| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Смещение несущих стен второго этажа

Смещение несущих стен второго этажа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.06.2021, 12:30 #1
Смещение несущих стен второго этажа
Balzalderak
 
Регистрация: 20.06.2021
Сообщений: 0

Доброго времени суток, форумчане. Веду проект двухэтажного дома 9460х14450мм с односкатной крышей. На данном этапе столкнулся с вопросом смещения несущих стен второго этажа, относительно стен первого. Стены 300мм из полистеролбетона. Меж.этажка так же из бетона плюс брус деревянный. Металлические балки там не кинешь(заказчик жмот). Как бы сместить несущие стены второго этажа без внедрения металла?
Просмотров: 5519
 
Непрочитано 10.07.2021, 22:47
#2
крокодил11


 
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 66


При монолитных перекрытиях смещение несущих стен в ИЖС обычно проблем не вызывает. Всё можно учесть расчётом. Надо смотреть планы.
Возможно тут больше вопросов к самим стенам будет. Какой класс по прочности у этого полистиролбетона? Это блоки или монолит?
крокодил11 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2021, 10:31
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Balzalderak Посмотреть сообщение
Как бы сместить несущие стены второго этажа без внедрения металла?
Из описания непонятно, для чего сместить?
Цитата:
Сообщение от Balzalderak Посмотреть сообщение
Стены 300мм из полистеролбетона
Уже поздно передумать?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Balzalderak Посмотреть сообщение
(заказчик жмот)
А вот это коррелируется с полистиролбетоном
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 11.07.2021, 11:07
#4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Я бы начал с осмысления необходимости несущих стен (кроме наружных) на втором этаже. Лично такой необходимости не наблюдаю. Даже если пролет не 9 а 14 м.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2021, 13:21
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Планы, разрезы и фасады в студию.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 11.07.2021, 20:25
#6
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243


На пролет 9,5м делать односкатную крышу?.. Действительно, заказчик жмот. А сместить стены - не проблема и можно без металла. Инфо мало. Нужна графика
Yuriy Petrovich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Смещение несущих стен второго этажа

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Толщина несущих стен многоэтажных кирпичных новостроек. 380 мм с первого этажа... Lkj Каменные и армокаменные конструкции 42 08.06.2021 13:46
При импорте с архикада в автокад, автокад ломает план второго этажа. Saratovss ArchiCAD 3 18.05.2016 20:51
Какой ширины требуется запроектировать наружную лестницу 3 типа со второго этажа административного здания? Анна_A Архитектура 0 04.12.2015 12:21
Пожалуйста помогите посчитать отметку перекрытия второго этажа Irishka555 Архитектура 8 17.11.2015 19:57
Опирание несущих стен на балку в доме из ПГС-блоков RomanX Конструкции зданий и сооружений 3 06.09.2013 09:57