25.03.2021, 20:23 | #1 | |
Анкеровка арматуры крайних колонн верхнего этажа
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 3117
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Ну если растяжения нет, то формальные 250мм я так понимаю соблюдены.
Но тут сложность в назначении (то есть расчете каждой колонны отдельно, так как прямую анкеровку надо будет назначать в зависимости от соотношения пролетов и нагрузок, положения колонны), указании на чертеже и контроле при ан. То есть я за единообразный вариант. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Вот про это я и писал- если с одной стороны колонны маленький пролет, а с другой большой- то может быть растянута не тольно наружная сторона.
Зачем создавать эти сложности, ежели можно выполнить просто и единообразно - не понимаю. Тем более (так и не дождался ответа по изделиям) эти гнутики видимо надо будет расставлять с нижнего яруса - доп возможность ошибок и путаница |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Все бы ничего... Для колонн... но прочность на продавливание при опирании на незащемленные опоры будет ниже.. Это необходимо учитывать... К сожалению по действующему СП это сделать не возможно...
Но можно воспользоваться ModelCode2010 |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49
|
а где про это можно почитать, не подскажете?
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
1. ModelCode 2010
2. Punching of flat slabs supported on rectangular columns (Muttoni) 3. Болгов А. Н., Якимович Д. М. Продавливание железобетонных плит от действия внецентренно приложенной сосредоточенной силы // Бетон и железобетон - взгляд в будущее: науч. тр. III Всеросс. (II Междунар.) конф. по бетону и железобетону: в 7 т. М. : МГСУ, 2014. Т. 1. С. 224-233. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
An2, вы не в курсе когда уже НИИЖБ родит новое продавливание ? Я уже 2 года читаю и смотрю видео на эту тему. И ещё старые темы вроде были, старее. Доколе народ мучить ?
Offtop: Там чего, так сложно всё ? Нам ориентироваться на завтра или на десятилетия в политических вопросах ? А то ведь строят тоже по 3-5 лет... Пока настроят уже всё аварийное будет... Если взять автора узла за одно место, то там без знакопеременности момента не обойдётся. Просто форумчане у нас жутко скромные и на 2*2=5 отвечают, что это возможно в иных вселенных. Им ошибиться или соврать раз - это как удар себе по печени. Но можно придумать место, где такой узел был бы правдоподобен. Offtop: А шо там за забавная капителька длиной 100 мм ? Это балка ? А где нарисованные стерженьки балки ? Только хотел похвалить за хорошее рисование узла и на те. А чего у нас крайняя балка и так с кручением, так ещё и с эксцентриситетом опёрта ? Наглость города и кручение берёт ? Расчёт на кручение попросите, там 100% балке не хватит поперечной арматуры. Тут весь форум срётся что с этим делать и все стороны правы. А авторы ещё и эксцентриситет добавили к проблеме. А чего балка такая гигантская, аж 400х400 ? Там небось ещё и снеговой мешок у парапетов забыли при расчёте ? Или учли ? А как балку считали ? Если руками пересчитать в арбате, то балочное армирование сойдётся или рухнет ? А шо будет при уборке снега и снеге в шахматном порядке ? Не будет ли момента в колонне на зрителя ? Про шахматные порядок есть требование вроде бы только для перекрытий и полезной нагрузки... Но природа уборщиков снега такова...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.03.2021 в 10:10. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Это кстати и есть одна из проблем актуализации. Чиновники так и рассуждают, раз современные нормы ужесточаются... То что им делать со старыми зданиями..
Но ошибочно думать что исторические здания сразу нужно усилять и признавать аварийными... Аварийность характеризуется как правило визуальными признаками... Здесь нужно подходить с позиций надёжности... И говорить о менее надежных зданиях и повышенных рисках.. Которые во всем мире цивилизованном страхуются по большим ставкам... В США существуют Билдинг код на эту тему... Там не усиляют здания в случае ужесточения норм.. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
----- добавлено через 59 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Это мне пример скинули. Никогда такого не видал. Подробности не известны. |
|||
|
||||
Чтобы узел был "рабочий" арматура колонны не просто должна анкероваться в плите, а должна продолжаться как арматура плиты. Ну или арматура плиты должна одновременна анкероваться в колонне...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 29.03.2021 в 19:33. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетные длины крайних колонн многоэтажной многопролетной рамы | fyexby | Металлические конструкции | 3 | 30.08.2018 11:19 |
Сварные стыковые соединения продольной арматуры колонн вразбежку? | DeiloS | Железобетонные конструкции | 2 | 03.11.2016 08:38 |
Анкеровка арматуры плиты "зацепом" за стену. | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 01.08.2016 22:34 |
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании | Kalian | Железобетонные конструкции | 5 | 30.04.2014 20:44 |
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 9 | 25.11.2013 17:44 |