| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.03.2021, 10:04 | #1 | |
Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d?
Регистрация: 24.03.2021
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 13323
|
|
||||
Регистрация: 24.03.2021
Сообщений: 2
|
|
|||
|
||||
Причем совместно двух соседних, чтоб узнать насколько пара работает хуже чем одиночка
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
2-х сторонний скотч 3М рулит.
В пекло несущую способность и 3D. Это так, что бы было какое то направление в первом приближении, как рисовать.. Основной расчет на осадку. Посчитайте куст свайный на осадку - сравните с соседним, только вручную методом послойным (что бы вбить расчет навечно в голову). В процессе расчета, будет понятно - куст никуда не провалиться и нервы успокоятся.... А так запретить и сдаться, не по партийному - придумайте как вытащить))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
3 диаметра больше взято из условия возможности/невозможности забить сваю (потому как зачатую соседние начинают выпирать из грунта + забиваемая поворачиваться), если по факту забито, то должно быть всё нич
если ссыкотно, то испытания вам в помощь |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
Возможно защемление грунта между сваями и трение по боковой поверхности падает, в сравнении с размещением 3d. Зачем здесь логика? Ну, впрочем, можете это лохически проследить на снижении допустимых минимальных расстояний для свай-стоек, где боковое трение не работает. Если еще уменьшать, забивка усложняется, как выше писали...
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Проектные расстояния 3d, а фактическое расстояние между двумя сваями в кусте может быть и меньше (с учетом допусков на отклонение при забивке). Причем эти допуски можно учитывать сразу у двух соседних свай.
Т.е. например для свай 300х300 проектное расстояние в осях должно быть минимум 3х300=900мм, а фактическое может быть 3d-0,2dх2 (900-60х2=780мм). И никакого нарушения норм при этом не будет. И минимальные расстояния эти скорее связаны с вовлечение в работу грунта вокруг сваи, чем с возможностью забивки. Если же расстояния меньше, то нужно считать осадку куста с учетом взаимовлияния. Из-за одной сваи в кусте, если осадка посчитана не на пределе, ничего страшного не произойдет. В вашем случае: 350*0,2=70мм; 400*0,2=80мм (допуски на отклонение). 400х3=1200мм; 1200-(70+80)=1050мм (допустимое фактическое расстояние между сваями с учетом допусков на отклонения при забивке). Последний раз редактировалось Alkor527, 25.03.2021 в 07:34. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
С осадкой куста проще - там можно найти осадку любой сваи в кусте с учетом фактических расстояний между сваями
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
Цитата:
Последний раз редактировалось piratos, 25.03.2021 в 09:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Вряд ли у вас получится. Делайте ростверк и испытывайте весь куст. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
А испытывать весь куст, особенно сильно нагруженный то еще веселье, тут уж точно Проще тогда уж добавить свай в кусте и увеличить ростверк. И еще пример: Забивали куст свай, одна из свай не дошла до проектной отметки метра на 4 (уперлась хз во что), забивают дубль (впритык к дефектной свае), она доходит до проектной отметки. Дефектную сваю тоже монолитят в ростверк. Как быть? 3d не соблюдается. Тоже весь ростверк что ли испытывать? Последний раз редактировалось Alkor527, 25.03.2021 в 10:13. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.04.2017 09:23 |
Максимальное расстояние между сваями в свайном кусте? | ILIYA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.03.2015 07:58 |
расстояние между забивными сваями (исходя из производства работ/оборудования)? | Alekceich | Технология и организация строительства | 6 | 19.03.2014 12:41 |
Civil 3D 2012 Расстояние между трассами | Xela | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 28.02.2013 14:25 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |