Непрочитано 26.08.2021, 20:30 #1
Как правильно смоделировать монолитный (разноуровневый) ростверк с шарнирным опиранием на сваи и столбчатые фундаменты (Лира САПР 2016)?
routerball
 
проектирование
 
МО
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 70

Подскажите, как правильно смоделировать подобный участок?
1. На приложенной схеме отмечено красным оголовки столб. фундаментов и свай.
2. Зеленым монолитный ростверк.
3. Синим высоты перепада.

Ростверк монолитный неразрезной, с шарнирным опиранием на сваи и столбы (уз. 1-3). Соответственно, по концам свай должны быть шарниры. При том, что участок балки 1-2 и 2-3 - это одна балка (т.е. один конструктивный элемент КБ1) и ее стержни должны лежать в одной плоскости. Перепадов таких много, балки ростверка монолитны, и из-за разных высот балок получаются разные, высотные отметки по оголовкам ф-тов, высотные перепады имеют места до 1м и более, переопираясь друг на друга, есть места где низ балки пересекаясь опирается на верх другой балки (монолитно).

Имеется мысль: разбить столб чтоб узлы 1,2,3 лежали в одном уровне, объединить узлы 2 и 4, балки и сваи в АЖТ, ну соответственно шарнир по фундаменту на конце в узле 4, балку в узле 1, 2, 3 поднимаю на нужный уровень жесткой вставкой. Столб разбитый в узлах 2 и 4 объединить в один конструктивный элемент.

Будет ли эта схема корректна по передаче усилий и т.п.?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: grilyage.jpg
Просмотров: 184
Размер:	215.5 Кб
ID:	240101  


Последний раз редактировалось routerball, 26.08.2021 в 21:30.
Просмотров: 1860
 
Непрочитано 26.08.2021, 21:50
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Ну если цель - построить модель и полюбоваться на неё, красивую, то можно и с этими танцами.
А для инженерного расчёта достаточно задать ростверк попрямой, без учета уступов.
Хочется, чтоб стержень был в разных отметках по высоте, можно и так, но зачем АЖТ? Синие линии на схеме задать тем же стержнем и все.
И кстати, а как насчёт моделирования ростверка оболочками для пущей красоты? ))
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2021, 22:34
#3
routerball

проектирование
 
Регистрация: 14.12.2008
МО
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Синие линии на схеме задать тем же стержнем и все.
И кстати, а как насчёт моделирования ростверка оболочками для пущей красоты? ))
На счет, стержня согласен по синим штрихам - танцы действительно устроил себе. Была такая мысль мельком!
Это обследование осадок здания по сваям, хотел собрать нагрузку более менее адекватную, они температурный шов по этому проекту выполнили, по факту он является деформационным, по другим осям сечет ростверки на сквозь в середине пролетов и по кладке. По данной схеме, это по краям здания, там они выполнили переопирание балок друг на друга, подложив 2 листа жестянки, т.е. только сила трения держит.
Собственно, там-то и пошла вся свистопляска по дефшвам, еще и разные типы фундаментов применены, в этом и ловля блох заключается - адекватно смоделивать шарниры получить усилия. А после сконструировать усиления. Но я конечно, может быть и погорячился
routerball вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2021, 23:12
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,630


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А для инженерного расчёта достаточно задать ростверк попрямой, без учета уступов.
Думаю тут зависит от решаемой задачи.
Может быть, если есть горизонтальные нагрузки, имеет смысл пытаться задать разноуровневость. Хоть и сложно.
А если просто жильё и вес+полезная, то просто сделать в одном уровне в расчёте...

Блин, хрень написал.
Ладно, пусть будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно смоделировать монолитный (разноуровневый) ростверк с шарнирным опиранием на сваи и столбчатые фундаменты (Лира САПР 2016)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЛИРА САПР 2016. Большие перемещения в консоле мостового крана saner-s88 Лира / Лира-САПР 5 05.06.2020 12:06
Посоветуйте обучающие материалы по созданию узлов металлических конструкций пластинами в ЛИРА САПР 2016 R5 (Некоммерческая)? Maria888 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 05.05.2020 12:24
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Свайный ростверк с шарнирным опиранием Regby Основания и фундаменты 15 27.12.2007 08:30