Непрочитано 05.11.2020, 11:53 #1
Крепление противопожарной стены REI150
GybelindaV
 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84

Добрый день, коллеги-конструкторы и архитекторы! Прошу помощи и совета в следующем вопросе.
Проектируется крупный завод. Административно-бытовое здание и производственное - в плане фактически одно здание. Эти объемы по сложной ломаной линии отделяются по заданию АР один от другого противопожарной стеной REI150. АБК - монолитно-каркасное здание с REI90. Производственное здание - смешанный каркас (железобетонные колонны и металлические конструкции покрытия; для колонн - REI90, для конструкций покрытия - REI15, покрытие не рассматривается как жесткий диск при определении расчетной длины колонн.
ГИПы преимущество при выборе типа и материала противопожарной стены отдают противопожарным сэндвич-панелям. Архитектор и я - считаем, что лучше кирпич 250 мм. Но основной вопрос не в этом.
ГИПы предлагают крепить противопожарную стену к колоннам одного из зданий (шаг колонн АБК 6 м, производства - 12 м). При этом эти колонны говорят считать отдельно стоящими, не раскрепленными перекрытиями (в случае АБК). И только для этих колонн принять увеличенное расстояние от грани бетона до оси продольной рабочей арматуры (согласно СТО 36554501-006-2006 "Правила по обеспечению огнестойкости и огенесохранности железобетонных конструкций") - минимум 55 мм, для REI150. Также эти колонны требуется считать на огневое воздействие по данному СТО на REI150 при пониженных характеристиках бетона и арматуры. Но правилен ли такой подход? Ведь остальные конструкции имеют REI90, т.е. они обрушатся раньше, и при обрушении они могут потянуть за собой и эти колонны. Может, тогда все здание, в случае крепления к его колоннам противопожарной стены REI150, нужно конструировать и считать на REI150?
Просмотров: 2802
 
Непрочитано 06.11.2020, 09:10
| 2 #2
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Во-первых, предел огнестойкости считается уже не по СТО. Во-вторых, опирание конструкций производственного здания не обязательно делать на конструкцию противопожарной стены, можно использовать спаренные колонны. А по Вашей схеме, действительно каркас должен иметь предел огнестойкости 150 минут. И еще, не достаточно иметь сэндвич-панели и колонны с огнезащитой 150 минут, важен еще способ крепления - а сертифицированная система!
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2020, 07:43
#3
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
Во-первых, предел огнестойкости считается уже не по СТО
а какой нынче документ?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2020, 16:36
1 | #4
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


СП 468.1325800.2019 Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и...
Sopki вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Крепление противопожарной стены REI150

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Высота противопожарной стены Сергеевна. Е. Пожарная безопасность 15 01.05.2019 11:27
Минимальное расстояния от противопожарной стены до объекта защиты и границы участка shur74 Пожарная безопасность 1 25.03.2018 14:04
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? dosik Железобетонные конструкции 9 30.07.2014 17:16
Крепление монолитной стены к колонне? Securus Железобетонные конструкции 2 29.05.2010 20:38
Укрепление стены подвала leo-leo Конструкции зданий и сооружений 2 31.08.2009 03:18