| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как организовать проход трубопровода по остеклённому фасаду?

Как организовать проход трубопровода по остеклённому фасаду?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2019, 10:09 #1
Как организовать проход трубопровода по остеклённому фасаду?
ENnot
 
Регистрация: 14.06.2019
Сообщений: 2

Коллеги, добрый день. Прошу совет.
Сложилась такая ситуация, что монтажники смонтировали трубопровод по участку стены со сплошным остеклением. п.10.1.14 ГОСТа 32569-2013 прямо запрещает это. Вопрос: как с минимальными затратами поправить ситуацию. Переложить трубопровод некуда.
Если по уму, то надо было делать так: разобрать остекление, заложить образовавшиеся проёмы пеноблоками или огнестойкими сендвич панелями, и спокойно пройти по вновь образовашемуся глухому участку.

Есть идея: проложить поверх остекления, под трубой металлический лист, прикрепив его к рамам остекления. Возможно ли так сделать? Возможно у вас есть подобный опыт.

Эта же ситуация породила и еще одну проблему. Трубопровод завели в здание прямо через раму, между стёклами. Я не смог найти запрета на прохождение сквозь такую конструкцию, ели опустить, что вокруг стекло. Если бы на пример это был каркас сэндвич панелей, то можно ли в нём делать отверстие для прохода трубы?
Гильзу организовали тоже не совсем верно, без заполнения негорючим материалом. Просто сделали труба в трубе большего диаметра. Но это пол беды можно залить внутрь негорючий герметик. Наверное.

Трубопровод 6х2нж. Газ - метан, давление 10бар. Диаметр гильзы - 12мм. Источник баллоны на улице.
Просмотров: 4154
 
Непрочитано 19.06.2019, 17:18
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Цитата:
Сообщение от ENnot Посмотреть сообщение
п.10.1.14 ГОСТа 32569-2013 прямо запрещает это...Трубопровод 6х2нж. Газ - метан, давление 10бар. Диаметр гильзы - 12мм. Источник баллоны на улице.
ГОСТ 32569-2013 - Трубопроводы технологические стальные.
А у Вас точно технологический трубопровод на промышленном предприятии, а не газоснабжение кафешки? Уж больно похоже. При этом СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" говорит не так категорично:
Цитата:
5.3.3 Газопроводы высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или не менее чем на 0,5 м над оконными и дверными проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Расстояние от газопровода до кровли здания должно быть не менее 0,2 м.

Газопроводы низкого и среднего давления могут прокладываться также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и пересекать оконные проемы производственных зданий и котельных, заполненные стеклоблоками.
Вся беда в том, что у Вас газопровод высокого давления - 10 бар (1 МПа).
Было бы хотя бы 3 бар (0,3 МПа), т.е. среднее давление - соответствовало бы второму абзацу.

Последний раз редактировалось kp+, 19.06.2019 в 17:38.
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 10:01
#3
ENnot


 
Регистрация: 14.06.2019
Сообщений: 2


Да, это не бытовой газ. подаётся на технологическое оборудование, на территории бывшего завода по обработке драг. камней. Сам завод закрыт - помещения в аренду. Газ заказчик перерабатывает, но не говорит точно как - хранит ноухау в секрете.
ENnot вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 16:08
#4
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,991
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ENnot Посмотреть сообщение
Газ заказчик перерабатывает, но не говорит точно как - хранит ноухау в секрете.
Скорее всего
CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O
Солидворкер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как организовать проход трубопровода по остеклённому фасаду?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка наружного надземного трубопровода по фасаду здания Ramil.dem Инженерные сети 3 22.06.2017 12:36
Как организовать проход ПЭ трубопровода, сквозь габионную стенку? Kurly Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2017 14:26
Возможно ли организовать деформационный шов в существующей фундаментной плите Igor1985 Основания и фундаменты 15 08.11.2016 15:52
Проход трубопровода через стену shvechkova Технологические решения (ТХ) 8 09.09.2015 10:56
Нужна помощь с расчетом кронштейна под подвеску трубопровода lsd18 Металлические конструкции 5 11.04.2014 08:43