Подбор перемычек в тепловой камере. Сбор нагрузок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2021, 22:08 #1
Подбор перемычек в тепловой камере. Сбор нагрузок
__teddy__
 
Регистрация: 12.11.2020
Сообщений: 14

Добрый вечер,форумчане.Помогите принять правильное решение, надеюсь у меня получиться сформулировать вопрос, так как хорошо поставленный вопрос, это половина ответа, как известно. Есть тепловая камера, в которой необходимо предусмотреть проход труб. По заданию, стены выполняются из ФБС блоков(стены толщиной 400 мм) и местах прохода труб, необходимо заложить гильзу из трубы и потом это место заливается бетоном классом В7.5. Так вот у меня собственно 2 вопроса:
1. Есть ли необходимость предусматривать над гильзами перемычки? Не произойдет ли смятие труб под действием нагрузок(и как это вообще посчитать или где-то почитать, не нашел нужно для меня информации, может кто-то подскажет)? Или хватит того бетона который имеется над гильзами и он распределит усилия?
2. И возможно глупый вопрос и постарайтесь отнестись к нему с пониманием, не совсем понимаю как рассчитать тут нагрузку на перемычку, если ее все же предусматривать. Перемычки заводские принимают по нагрузкам кН/м, но здесь балка, которая прикладывается как сосредоточенная и собственно как правильно произвести сбор нагрузки, чтобы ее правильно подобрать, ведь тут нужно учесть не только нагрузки от бетона выше перемычки, но и плиты, балку, землю и еще нагрузка от авто(камера находится под проезжей частью).
Заранее всем спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрагмент.PNG
Просмотров: 117
Размер:	89.9 Кб
ID:	241614  

Просмотров: 3500
 
Непрочитано 09.10.2021, 09:21
| 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Необходима скрытая в бетоне перемычка. Просто армировать бетон по верху по расчёту. Скорее всего 4 х 16 мм А400, бетон от В15.
В7,5 - скорее всего ошибка.
Очень тонкая плита покрытия. Хорошо если она у вас по расчёту проходит, хуже если вы её не считали... Особенно на торможение техники.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 11:04
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,092


Над отверстиями можно положить 3ПП14-71, по-моему по размерам как раз будет.
Слева от отверстий вместо заделки можно положить позицию 2
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2021, 14:05
#4
__teddy__


 
Регистрация: 12.11.2020
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Необходима скрытая в бетоне перемычка. Просто армировать бетон по верху по расчёту. Скорее всего 4 х 16 мм А400, бетон от В15.
В7,5 - скорее всего ошибка.
Очень тонкая плита покрытия. Хорошо если она у вас по расчёту проходит, хуже если вы её не считали... Особенно на торможение техники.
Подскажите, как правильно считать, чтобы еще и учесть торможение? Дело в том, что на просторах интернета встречается расчет перемычки, но это в здании, а таких сооружений нет. Это лучше в ручную посчитать грубо или задать все данные в лире или какой-то третий вариант?
__teddy__ вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 14:44
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Над отверстиями для труб ТС надо делать перемычки. А вот гильзы или иной узел прохода трубы через стену камеры должны быть предусмотрены в тепломеханической части тепловых сетей.

Нагрузки на строительные конструкции, в том числе на перемычки - по схемам нагрузок от транспорта (НК-30...НК-80) и с учетом СП Сооружения предприятий.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 17:05
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Цитата:
Сообщение от __teddy__ Посмотреть сообщение
Подскажите, как правильно считать, чтобы еще и учесть торможение?
Я про плиту покрытия. От торможения, если оно до туда дойдёт, добавится арматура. Очень тонкая плита. 160 мм. А нагрузки огого. Думаю там нагрузок на 200 хотя бы да есть. Смотря какой пролёт...

На перемычку надо просто собрать нагрузки. Как обычно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 18:39
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Очень тонкая плита. 160 мм
Субъективно по поводу "думаю".

Есть серия 3.903-8.16 вып.4 Теплофикационные камеры. Там перекрытия для всех 10 типоразмеров камер из серийных же плит на нагрузку НК-80.

Обычные серийные плиты, которые некоторые считают "тонкими".
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подбор перемычек в тепловой камере. Сбор нагрузок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбор нагрузок на подстропильную двутавровую балку l--a--w Металлические конструкции 3 11.01.2016 11:36
Сбор нагрузок на дымовую трубу professor_off Конструкции зданий и сооружений 32 21.09.2012 09:56
Объяснение стундентам про сбор нагрузок motor-serg Разное 86 05.04.2012 12:57
Сбор нагрузок на монолитную чашу бассейна! dranyikrolik Прочее. Архитектура и строительство 15 07.08.2009 12:00