| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.07.2011, 15:00 | #1 | |
Крепление сэндвич-панели к ж/б плите покрытия
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
||
Просмотров: 8398
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Сэндвич панели 100мм держат консоль до 1,2 м. Но тоже надо смотреть какие панели и кто делает. Панели О-о-о-чень разные все (даже желательно знать дату выпуска - ну мало ли получка, аванс, день строителя, день взятия Бастилии, и т.д) Не помню на вскидку, но думаю, что для 150мм панели 1,5 м консоль - это фигня, и не надо городить там всякие опоры. и вооще сэндвичи - это токое изделие...что ... словов нет описать их все...
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96
|
Интересно, а с производителем панелей вы уже определились? Ширина стеновых панелей 1000 мм не часто встретишь (чаще ширина 1190 мм, реже 1150 мм). С точки зрения проектирования зданий с обшивкой сэндвич-панелями такой узел не состыкуется с общими положениями: если вы устраиваете парапет из сэндвичей, старайтесь, чтобы влага, осадки, снег не скапливались в углах, т.к. какая бы у панелей защита не была, а толщина обкладки панели 0,5 мм это мало). Парапет грамотнее устраивать по торцам.
Допустим, водоотвод продуман, данное решение - требование архитектора и раскладка стеновых панелей горизонтальная, тогда фахверковые стойки устраивать надо обязательно, ибо панели - это вата. Для 150-й панели достаточно соблюсти шаг между креплениями 6,0 м, лучше по осям основных колонн. Тогда крепление можно осуществить к несущим элементам каркаса - ж.б. фермам или колоннам. См. узел в файле PDF. Вариации на тему не исключаю) P.S. Рекомендую парапет делать как можно ниже, т.к. панель еще придется рассчитать на давление снегового мешка. |
|||
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Парапетные железобетонные панели над кровлей крепятся к парным стальным уголкам, которые начинаются на оголовке колонны и заканчиваются вверху парапета. Нельзя ли сэндвич-панели прикрепить к ним. Толщина полок уголков составляет не менее 10мм. А размер полки - 125 и более мм. Естественно нужно сорвать пару панелей и выполнить натурные испытания, заручиться поддержкой изыскателей.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Вот несколько раз задавал вопросы архитекторам, цепляющим сэндвичи к тавровым фахверкам/надколонникам по аналогии с жб панелями...
Вопрос такой: а как быть с мостиком холода? ведь толщина сэндвича в 2 с лишним раза меньше, чем ж/б панели... и этот таврик вылезает почти на улицу. Так ни разу внятного ответа и не услышал... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
Инкуб
Панели как уже написал производства Металлпрофиль. У них как раз они ровно метровые, а остальные уже не стандарт. Вариант с предлагаемым вами узлом со стойкой к торцу фермы рассматривал, но там зазор всего 50 мм (и то это по чертежам старого проекта, а как оно там на самом деле неизвестно, кровлю еще не вскрывали). Разве только трубу прямоугольную 50х100х4,0 засунуть туда?? P/S/ Извиняюсь сразу не увидел сечение 1-1 в вашем варианте))). Такой вариант, вроде как неплох, только не очень понятно назначение полиэтиленовой пленки между панелью и фахверком? Валера И Тут как-бы немного другая ситуация. Торцовый фахверк действительно так и крепится как вы описали. А это продольный фахверк, здесь верхняя жб панель устанавливается на нижележащую, а верх панели крепится полосой к закладным в плитах покрытия и в самой панели. (Серийный узел из старого проекта опять-же, но в обследовании написали что и действительно так). Водосток тут внутренний (по крайней мере пытаемся реанимировать старый). Сам узел будет по идее выглядеть примерно так (см. вложение), но только отвод воды в сторону воронки. Ну ит ам тогда еще появится какой то фахверк или стойки крепления для панелей Последний раз редактировалось apxap, 15.07.2011 в 21:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
Sanches-cc
Это да, тоже думал на эту тему. Тогда ригели между колонн бросить и все. Хотя это примерно тоже самое что стойки к торцам ферм, а может и поболее даже по расходу металла. Но в любом случае рассматриваются все варианты)))). Поэтому и спросил тут, наверняка ведь уже кто-то подобное делал. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
#1 - полку ребристой плиты проверял на прочность?
Верхняя (парапетная) панель каую функцию выполняет, на кой она там? может ее стоит заменить ограждением? Расч. нагр. (II ветр. р-н) на панель 0,14 т/м2. Последний раз редактировалось olf_, 16.07.2011 в 12:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
olf_
Возможно заменим часть панелей и ограждением. Она там в общем для того лишь, чтобы создать контруклон к водосточным воронкам на кровле. По расчётам полки плиты еще естественно не проверял. Поскольку сначала все-таки хочу определится с вариантом узла, а уж потом все расчеты. Пока все-же сколняемся к варианту с вериткальным расположением верхнего ряда панелей. Тем более что, там как раз по карнизу архитекторы придумали еще поверх фальшфасад повесить из кассетного профиля другого цвета чем весь фасад. И он должен визуально смотреться именно как карниз. Скорее всего так и будем делать. В этом случае к плитам вообще не крепимся. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. | Skovorodker | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 01.09.2015 15:51 |
Крепление сэндвич панели к металлическим колоннам, при чередовании различных профилей колонны по одной стене. Возможно ли так? | xak24 | Металлические конструкции | 11 | 28.04.2011 13:38 |
Крепление сендвич панели к кирпичу | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 07.01.2011 16:30 |