| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.03.2010, 15:25 | #1 | |
Помогите с расчетом в ЛИРЕ
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 7916
|
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155
|
Нет, нужен первоначальный расчет в Лире, Стальные конструкции я посчитаю сам... Дело в том, что Лира не хочет считать , говорит что это геометрически изменяемая система....
В этом каркасе прогоны служат распорками, и кремятся к фермам шарнирно, так вот если задать их шарнирами, или элементами 4 типа(я так понимю они по умолчанию шарнирно закреплены) то программа тоже не хочет считать.... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Ферменный элемент для балок нельзя применять так как моменты лира для этого типа не учитывает, а они определяющие.
Я такого типа задачи решаю постановкой двух узлов с объединением перемещений. Так можно и неразрезность прогонов учесть и не передавть кручение на фермы. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Значит что-то не правильно было задано. У меня прекрасно считается. Импортируйте текст в лиру
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404
|
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Делая расчет рамы с арочной фермой (см. вложенный файл). Проблема в следующем: 1. Изначально считал раму без "внутренней колонны" (элемент 41,64-67 и 40,68,69,74,75), но Лира "ругаеться" "Геометрическая изменяемость системы узел 4 (примыкание эл-та 1 и 67) ТИП 1" из-за чего это может быть? И где посмотреть что означают типы ошибок (выпадало тип 2, 4 методом научного тыка исправлял). 2. Лира и Лира-СТК при расчете не ругаются, но когда вывожу таблицу с подобранными сечениями пишет, что для части (выделены красным цветом) элементов не возможно подобрать сечения (а почему не говорит) Считал такую же раму, но с треугольной фермой (генерировал в Лире) - все посчиталось нормально. А эту раму начертил в автокаде и импортировал. Заранее благодарю за ответы |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
1. где схема с ГИС?
2. а Вы не подбирайте, сделайте проверку, процент использования сечения везде 999, что же она (Лира) Вам подберет, если схема "не живая", надо менять решение, а наличие узла в вертикальном элементе, куда ничего не приходит, не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
помогите с расчетом, подбором металлической балки | rezo_55555 | Металлические конструкции | 3 | 30.07.2011 13:42 |
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей | AfanazzZ | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.02.2010 10:16 |
Помогите с расчетом резервуара | Larisa | Расчетные программы | 17 | 23.09.2009 15:44 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
Помогите с расчетом в Лире 9.2 или Мономахе | FF2 | Мономах | 11 | 02.06.2007 22:10 |