| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 01.03.2021
Сообщений: 12
|
Цитата:
Недавно пришлось быстренько перебрать 1,5 метра ламината вдоль стены ,что под одной из трещин.Разобрав,внимательно и с пристрастием осмотрел пол - трещин нет. Под этим полом есть подвал,и там осмотрел плиту - трещин нет. Чудеса. Сжатие перекрытия к центру(не усадка )бы всё объяснило. Как это может быть,не пойму. Итог один. Следующий дом построю с учетом всех ошибок))) |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,516
|
Цитата:
Проектировщики-косячники столько не прорабатывают. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376
|
Начинайте поскорее. Повыше на горе и стены с плитами потолще. Я тут начитался по торможение гольфстрима - караул, что будет скоро на глобусе - живые позавидуют мертвым. Не у всех же есть личные ледоколы и личные плавучие АЭС)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2021
Сообщений: 12
|
Последний раз редактировалось заур1, 02.03.2021 в 13:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Фундамент нового дома не заливай в траншею неподготовленную. Нужна опалубка, гидроизоляция на дне траншеи. Без этого будет обезвоживание бетона, прочность будет ниже. Хотя бы проект с расчетом закажи только на фундамент. Высота фундамента на фото мала, не удивлен, что появилсись трещины от неравномерных осадок фундамента в углах, где нагрузка в 1,5-2 раза больше, чем на средних участках. Если Нужны консультации, расчеты, чертежи, пиши в лс. Всего не напишешь здесь.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
В железобетоне допускаются трещины, в вашем случае до 0,3 мм шириной. Армирование считается с учётом этих трещин.
Глубина трещин - дело тёмное, но примерно от толщины защитного слоя 30 мм до 1/4-1/3 толщины плиты (при правильном проектировании). Здание осело, углы менее осели. Здание повисло на углах. Углы потянуло вверх. Плиту за углы потянуло вверх колоннами. Продолжительность осадки будет порядка первых 3 лет от 5 мм до 10-40 мм (в самом плохом случае до 200 мм с обрушением плит и перекосом проёмов). Далее будет затухание осадки примерно до 1 мм/год и ниже. Судя по всему у вас не плохой случай. Те же трещины будут в каменных стенах у углов. Там будет продувать ветер и разрушаться кладка. Если подошва фундаментов выше глубины промерзания для ваших грунтов, то трещины в стенах со временем будут расширяться и проблему надо будет решать усилением фундаментов. С учётом характера трещин по словам автора предлагаю установить стабилизацию-затухание осадки здания, стабилизацию роста трещин маяками, замазать и забыть. Если осадка не остановится, то дом сносить и строить заново.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 102
|
Позволю себе высказать свое субъективное мнение, дело не в фундаменте или осадках, и дело не в армирование плиты перекрытия, дело в расположения поясов и ригелей, скиньте хотя бы план расположение и примерное армирования их. Я в своей практике встречал много таких случаев когда плиту опирали сразу на стены без поясов. A колоны сейчас прокалывают вашу плиту как иголки лист бумаги. Чисто мое субъективное мнение.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну и для лучшего понимания толщина плиты какая? |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Уточнить можно мониторингом и расчётом с моделированием... А навскидку причиной трещин может быть осадка фундаментов под наружными стенами в связи с замачиванием грунтов основания верховодкой. В этом случае грунты под внутренними стенами меньше увлажняются и внутренние колонны воздействуют снизу вверх на перекрытие. Инфа о грунтах при расчёте не помешает, конечно... Сейчас, несмотря на небольшую ширину раскрытия, трещины на первый взгляд не опасны, но коробка здания находится в напряжённом состоянии и в условиях сейсмики прогноз может бы непредсказуемым. Вот как раз в описанном случае трещин в верхней зоне перекрытия Вы не увидите...) |
|||
|
|||||
Регистрация: 01.03.2021
Сообщений: 12
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
МАячки не ставил,но наблюдаю уже почти год. трещины стабильны.... Последний раз редактировалось заур1, 31.03.2021 в 21:07. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в плите перекрытия | Alice_Liddel | Обследование зданий и сооружений | 15 | 01.08.2020 10:21 |
Трещины в монолитном перекрытии первого этажа по углам. | IFK120 | Железобетонные конструкции | 53 | 27.10.2016 21:05 |
Трещины в кессонном монолитном перекрытии | Ольга91 | Железобетонные конструкции | 12 | 23.06.2015 23:46 |
Почему через трещины в перекрытии паркинга просачивается вода? | deemaz | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.05.2015 11:54 |