Почему не проходит поперечная арматура при добавлении второго ряда арматуры?
Ust
 
Инженер-конструктор
 
Ульяновск
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 259

Есть балка сечением 200х700 и длиной 4850. РСУ взяты из общей схемы. Есть два вопроса
1. Пытаюсь посчитать её через Сопротивление ж\б сечений и не могу понять почему не проходит поперечная арматура на кручение при добавлении второго ряда продольной арматуры? Так происходит только расстоянии между рядами арматуры больше 60 мм. Из этого вытекает следующий вопрос
2. Как при ручном расчёте на кручение учесть расстояние между рядами? Ведь As,1 это не только нижний ряд

В архиве сохранённый расчёт и РСУ

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка.png
Просмотров: 73
Размер:	5.8 Кб
ID:	240739  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка2.png
Просмотров: 76
Размер:	18.8 Кб
ID:	240741  

Вложения
Тип файла: zip Балка.zip (22.5 Кб, 9 просмотров)

Просмотров: 1472
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему не проходит поперечная арматура при добавлении второго ряда арматуры?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
STARK ES 2012. Расчет здания, КУБ 2.5. Почему получаются большие диаметры арматуры в колоннах? Eugene1985 STARK ES 23 25.04.2016 15:19
Поперечная арматура в ж/б плите K700 Железобетонные конструкции 10 02.12.2012 22:48
Почему большая арматура в верхней зоне фундаментной плиты drongo_2012 SCAD 11 13.08.2012 22:32
Почему реконструкция водопроводных сетей проходит экспертизу? Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 4 30.03.2012 16:34
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54