Требуется ли гидроизоляция ж.б. резервуара ?
feesta
 
Регистрация: 31.07.2020
Сообщений: 12

1) нужно ли делать гидроизоляцию подземного ж.б. резервуара, который внутрь себя собирает дождевую воду (вода и грунт - не агрессивные)?
2) Нужно ли делать внутреннюю гидроизоляцию в этом резервуаре?
Если есть ссылки на нормативы, был бы благодарен.
Просмотров: 4215
 
Непрочитано 31.03.2021, 18:15
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Защитные слои бетона предусмотрены "без дополнительных мероприятий"? Морозная деструкция учтена? Швы бетонирования и отсутствие раскрытия трещин? Воздействие флоры и фауны, которые обрадуются резервуару пресной воды?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2021, 08:18
#3
feesta


 
Регистрация: 31.07.2020
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Защитные слои бетона предусмотрены "без дополнительных мероприятий"? Морозная деструкция учтена? Швы бетонирования и отсутствие раскрытия трещин? Воздействие флоры и фауны, которые обрадуются резервуару пресной воды?
Защитные слоя обеспечены согласно СП63. резервуар подземный - мороза нет.
Интуиция подсказывает что гидроизоляция нужна, но заказчик требует обоснования со ссылками на СП, а вот с этим проблема не могу найти.
feesta вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2021, 08:22
| 1 #4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Как минимум для последующего ремонта (чистки) она нужна. Что б можно было безболезненно ее содрать и обновить, иначе придется сдирать слои бетона каждый раз.
Да и бетон имеет каверны, трещинки, и пр., так что грибки, плесень, всякая прочая мелкая паразитирующая субстанция обязательно заведется и не выковырять будет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2021, 09:08
| 1 #5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Нормативных требований нет. Вроде и логично не делать гидроизоляцию, ведь вода и снаружи и внутри.
Но если назначение резервуара серьезное, то отсутствие гидроизоляции внутренней поверхности может привести к падению уровня воды в нем вследствие утечки. Также отсутствие г/и может приводить к преждевременному разрушению железобетонных конструкций из-за коррозийного воздействия и высолов, коррозии арматуры. Для повышения срока службы г/и не помешает.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2021, 11:10
#6
feesta


 
Регистрация: 31.07.2020
Сообщений: 12


Пока определился принять бетон w8 и сделать гидроизоляцию изнутри с обоснованием того, что не возможно гарантировать не агрессивность ливневых вод к ж.б. конструкциям.

p/s/ Максимальный уровень грунтовых вод снаружи резервуара ниже на 1.5 метра фунд. плиты.
feesta вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2021, 11:39
#7
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


Ваш резервуар относится к "гидротехническим сооружениям" скорее всего "второстепенным", впрочем в последнем надо бы убедиться (СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 пункт 4.2)
Из этого печального факта следует:
СП 41.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-8 (ниже фарш из текста)
пункт 6.8 "для лицевых поверхностей конструкций и частей сооружений, подвергающихся непосредственному воздействию воды (зоны переменного горизонта воды, … обделки безнапорных туннелей и т.п.) … - не менее 60мм... Это же требование должно выполняться для конструкций и элементов сооружений, защитные слои бетона которых систематически подвергаются воздействию паров воды."
"Для защитных слоев бетона должен применяться бетон класса по прочности не ниже В20"
9.8 "....Для тонкостенных конструкций (с высотой сечения менее 1,5 м) ширину допускаемого раскрытия трещин следует умножать на коэффициент 0,5 ..."
"приложение Б Области рационального применения добавок для бетонов гидротехнических сооружений"
вот если бы да кабы это было б учтено, то можно было б как то оппонировать... хотя буквоед и тут нагнул бы на доп.мероприятия.

Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 08.04.2021 в 12:02.
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2021, 12:02
#8
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Цитата:
СП 58.13330.2012 п.3.2 гидротехнические сооружения: Сооружения, подвергающиеся воздействию водной среды, предназначенные для использования и охраны водных ресурсов, предотвращения негативного воздействия вод, в том числе загрязненных жидкими отходами, включая плотины, здания гидроэлектростанций (ГЭС), водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники, доки; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов морей, озер и водохранилищ, берегов и дна русел рек; струенаправляющие и оградительные сооружения; сооружения (дамбы), ограждающие золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; набережные, пирсы, причальные сооружения портов; сооружения систем технического водоснабжения, системы гидротранспорта отходов и стоков, подачи осветленной воды, устройства защиты от размывов на каналах, сооружения морских нефтегазопромыслов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" [1].
Не гидротех это скорее всего. Наверняка это сбор ливнестоков системы канальи пром площадки.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2021, 12:14
#9
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


Это по нынешним временам - гидротех. В отношнии монолитных "резервуаров" по крайней мере.
В жб сборных трубах колодцах еще можно отмазаться "водотведением".
Но тут речь о том: "надо ли?". Вот если б сразу запроектировать "резервуар" как ГТС, то было б что предъявить в споре. А так - вторичная защита таки нужна.

Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 08.04.2021 в 12:20.
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 04:36
#10
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Считаю, что без агрессии внутри и снаружи резеурвуара вторичная защита не нужна ни снаружи, ни внутри, особенно если есть мероприятия по отводу поверхностных вод, отмостка и т.п.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 08:39
#11
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


СП 28
первичная защита: Защита строительных конструкций от коррозии, реализуемая на стадии проектирования и изготовления (возведения) конструкции и заключающаяся в выборе конструктивных решений, материала конструкции и создании его структуры с тем, чтобы обеспечить стойкость конструкции при эксплуатации в агрессивной среде в течение срока службы.
вторичная защита: Защита строительной конструкции от коррозии, реализуемая после изготовления (возведения) конструкции за счет применения мер, которые ограничивают или исключают воздействие на нее агрессивной среды; выполняется при недостаточности первичной защиты.
п. 4.7 Вторичная защита строительных конструкций включает в себя мероприятия, обеспечивающие защиту от коррозии в случаях, когда меры первичной защиты недостаточны. Меры вторичной защиты включают в себя применение защитных покрытий, пропиток и другие способы изоляции конструкций от агрессивного воздействия среды.
п 5.1.1 К мерам первичной защиты бетонных и железобетонных конструкций относятся:
применение бетонов, стойких к воздействию агрессивной среды и отрицательным температурам, что обеспечивается выбором цемента и заполнителей, подбором состава бетона, снижением проницаемости бетона, применением водоредуцирующих, активных минеральных, воздухововлекающих и других добавок, повышающих стойкость бетона в агрессивной среде и защитное действие бетона по отношению к стальной арматуре, стальным закладным деталям и соединительным элементам; герметизация швов бетонирования гидроактивными профильными жгутами и гидрошпонками в процессе укладки бетонной смеси;
выбор и применение арматуры, соответствующей по коррозионным характеристикам условиям эксплуатации;
защита от коррозии закладных деталей и связей на стадии изготовления и монтажа сборных железобетонных конструкций, защита предварительно напряженной арматуры в каналах конструкций, изготавливаемых с последующим натяжением арматуры на бетон;
соблюдение дополнительных расчетных и конструктивных требований при проектировании бетонных и железобетонных конструкций, в том числе обеспечение проектной толщины защитного слоя бетона и ограничение ширины раскрытия трещин и др.
Морозостойкость бетона должна обеспечиваться мерами первичной защиты.
п 5.3.1 В зависимости от степени агрессивности среды следует применять следующие виды защиты или их сочетания:
в слабоагрессивной среде - первичную и, при наличии обоснования, вторичную;


Всё зависит от агрессивности вод внутри ёмкости, и агрессивности грунтов и вод снаружи ёмкости
qwer18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требуется ли гидроизоляция ж.б. резервуара ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется ли ограждение проёму для подъёма оборудования на период ремонта ? Tyhig Технологические решения (ТХ) 13 24.01.2022 12:47
Требуется инженер (конструктор) для составления отчета по обоснованию устройства мансарды, СПб ЛеонидK Поиск исполнителей 0 08.07.2017 14:46
Что значит эффективная гидроизоляция? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 17 24.01.2017 11:24
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? Rama4 Железобетонные конструкции 25 14.05.2016 12:53
Гидроизоляция полов по грунту Кашев Архитектура 3 18.11.2014 10:30