик-пто

сметчик
 
Регистрация: 07.06.2013
г Владимир
Сообщений: 84


6 бетонных свай и на них что то типа эстакады чтоб вся нагрузка на сваи шла а не на грунт...как то так может подумать?
сметчик-пто вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 23:46
#9
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от сметчик-пто Посмотреть сообщение
6 бетонных свай
Можно и 4 сваи, точнехонько под аутригеры
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 13:34
#10
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Если так много ограничений, то
Цитата:
Сообщение от Ванч Посмотреть сообщение
Я пока только придумал, в месте стоянки сделать понижение, чтобы разница между отметками стоянки и котлована быда менее 1.5м, тогда откос не требуется...
Думаю наиболее разумный выход. Если есть куда грунт от срезки сложить. Ну и обратную засыпку срезанной зоны с уплотнением проводить. Главное чтоб нормативы соблюсти и пятую точку прикрыть.
LLEXA вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 10:53
#11
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,639


Не надо изобретать велосипед. Нужно рассчитать устойчивость откоса с нагрузкой от аутригеров крана там, где вы хотите его поставить (ближе 2 м к бровке откоса). Чтобы всё было нормально - под аутригеры нужно положить плиты. Скорее всего дорожные подойдут.

Без расчёта ставить кран ближе минимально допустимого расстояния я бы очень не рекомендовал. Аргументы типа:
Цитата:
Просто по факту сейчас кран стоит и на других объектах стоял..
- это всё на уровне деревенского базара. Надо чётко понимать, что условия разные: разные грунты, разная высота откоса, разное давление под аутригером (кран разные веса на разных вылетах таскает). Если оно на других объектах стояло, и сейчас "стоит", это не даёт гарантии, что кран останется стоять если сегодня вечером дождь пройдёт и замочит ваш суглинок. Обычно как раз после вот таких "и так сойдёт" - появляются видео на ютубе с падающими кранами и новости в дебиловизоре о новой аварии на стройплощадке.

Как варинт - сваи под аутригеры, тоже вполне нормально. Но я не думаю, что ГСН без расчёта это решение вам пропустит. Чтоб за зря сваи не колотить - начните с расчётов.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 23:07
#12
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Готов засвидетельствовать, что засыпанный под колени человек не способен самостоятельно выбраться. По пояс -не способен, но жив. Заваленный по грудь не имеет шансов быть извлеченным живым. Выход из положения один- напишите расписку в хождении в семью потенциально погибшего.
Не обеспечить на уровне кабинетной подготовки безопасность... Ну-ну...
Еже вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2013, 21:16
#13
STAS*777*


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102


Как обойти требования к откосам котлована по СНиП 12-02-2004

Сама постановка вопроса не верна. В ППР необходимо решать безопасность работы крана в стеснённых условиях.
Один из вариантов, из бетонных блоков под ближние автотригеры выполнить опорную эстакаду с отметки дна котлована.


http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/STRP...enplan_1_1.htm

http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/STRP..._2.htm#Таблица 2.2

Последний раз редактировалось STAS*777*, 15.06.2013 в 21:32.
STAS*777* вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как обойти требования к откосам котлована по СНиП 12-02-2004

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55