Правильно ли заармирована перемычка?
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 1993
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
В целом мне нравится. Выглядит логично. Разве что я не делал бы соприкосновение двух правых нижних стержней по центру. Пусть там останется зазор сантиметра 4-5. Ну и не забыть про анкеровку синих стержней в окружающий бетон, если речь о монолитном.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
ревит что ли?
армирование из Икея. настоящим инженерам вообще нифига не понятно. сечение есть, план нарисуй. слева что за хреновина нарисована? какое отношение она имеет к этому жб элементу?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|