Опирание лицевого кирпича на свешенный газобетон. Выдержит ли блок?
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 20022
|
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
сделайте в монолитной плите перфорацию и не придумывайте себе проблемы. Цоколь из газобетона не лучшее решение. Да забугорные нормы разрешают это делать, при ряде мероприятий. Но в наших реалиях это плохая история. Долговременная прочность газобетона зависит от нескольких факторов. Влажность одна из них. Что будете делать если наружный слой (50 мм со временем) уменьшит прочностные показатели? Дом рассчитаннный хотя бы на 50 лет потеряет внешний вид. Облицовка в полкирпича и так подвержена влиянию перепадов температуры.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
причем тут срез и смятие??
блок немножко даст усадку, зима/лето, циклы промерзания, влажность.. и хана облицовочной кладке. будет вся в трещинах. а блок все также будет нести с трех и более кратным запасом по смятию, срезу и прочим проверкам. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 6
|
Цитата:
Допустим, кладку облицовки веду на следующий сезон после кладки ГСБ, блок защищаю от влаги сразу. Позволит это избежать проблем? |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Почему блоки должны дать усадку зимой/летом при наборе влажности? Газобетон должен быть защищен от осадков штукатуркой, горизонтальная гидроизоляция по плите от капиллярного подъема должна быть.
На срез высота блока на прочность блока на сжатие > веса 1 м.п. кладки, грубо говоря. Короче можно ставить, имхо. Другое дело, что у вас к газобетону будет примыкать отмостка и земля, и в этом месте он будет мокнуть, неспешно разрушаясь. Это плохо. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Каппилярная активность газобетона не очень сильна. А вот локальное накопление влаги, на границе бетон-газобетон очень даже может быть. Горизонтальная гидроизоляция поможет от намокания и размораживания.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,524
|
Блоки обычно хрупкие. Коэффициент температурного расширения кирпича и блока, если мне память не изменяет, отличается значительно. При морозах кирпичная кладка и нижний блок будут удлиняться по разному - могут пойти трещины.
Я бы так не делал. Вообще путать в кладке материалы с разным коэффициентом температурного расширения - плохо. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
кстати, тут не смятием а сколом края блока попахивает. написуйте линию по 45 градусов от нижней левой точки кирпича)
----- добавлено через ~2 мин. ----- нет. сделайте опирание на жб ростверк и спите спокойно. в инете полно подобных узлов с продуманным утеплением |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Хм. Думаю, если положить под облицовочную кладку стальную полосу 3-4мм с небольшим заведением под блоки или залить армированную ленту высотой 5см и шириной 150мм из ЦПР М250, это позволило бы упредить локальные скалывания газобетона и возможную продольную неравномерность усадок газобетона.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Не изобретайте велосипед! Посмотрите типовые решения кладки стен из газобетонных блоков с кирпичной облицовкой. По опыту кирпичную соединенную гибкими анкерами с газобетонными блоками рвет в углах оконных проемов, под оконными проемами, в местах перепада стены в плане, в ровной стене при длине больше 3 м итд. Поэтому в облицовке надо делать температурные швы по расчету и армировать в каждом ряду. А если, вы еще облицовку обопрете на газобетонный блок, как предлагаете, ей крышка. И газобетонные блоки берите не менее D600
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
тут не плотность, тут прочность нужна. Если блок D400, а класс прочности В2,0 то вполне для двухэтажного дома хватит.
Цитата:
Все написанное из опыта в нашем регионе, общения с Горбуновым А.М., в книжке Ищука очень неплохо о облицовке рассказано, где возникаю максимальные напряжения, как не надо делать и т.д.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Плотность и прочность связаны, при росте плотности растет прочность, а D600 обычно применяем для крепления вентфасада в многоэтажных гаражах (при меньшей плотно анкера плохо держатся). В остальном я с вами полностью согласен, но для создателя похоже это темный лес, поэтому он и изобретает велосипед. Я много сталкивался с такими конструкциями - они не допускают никакого брака, а сейчас нанимают левых строителей, которые делают работу без ППР и журнала авторского надзора.Там такие чудеса видел и во сне не приснятся
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выдержит ли сборная пустотная плита парапет в полтора кирпича высотой 1,85м? | SSTRESS | Железобетонные конструкции | 21 | 07.09.2017 11:10 |
Блок эдитор открывает несколько минут. | Red Nova | Динамические блоки | 8 | 02.12.2016 17:59 |
Опирание плит на стену из кирпича и монолитного пенобетона! | inzhener-anechka | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.11.2012 11:15 |
Опирание ж.б. перемычек на газобетон. Толщина армированного растворного шва | rontiy | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.10.2012 13:11 |
Опирание облицовочного кирпича через слой пеноплэкса | Нелиней_Анизотропыч | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 12.03.2012 10:41 |