| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Offtop: Ну в моем понимании и понимании моих коллег "шпора" это образное название анкерного устройства представляющего из себя элемент приваренный снизу плиты и загнанный (воткнутый) в тело подколонника либо подливки, по аналогии со шпорой в пятке либо шпорой на сапоге (острым клыком).
А два швеллера, как на картинке, это просто анкерное устройство))) ну как то так |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
G-E-K, "шпора" - это условное название, суть всех этих устройств - восприятие горизонтальных нагрузок. О чём вы прекрасно знаете. У Катюшина кстати, на которого вы ссылаетесь, вообще уголок в подливке!)
И чем же моё изначальное решение хуже по восприятию гор. нагрузок от "классических шпор" (серийных и т.д.)? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
и передача.
Цитата:
Может у кого-то есть технология, как это грамотно сделать, возможно, с применением клея или других материалов? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Tamerlan_MZO, мелкозернистым, не сухим, классом выше на ступень чем фундамент
А разве нет приборов для выявления пустот в жб? А так конечно согласен - гемор ещё тот, но это решение возникло по ходу проектирования, не изначально, в связи перерасчета всей конструкции. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Пособие к СНиП 2.09.03-85 (а данная шпора ничем не отличается (или почти ничем), от колодцевой установки анкеров) пестрит авторскими свидетельствами, которые уже не найти и не ознакомится, чтобы рассказать рабочему (а еще лучше показать, если не сделать ), как он может это выполнить, а главное каким инструментом и какими материалами, в каких условиях и ограничениях.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Offtop: Никак не хуже, просто переходит в разряд скрытых работ ну и многодельней немного, классические два швеллера более дуракоустойчивы, только с этой точки зрения, с оглядкой на культуру строительства...
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
G-E-K, та вопросов нет, я ж постил уже что пришлось делать именно такой узел в ходе корректировки чертежей.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Добрый день! Похожая ситуация, дорабатываем проект сторонней конторы. Фундаменты, их часть, уже залита. Пересчитали схему, есть сдвиговые силы в базах, а шпор в км нет. Можно ли применять данное решение? Сделать закладные из уголка и к ним привариться.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Влияние динамики от оборудования на существующие фундаменты здания | pbykov | Основания и фундаменты | 1 | 20.06.2013 10:01 |
Конструкция и установка нивелировочных марок в фундаменты зданий на вечной мерзлоте Республики Коми | Tyhig | Основания и фундаменты | 3 | 21.04.2012 13:03 |
Установка колонн под существующие балки | Alexandr8 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.06.2010 19:58 |
Ищу литературу о влиянии фундамента пристроя на существующие фундаменты здания | Юла-ежик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.05.2009 08:34 |