Непрочитано 09.03.2021, 15:23 #1
Расчет регулирующего объема РЧВ, какой норматив прав?
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802

Доброго дня коллеги.
Интересует ответ на следующий вопрос.
В проекте рассчитан регулирующий объем ЧРВ по формуле 33, раздела 9, СНиП 2.04.02 - так как в СП 31, умники некоторые ЕЁ исключили.
С госэкспертизы прилетел вопрос-предложение посчитать этот самый объем по формуле Д.2, приложения Д, СП 30.
Правомерно ли такое замечание-предложение, больно большая разница получается и в большую сторону. и есть ли где то разъяснение типа минстроя, что можно считать по старой СНиПовской
Просмотров: 7192
 
Непрочитано 09.03.2021, 16:03
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Область применения сп 30 подходит?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2021, 16:10
#3
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Область применения сп 30 подходит?
Хороший вопрос, не подходит, так как он четко говорит внутрянка (а не наружка), но п. 7.4.1 Запасные и регулирующие резервуары (водонапорные башни, резервуары, гидропневматические баки, аккумуляторы теплоты и др.) должны содержать воду в объеме, достаточном для регулирования водопотребления.
Меня слегка смущает.
А обязательный СП 31 формулы не имеет, следовательно вроде как обязательный СП 30, с какой то формулой (регулирующего объема) вроде как можно и применить. Но не старый добровольный СНиП. - логика эксперта получается.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 17:51
#4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Вы в РЧВ только хоз-быт храните? или на пожар тоже?
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2021, 18:16
#5
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Вы в РЧВ только хоз-быт храните? или на пожар тоже?
хоз. быт
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2021, 12:43
#6
ser_ser

Проектирование
 
Регистрация: 26.01.2021
Первопрестольная
Сообщений: 4


В случае, если Ваш РЧВ не должен обеспечивать пожарные нужды, а только регулировать хозбытовое водопотребление (такое возможно, конечно, хотя, по моей практике, редко встречается), объём регулирования РЧВ определяется с учётом требований пункта 5.8 СП31.13330.
Последовательность действий, примерно, следующая.
1. По разделу 5 СП31.13330 рассчитываются расходы воды:

2. Далее, определяется режим работы РЧВ (ячейки по горизонтали - часы суток 0-23):

3. Определяется баланс работы РЧВ:

4. На основе режима работы, определяется режим регулирования, строится график:

Ограничение сверху - максимальная ёмкость РЧВ (конечно, с учётом его обязательного неиспользуемого объёма), ограничение снизу - в представленном примере - неснижаемый пожарный объём.

Все эти расчёты, таблицы и графики размещаете в соответствующем разделе ПД

Файл, в котором был выполнен, приведённый в качестве примера, расчёт:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1615714884
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расход.JPG
Просмотров: 1525
Размер:	130.3 Кб
ID:	235382  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Режим_РЧВ.JPG
Просмотров: 1526
Размер:	95.0 Кб
ID:	235383  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Режим_регулирования.JPG
Просмотров: 1471
Размер:	58.3 Кб
ID:	235384  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Баланс.JPG
Просмотров: 1462
Размер:	23.7 Кб
ID:	235385  
Вложения
Тип файла: xlsx Расчёт РЧВ 19.11.xlsx (35.5 Кб, 488 просмотров)

Последний раз редактировалось ser_ser, 14.03.2021 в 20:04.
ser_ser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет регулирующего объема РЧВ, какой норматив прав?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой нормой обосновать в экспертизе гидравлический расчет кольцевой сети на весь поселок? Гарик Храмцовский Инженерные сети 6 17.01.2019 12:03