| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Расчетная длина металлических колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4591 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3221 просмотров)

Просмотров: 348358
 
Непрочитано 14.07.2019, 11:18
#1561
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Либо Вы, не так поняли
Верно.
Цитата:
... Лира показала" мю=0,57, для несвободной рамы также мю=0,57
Для несвободной чисто теоретически 0.7. Видимо учлись какие-то нюансы вес колонн или типа жесткость ригеля вместе с ошибками в схеме в виде нешарниров.
Цитата:
Метод расчетных длин для реальных расчетов имеет определенную ущербность.
Совершенно верно. Это так и задумано - неточность - плата за простоту. Инженеру дали готовые "фи" в виде таблицы, и это здорово. Но требовать с инженера точных "мю" неправильно, иначе первое теряет смысл.
Итого: мю сойдут приблизительные. Но не "0,7...2" конечно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2019, 11:46
#1562
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В примере со стойками из трубы d83 h=3м загруженными N1=N2=1тс, поддерживаемыми стойкой из двутавра 70Ш5 "моя Лира показала" мю=0,57, для несвоболной рамы также мю=0,57
Если программа показывает для несвободной рамы Мю=0,57, тащим её немедленно на помойку. Нет, ну сначала всё-таки проверяем не задана ли, например, схема как 3D.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2019, 12:43
1 | 1 #1563
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Лира показала" мю=0,57, для несвободной рамы также мю=0,57

Для несвободной чисто теоретически 0.7. Видимо учлись какие-то нюансы вес колонн или типа жесткость ригеля вместе с ошибками в схеме в виде нешарниров.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если программа показывает для несвободной рамы Мю=0,57, тащим её немедленно на помойку. Нет, ну сначала всё-таки проверяем не задана ли, например, схема как 3D.
Каюсь - скорей всего поставил неправильные шарниры по невнимательности - и не сработала защита от дурака. Пересчитал - получилось как надо - мю=0.69

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Применительно к ЛИРЕ и возможности исключения элементов, результат будет не 0,7, а в промежутке от 0,7 до 2. Где-то ближе к среднему между 0,7 и 2.
Это мю от 0,7 до 2-х в при изменения жесткости поддерживающего стержня от ~ бесконечной до ~ нулевой
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2019, 14:38
#1564
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это мю от 0,7 до 2-х в при изменения жесткости поддерживающего стержня от ~ бесконечной до ~ нулевой
К слову об адекватных границах значений мю.

Есть вроде как логика в таблице 24 СП 294..Коэффициенты расчетной длины элементов постоянного сечения с упругими закреплениями концов

Например первая схема. При безусловном защемлении в опорном узле и жесткости верхней опоры от нуля до бесконечности, коэффициенты мю находятся в пределах от 0,5 до 2,0. Вроде все понятно... Или у нас вверху шарнир, или свободный край.. И так по всем схемам этой таблицы можно пройтись.

В тоже время, никого думаю тут не удивишь коэффициентом мю в свободной раме =2,33 и т.п., короче больше 2. Вас ничего не смущает, Коллеги?)


По поводу исключения из схемы стержней в Лире - проверял на нескольких схемах - результат аналогичен тому, если вы в нижний и верхних узел стержня приложите нагрузку (друг к другу) - как мне однажды советовал Бахил
Лира найдет критический параметр v для Вашего стержня, а не для первого потерявшего устойчивость - соответственно Pкр для него и мю будут правдивы на мой взгляд.
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2019, 15:07
#1565
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop:
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
В тоже время, никого думаю тут не удивишь коэффициентом мю в свободной раме =2,33 и т.п., короче больше 2. Вас ничего не смущает, Коллеги?)
Нас не удивит даже коэф. 59.37 , видали и больше
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2019, 15:46
| 1 #1566
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Коэффициенты расчетной длины элементов постоянного сечения с упругими закреплениями концов
- ерунда полная. Годится только студентам для курсачей. Непонятно зачем это в нормы включили без единого комментария.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2019, 18:33
#1567
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145




Справедливости ради там же прямо сказано для колонн свободных и несвободных рам коэффициенты определять по всем известной таблицы из СП 16. Присоединяюсь к вопросу зачем тогда вообще это включили. Наверняка мы чего то незнаем)
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2019, 14:35
#1568
misha


 
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 15


Здравствуйте . Прошу помощи участников форума в определении расчетных длин колонн. Опирание фермы на колонны шарнирное. Колонны жестко заделаны в фундамент. Напрашивается m=2. Но тогда принятое сечение 40К1 не проходит. Может можно более точно посчитать коэффициент расчетной длины.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.PNG
Просмотров: 82
Размер:	45.2 Кб
ID:	216730  
misha вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2019, 15:22
#1569
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от misha Посмотреть сообщение
Может можно более точно посчитать коэффициент расчетной длины
- можно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2019, 15:33
#1570
misha


 
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- можно.
Скажите пожалуйста, по этой схеме из таблицы И.2 СП 16.13330.2011 корректно считать расчетную длину колонны для моего случая
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 89
Размер:	17.4 Кб
ID:	216731  
misha вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2019, 17:14
#1571
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от misha Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, по этой схеме из таблицы И.2 СП 16.13330.2011 корректно считать расчетную длину колонны для моего случая
Нет, т. к. не учитывает продольный изгиб правой стойки.

В Вашем случае в плоскости рамы при одинаковом сечении и одинаковых нагрузках для левой - мю будет больше 2, для правой меньше 2.
Примите расчетную длину колонн одинаковой, равной сумме высот обеих колонн.
Точно можно посчитать методом перемещений. Результат, думаю будет тот же.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2019, 17:52
#1572
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от misha Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2011
- зачем, если в программе можно? У меня получилась расчётная длина 23,1 м для обоих стоек.
Вложения
Тип файла: spr 111.SPR (2.5 Кб, 57 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 10.08.2019 в 20:04.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2019, 19:51
#1573
misha


 
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- зачем, если программе можно? К меня получилась расчётная длина 23,1 м для обоих стоек.
Спасибо огромное за расчет. Расчетная длина хотя бы не 28м получилась.
misha вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2019, 20:07
#1574
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Примите расчетную длину колонн одинаковой, равной сумме высот обеих колонн.
- кстати, разница с точным значением менее 10 %, причём в запас надёжности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 16:34
#1575
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Всем добрый день!
Собираю сейчас некоторый сарай из металла и вот опять возник вопрос по расчетной длине.
Схема такова:
- двухпролетная рама жесткой заделкой в фундаменте и с шарнирным опиранием балок.
-Высота крайних стоек 6м Центральная стойка 8м. (двускатная кровля)
Связи в уровне покрытия имеются+неразрезные прогоны и по ним сендвич.
Вопрос собственно в следующем: На сколько я помню при двух и более пролетной раме с разным загружением колонн и жестким диском в уровне покрытия расчетная длина принимается как для одиночного стержня с аналогичным закреплением, т.е. Мю=0,7. Обусловлено это тем, что соседние менее нагруженные стойки не дают линейного смещения той которой происходит потеря устойчивости. У Беленя в книге про это было написано.
Но при всем этом центральная стойка высотой 8м получилась с нагрузкой в 25т и при этом проходит труба кв. сечения 180х6. В общем какие то сомнения меня т.к. при такой высоте ж.б. колонну я обычно беру с расчетной длиной 1,5(хотя допускается и 0,7) и тут бы получилось сечение 350х350
Просьба ткнуть в нормы где эта формула, не могу её найти, т.к. формула 142 с n=0 СП 16 к нашему случаю несколько не подходит ввиду того что нагрузка на колонны у нас НЕ одинаковая
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 16:48
#1576
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Viacheslav, определите в расчётной программе, типа лира/скад из расчёта плоской рамы на устойчивость.
Всё 2 принимать. Не будет там удерживающего фактора.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 17:00
#1577
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
На сколько я помню при двух и более пролетной раме с разным загружением колонн и жестким диском в уровне покрытия расчетная длина принимается как для одиночного стержня с аналогичным закреплением, т.е. Мю=0,7. Обусловлено это..
Плохо помните - аналогия не та - весь диск свободно к чертовой бабушке летит вместе с лесом колонн поперек рамам. Как если бы колонны не были вообще не закреплены наверху. Или у Вас диск СПЕЦИАЛЬНО рассчитан так, чтобы считать поперечники НЕСВОБОДНЫМИ из плоскости рам? Тогда зачем апеллируете к ф.142- это же СВОБОДНАЯ рама.
Значит диск непричем - так что ли? Тогда Вы должны искать мю что-то около 2, а не около 0,7.
Разберитесь.
Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
...формула 142 с n=0 СП 16 к нашему случаю несколько не подходит ввиду того что нагрузка на колонны у нас НЕ одинаковая
+ длины стоек неодинаковы, +жесткости крайних и средней неодинаковы. Совсем не подходит, да.
Более-менее подходит схема вот эта схема (если поперечник СВОБОДНЫЙ) из Лейтеса:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мю Лейтес.png
Просмотров: 97
Размер:	134.8 Кб
ID:	219125  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 17:03
#1578
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


В SCADе вообще дичь какая то всегда получается.
Сейчас просмотрел Беленя и нашел. Во вложении выдержка из книги.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Плохо помните - аналогия не та - весь диск свободно к чертовой бабушке летит вместе с лесом колонн поперек рамам. Как если бы колонны не были вообще не закреплены наверху. Или у Вас диск СПЕЦИАЛЬНО рассчитан так, чтобы считать поперечники НЕСВОБОДНЫМИ из плоскости рам? Тогда зачем апеллируете к ф.142- это же СВОБОДНАЯ рама.
Значит диск непричем - так что ли? Тогда Вы должны искать мю что-то около 2, а не около 0,7.
Разберитесь.
+ длины стоек неодинаковы, +жесткости крайних и средней неодинаковы. Совсем не подходит, да.
Более-менее подходит схема вот эта схема (если поперечник СВОБОДНЫЙ) из Лейтеса:
Из плоскости рам есть вертикальные связи.
Жесткости стоек у всех одинаковые.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная длина стоек двухпролетной рам.jpg
Просмотров: 108
Размер:	307.9 Кб
ID:	219127  
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 17:15
#1579
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


от туда же
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная длина стоек двухпролетной рам 1.jpg
Просмотров: 73
Размер:	103.3 Кб
ID:	219130  
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 17:17
#1580
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
В SCADе вообще дичь какая то всегда получается.
Не получается. Надо уметь готовить...
Цитата:
Сейчас просмотрел Беленя и нашел. Во вложении выдержка из книги.
В Белене стандартный случай как раз, свободная рама.
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Из плоскости рам есть вертикальные связи.
Причем тут ИЗ ПЛОСКОСТИ-то? Вы же мю В ПЛОСКОСТИ ищете. Или уже нет?
Цитата:
Жесткости стоек у всех одинаковые.
Я Вам дал формулу из Лейтеса. Посчитали уже? Сколько получилось?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
от туда же
Это неверное в корне описание, скорее вырвано из контекста. Ежу же понятно, что верх колонн нужно удерживать СПЕЦИАЛЬНЫМИ конструкциями (связи, диафрагмы), а не соседними колоннами, находящимися в ТАКОМ ЖЕ СЖАТОМ (или почти таком) состоянии. Какой толк оттого, что они меж собой шарнирно соединены ригелями? Если стоят 100500 колонн и меж собой все шарнирно соединены поверху, то при равномерном N все колонны имеют мю=2. Это элементарная аксиома. А до этого Вы как проектировали например однопролетные рамы?
P.S. Нашел причину: в картинке Белены одна из колонн НЕЗАГРУЖЕНА - вот что имелось ввиду: типа есть незагруженная колонна, которая и служит раскреплением в плоскости. Очень нехороший пример, колонна - это вообще-то податливая пружина. И откуда вдруг возьмется незагруженная? Вот такая подстава малозаметная...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: незагруженная.png
Просмотров: 44
Размер:	18.0 Кб
ID:	219131  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.10.2019 в 17:31.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37