| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.12.2020, 16:55 | #1 | |
Жесткость стенки как опоры для перекрытия
конструктор
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
||
Просмотров: 5549
|
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,517
|
Если перегородки стоят поэтажно друг над другом, а под нижней перегородкой нет опоры - имхо, это не даст ничего. Может эти перегородки выполнить монолитными, а между колоннами (откуда начинаются балконы, над наружными стенами) пустить балки?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Цитата:
Каждая отдельная перегородка будет "подкосом", но есть риск, что вся нагрузка уйдёт на плиту над первым этажом. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Не могут выступать в качестве несущей конструкции. Даже если эти перегородки дать толщиной с полноценную несущую стену, как обеспечить равнозагруженность? Ведь кирпичи будут укладываться после бетонирования.
Замени кирпичные разделители на монолитно-бетонные. Единые с этими консолями. Если здание, монолитное, конечно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
Цитата:
- еще бы научится правильно задавать ее для кладки, особливо тонких стенок(перегородок) - строители зато не готовы так развлекаться, монолитить тонкие стенки |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Цитата:
СП "Каменные конструкции" смотрели? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? | Сергулька515 | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 26.06.2018 03:24 |
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска | agronom | Железобетонные конструкции | 0 | 18.12.2017 18:29 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.04.2014 14:35 |
Как учесть влияние межбалочного заполнения на жесткость несущей балки перекрытия? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 23.02.2014 08:34 |