Помогите понять правильно ли я понимаю СП 1.13130.2009!!! один эвак выход или два!!!
atrium
 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 1

Делаем проект перепланировки 2-го этажа под офисы! в соответствии с п.8.3 класс ф 4.3
Далее 8.3.1 Число эвакуационных выходов из здания и с этажа здания устанавливается в соответствии с пунктами раздела 4.
Далее 4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
• помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.
4.2.3 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем распола-гается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.

Противоречит 8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.

Так можем мы при условии что у нас на этаже менее 50 человек обойтись одним эвакуационным выходом!!!
Просмотров: 3957
 
Непрочитано 20.05.2011, 19:36
#2
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от atrium Посмотреть сообщение
Так можем мы при условии что у нас на этаже менее 50 человек обойтись одним эвакуационным выходом!!!
Нет, второй выход нужно делать.
Тут ситуация в следующем: в п.4.2.1 речь идет про помещения.
Так что п.8.1.11, который в "общих положениях", является приоритетным для вашего 2-го этажа, а вот для безлюдного подвала, площадью 299м2, можете воспользоваться пп.4.2.1-4.2.3.
Этаж и помещения - разные понятия.
611611 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2011, 12:26
#3
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 134


У меня аналогичная ситуация. Третий этаж офисного здания разрезан двучыетным пространством с другой функцией. То есть противопожарными стенами. Таким образом одна из частей этажа, на которой размещены помещения, вместимостью менее 50 чел, осталась с одной лестничной клеткой. Вот думаю, нужно ли делать еще выход для этой части.