Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста - в здании класса Ф4.1 (организация дополнительное образования школьников + профессиональная образовательная организация) эвакуационные пути должны ли выгораживаться перегородками заданного предела огнестойкости?
В СП 1.13130.2009 (п.8.1.34) предел огнестойкости задается только для зданий высотой 28м и более. В моем случае здание меньшей высоты.

Второй вопрос - могут ли эти перегородки быть трансформируемыми? Заказчик хочет раздвижные перегородки отделяющие зону коридора от зоны классов и аудиторий, и также раздвижные перегородки, разделяющие учебные классы друг от друга.

Прямого запрета не вижу..или туплю.
Что-то я запуталась... Помогите, пожалуйста.
Просмотров: 3392
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2019, 16:43
#2
Helen_arch


 
Регистрация: 10.03.2017
Сообщений: 56


Поговорите со мной пожалуйста....
Helen_arch вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 17:14
1 | 1 #3
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


1. Предел огнестойкости не нормируется
2. Могут быть трансформируемыми

СП 2.13130.2012
5.2.7. Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться
стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).
Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь
открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе
над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и
стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и
перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ.
Данные стены и перегородки в общественных и административно-бытовых зданиях высотой не более
28 м допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости.
В общественных и административно-бытовых зданиях высотой более 28 м указанные стены и
перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов) следует предусматривать класса К0 с пределом
огнестойкости не менее EI 45.
Асашай вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Предел огнестойкости перегородок выделяющих пути эвакуации в здании класса Ф4.1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить предел огнестойкости фальш-пола? airwaves18244 Прочее. Архитектура и строительство 4 19.03.2019 15:06
Пути эвакуации 123 ФЗ или СП 1.13130.2009 sancho s rancho Пожарная безопасность 5 29.03.2017 17:40
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 1 16.08.2013 11:58
Предел огнестойкости подвесных потолков из гопсокартонных листов. plamya Прочее. Архитектура и строительство 5 21.06.2012 02:43
Предел огнестойкости стеклянных перегородок Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 3 24.11.2006 19:44