17.06.2011, 13:49 | #1 | |
Устройство швов при бетонировании пилона h=10м
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529
|
||
Просмотров: 12490
|
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Тогда вопрос:
Для того чтобы перерыв в бетонировании не считался рабочим швом, сколько времени может пройти? Бетон B30. Бетонирование будет вестись при помощи бетононасоса. 2 часа допускается? А опалубка уже изготовлена. Достаточно мощная. Несколько замкнутых секций с обвязкой из шестнадцатого швеллера... |
|||
|
||||
Тогда, скорее всего, пипец... причем полный... ладно если просто деформируется, а то и упасть может
Может около того... но лучше давление бетонной смеси посчитать (ГОСТ Р 52085-2003) и сравнить с предельным для данного вида опалубки (как правило, не более 10т/м2, но для некоторых и того менее, около 8-9т/м2) |
||||
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Конечно, лучше посчитайте. Тем более что, расчет простой. А при скорости бетонирования 5 м\сек давление на опалубку при температуре свежей бетонной смеси 15 градусов будет около 8,8-10,3 тн, при температуре свежей бетонной смеси 5 градусов 11,4-13,3 тн.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Это тема клон, ищите лучше.
Максимальная высота сброса бетона по СНИП несущие и ограждающие конструкции вроде бы 5 м. Т. е. рабочий шов посередине.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Цитата:
Наша задача помочь топикстартеру, и если это ему помогло - наша задача выполнена |
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2016
Сообщений: 2
|
СП 70.13330.2012 п. 5.3.12 Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн и пилонов - на отметке верха фундамента, низа порогов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн; |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
Да залейте в два приема! Посередине - там даже момент отсутствует в данном случае. Перед продолжением перфоратором зачистите поверхность до щебенки, а в момент окончания заливки первых 5 метров вставьте по периферии, внутри хомутов, крючки из 8-10 мм арматуры периодической, посчитайте потерю сцепления - получится несколько прутков. От нравится воду в ступе толочь!!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 16
|
Я бы целиком залил.
С бетонолитной трубой и бадьёй-"рюмкой", бетон с малой осадкой конуса взять, погуще. Насосом опасно такие стойки лить, там бетон с высокой осадкой конуса, он себя почти как жидкость ведет, а это давление до 25 т/м2 в вашем случае. Своими глазами видел, как при заливке насосом 8 метровой колонны стяжные шпильки диаметром 16 мм разорвало. Опалубку покажите, если не сложно. Для сравнения можете здесь посмотреть http://www.peri.ru/products.cfm/fuse...7/app_id/3.cfm |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Правильную ссылку дал человек.
А у вас как бетонируют? Перекрытие и половину колонны? А потом еще пол колонны и перекрытие? В СП написано как нужно делать рабочие швы в подавляющем большинстве случаев с учетом технологии работ. Такие пилоны как у автора темы заливают в два этапа с рабочим швом по середине высоты. |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
И сами себе тогда не противоречьте про шов посередине. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Одуреть можно! И это наши отечественные строители!!! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Экс, Вы об этом уже много раз пишете, но дайте, пожалуйста, фото/видео ВАШЕГО варианта процесса. С опалубкой, которая торчит на полколонны вниз и полколонны вверх и как бетононасос льет бетон в эти верхние полколонны, сливая его сквозь перекрытие в нижние полколонны и заполняя само перекрытие. Вы ж опытный строитель и все вот это. Дык покажите же!
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Устройство изоляционных швов в бетонных полах | whitedeni | Железобетонные конструкции | 3 | 28.12.2010 12:36 |
Армирование и устройство деформационных швов | Грин | Железобетонные конструкции | 10 | 22.11.2010 01:45 |
устройство швов в бетонных полах для компесации вибрационных нагрузок | Vero | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 02.07.2010 02:02 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |