Непрочитано 30.07.2010, 09:39 #1
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1
Николай 623
 
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 13

Доброе утро!
Проектирую фундаментныю плиту (толщина 0,25 м) на естественном основании под частный дом. Дом одноэтажный деревянный из круглого бруса+цокольный этаж под всем домом. Стены цокольного этажа-ФБС, перекрытие между цокольным и первым этажем-ж/б плиты. Как всегда заказчик сэкономил на геологии, сделал скважину глубиной всего 4 метра (даже без численных характеристик грунтов,только вид грунтов ему определили),а низ фундаментной плиты ниже уровня земли на 2,3 м. Под фундаментной плитой на глубину 2 м (по крайней мере,то что известно) залегает суглинок тугопластичный с включениями гравия и гальки. Грунтовых вод нет (хотя геологию делали в марте) Я задал плиту в СКАД 11.1. Коэффициенты постели посчитал в Запросе. Взял для суглинка Е=10 МПа (1000 Т/м2), К=0,35. Значения применил в схеме. Получил результаты, по которым плита армируется что-то совсем мало. В связи с этим вопрос: посмотрите ,пожалуйста, схему. Вдруг я что-то не то сделал: может неправильно посчитал коэффициенты постели, может неправиьно передаю нагрузку от здания...Опыта в проектировании фундаментных плит вообще нет, принимаю любую критику.

Вложения
Тип файла: rar Фундаментная плита.rar (20.2 Кб, 765 просмотров)

Просмотров: 11781
 
Непрочитано 02.08.2010, 17:53
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Направления выдачи усилий в плите надо выравнивать. Сейчас усилия выдаются хаотично. Расчетная схема - назначения - переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин и выставите направление, допустим, по Х. А сейчас нажав в фильтре кнопку "Отображение направлений выдачи усилий" вы увидите хаотично направленные стрелки.
По Справочнику проектировщика Основания и фундаменты под редакцией Сорочана (есть в даунлоаде) по таблице 7.2 коэффициент постели для тугопластичных суглинков составляет ориентировочно 4000 кн/м.куб .
Вы можете вручную прикинуть коэффициент постели. Вес здания делите на площадь фундамента, получаете (условно) давление под плитой. Считаете вручную осадку фундамента. Зная осадку и давление определяете коэффициент постели. Это будет вам ориентир.

Offtop: А почему вы работаете в версии SCAD 11.1? Уже давно существует версия 11.3.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2010, 08:07
#3
Vadikus


 
Регистрация: 11.01.2010
Сообщений: 19


Для одноэтажного котеджа армирование скорее всего будет конструктивным.
Vadikus вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 16:35
#4
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


у меня был подобный случай, армирование по расчету достаточно маленькая. принимайте конструктивно.
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 15:37
#5
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


А у вас собственный вес задан?
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 21:11
#6
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


собственный вес чего конкретно?плиты?всего здания?
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 08:04
#7
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


схему посмотрите, там два загружения, и ни одно из них не является загружением от собственного веса плиты
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 09:08
#8
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


посмотрела схему:
1) не заданы связи (из протокола расчета):Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах:
1589
Геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах:
809 1589
Геометрически изменяемая система по направлению 6 в узлах:
1589
2)что-то не так с жесткостными характеристивками (из протокола расчета): Проверьте жесткостные характеристики у элементов:
85-118 2813-3220 3587-3589; я такие стержни задаю сечением 0,1х0,1, а вес бетона оставляю тот же, и все нормально считается;
3) направление усилий необходимо выровнять;
4) Собственный вес плиты и правда не задан, а надо задать
SmeaNi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 11:10
#9
Николай 623


 
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 13


Спасибо всем, кто откликнулся. Да, и вправду забыл приложить собственный вес плиты. Схему переделал немного. Нагрузки теперь задал как нагрузки на пластины по линии. В одном узле заданы связи X и Y. Связи-вынужденная мера. Выдавало ошибку,а после их установки все нормально. По-моему,от их установки работа схемы не изменится. Если у кого будет свободная минутка,то посмотрите пожалуйста.
Вложения
Тип файла: rar Фундаментная плита-1.rar (19.4 Кб, 666 просмотров)
Николай 623 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2010, 13:07
#10
Д.В.А.

Инженер конструктор
 
Регистрация: 22.01.2007
Киев
Сообщений: 20
<phrase 1=


А собственно зачем в этих условиях плита?
Толщина плиты обосновано принята?

С Уважением.
Д.В.А. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты силоса. Jonny17 Расчетные программы 5 15.05.2010 13:54