КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Верно.
Цитата:
Цитата:
Итого: мю сойдут приблизительные. Но не "0,7...2" конечно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Если программа показывает для несвободной рамы Мю=0,57, тащим её немедленно на помойку. Нет, ну сначала всё-таки проверяем не задана ли, например, схема как 3D.
|
||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~22 мин. ----- Это мю от 0,7 до 2-х в при изменения жесткости поддерживающего стержня от ~ бесконечной до ~ нулевой |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145
|
Цитата:
Есть вроде как логика в таблице 24 СП 294..Коэффициенты расчетной длины элементов постоянного сечения с упругими закреплениями концов Например первая схема. При безусловном защемлении в опорном узле и жесткости верхней опоры от нуля до бесконечности, коэффициенты мю находятся в пределах от 0,5 до 2,0. Вроде все понятно... Или у нас вверху шарнир, или свободный край.. И так по всем схемам этой таблицы можно пройтись. В тоже время, никого думаю тут не удивишь коэффициентом мю в свободной раме =2,33 и т.п., короче больше 2. Вас ничего не смущает, Коллеги?) По поводу исключения из схемы стержней в Лире - проверял на нескольких схемах - результат аналогичен тому, если вы в нижний и верхних узел стержня приложите нагрузку (друг к другу) - как мне однажды советовал Бахил Лира найдет критический параметр v для Вашего стержня, а не для первого потерявшего устойчивость - соответственно Pкр для него и мю будут правдивы на мой взгляд. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 15
|
Здравствуйте . Прошу помощи участников форума в определении расчетных длин колонн. Опирание фермы на колонны шарнирное. Колонны жестко заделаны в фундамент. Напрашивается m=2. Но тогда принятое сечение 40К1 не проходит. Может можно более точно посчитать коэффициент расчетной длины.
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
В Вашем случае в плоскости рамы при одинаковом сечении и одинаковых нагрузках для левой - мю будет больше 2, для правой меньше 2. Примите расчетную длину колонн одинаковой, равной сумме высот обеих колонн. Точно можно посчитать методом перемещений. Результат, думаю будет тот же. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- зачем, если в программе можно? У меня получилась расчётная длина 23,1 м для обоих стоек.
Последний раз редактировалось eilukha, 10.08.2019 в 20:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Всем добрый день!
Собираю сейчас некоторый сарай из металла и вот опять возник вопрос по расчетной длине. Схема такова: - двухпролетная рама жесткой заделкой в фундаменте и с шарнирным опиранием балок. -Высота крайних стоек 6м Центральная стойка 8м. (двускатная кровля) Связи в уровне покрытия имеются+неразрезные прогоны и по ним сендвич. Вопрос собственно в следующем: На сколько я помню при двух и более пролетной раме с разным загружением колонн и жестким диском в уровне покрытия расчетная длина принимается как для одиночного стержня с аналогичным закреплением, т.е. Мю=0,7. Обусловлено это тем, что соседние менее нагруженные стойки не дают линейного смещения той которой происходит потеря устойчивости. У Беленя в книге про это было написано. Но при всем этом центральная стойка высотой 8м получилась с нагрузкой в 25т и при этом проходит труба кв. сечения 180х6. В общем какие то сомнения меня т.к. при такой высоте ж.б. колонну я обычно беру с расчетной длиной 1,5(хотя допускается и 0,7) и тут бы получилось сечение 350х350 Просьба ткнуть в нормы где эта формула, не могу её найти, т.к. формула 142 с n=0 СП 16 к нашему случаю несколько не подходит ввиду того что нагрузка на колонны у нас НЕ одинаковая |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Значит диск непричем - так что ли? Тогда Вы должны искать мю что-то около 2, а не около 0,7. Разберитесь. Цитата:
Более-менее подходит схема вот эта схема (если поперечник СВОБОДНЫЙ) из Лейтеса:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
В SCADе вообще дичь какая то всегда получается.
Сейчас просмотрел Беленя и нашел. Во вложении выдержка из книги. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Жесткости стоек у всех одинаковые. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не получается. Надо уметь готовить...
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Это неверное в корне описание, скорее вырвано из контекста. Ежу же понятно, что верх колонн нужно удерживать СПЕЦИАЛЬНЫМИ конструкциями (связи, диафрагмы), а не соседними колоннами, находящимися в ТАКОМ ЖЕ СЖАТОМ (или почти таком) состоянии. Какой толк оттого, что они меж собой шарнирно соединены ригелями? Если стоят 100500 колонн и меж собой все шарнирно соединены поверху, то при равномерном N все колонны имеют мю=2. Это элементарная аксиома. А до этого Вы как проектировали например однопролетные рамы? P.S. Нашел причину: в картинке Белены одна из колонн НЕЗАГРУЖЕНА - вот что имелось ввиду: типа есть незагруженная колонна, которая и служит раскреплением в плоскости. Очень нехороший пример, колонна - это вообще-то податливая пружина. И откуда вдруг возьмется незагруженная? Вот такая подстава малозаметная...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.10.2019 в 17:31. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |