|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Какой вариант из вложения предпочтете вы? | |||
Вариант 1 | 6 | 25.00% | |
Вариант 2 | 13 | 54.17% | |
Что-то другое | 5 | 20.83% | |
Голосовавшие: 24. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
А500 можно и на 180 загибать.
"Руководство по проектированию... б. ж.б. констр. без предварит. напряжения..." п. 3.111 Каждый хомут должен охватывать в одном ряду не более пяти растянутых стержней и не более трех сжатых. При большем числе стержней в одном ряду, а также при ширине балки 350 мм и более рекомендуется переходить на четырех- или многосрезные хомуты. Это вариант №2. Не "разбегайтесь глазами" и не путайте себя зарубежными порядками в изготовлении и установке хомутов.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 17.08.2011 в 15:47. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
7.145 Хомуты в поясах ненапрягаемых элементов должны охватывать ширину пояса не более 50 см и объединять не более пяти растянутых и не более трех сжатых стержней продольной арматуры, расположенной в крайних горизонтальных рядах.
7.146 Уширение поясов должно быть армировано замкнутыми хомутами из арматурных стержней периодического профиля; ветви хомутов должны охватывать весь наружный контур поясов. 5 растянутых и 3 сжатых можно охватить просто ОДНИМ хомутом при ширине не более 50 см. - это нам говорит п 7,145 "ветви хомутов должны охватывать весь наружный контур поясов" - это 7.146. То есть вариант 1. Если ширина больше 50см или число стержней больше максимального ВНУТРИ охватывающего хомута ставятся еще хомуты или даже шпильки. |
|||
|
||||
olf_, спасибо
Alter54, У меня на опоре в сечении 6 растянутых и 4 сжатых, хотя в 50см я укладываюсь. 1) Т.е. получается, если использовать вариант 1, то при постановке внутреннего хомута, те стержни которые он охватил, для наружнего хомута не учитываюся? 2) Параллельно возникает еще вопрос для варианта 1, а именно: следует ли учитывать внутренний хомут при расчете на крутящий момент? Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 18.08.2011 в 12:26. |
||||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Цитата:
Хватит народ смущать - пункт 7.146 вовсе не запрещает вариант 2, хомуты упомянуты во множественном числе.. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Вопрос. В старых нормах было указание, что если балка работает на кручение, хомуты должны быть с перепуском концов 30d (руководство по констуированию ж.б. 1978 год - пункт 3.110 и руководство по проектированию 1977 год - 5.77), а уже в пособии по проектированию к снип 2.03.01-84 этого указание, на счет 30d, нет, там есть пункт 5.73 - что при кручении вязанные хомуты должны быть замкнутыми с надежной анкеровкой путем охвата стержней (без упоминание про 30d). В пособие к СП 52-103-2003 то же самое - пункт 5.28 (без 30d). Т.е. это требование отменили?
Как считаете, таким образом, по действующим нормам при кручении достаточно будет загнуть концы хомутов на 180 на одном стержне (как старт-посте)? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
А в чем принципиальная разница (в плане анкеровки) при работе на чистую поперечную силу? Только то, что усилие не только в вертикальной части хомутов, но и горизонтальной. Не является ли тогда, при работе на поперечную силу, зона перевязки точно таким же слабым местом?
Вообще, чисто интуитивно, анкеровка с загибом на стержне мне кажется более надежной, чем анкеровка просто в бетоне (см. рис) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Skovorodker, вот по картинке и делайте. Что за инновации ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Какие инновации? В нормах с 84года этого нет.
Не очень хочу это делать, т.к. хомуты идут часто + верхняя арматура плиты и если еще продлевать горизонтальный участок хомута (задваивать его), то место мало остается для нормального бетонирования, а если этот нахлест делать полностью вертикальным, смещать в бок балки, то так загибать будет крайне неудобно. И вот в чем принципиальная разница с хомутами на срез, почему там можно отгибать на 180 градусов (даже на 135) на одном стержне? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Цитата:
иногда целесообразно развить сечение, укладывать хомуты из д16А240 не следует.... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
Выглядит как-то так (см. рис.) - в некоторых местах шаг хомутов d12 - 60мм, верхняя арматура плиты d12/200, между фоновой дополнительная надопорная d16 (общий шаг 100). Хотя на этом форуме читал о подходе проектирования балок с кручением, мол, допускается не считать и не армировать на это самое кручение, если система не становится геометрически неизменяемой при обнулении крутильной жесткости элементов (понятно, при этом может несколько подрасти пролетное армирование, из-за большей шарнирности). Но, понятное дело, в нормах про это ничего нет. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
Согласен, что густо, поэтому и не хочу еще и перехлест хомута делать, по крайней мере вверху. Правда этот большой к.момент действует, совсем на небольшом участке. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
предполагаю, что усилия, на которые были подобраны хомуты, определены МКЭ и не совсем корректно (или вообще сами хомуты подобраны расчетной программой).
Допустим пролет балки метра 3 (чем меньше, тем хомуты требуются больше относительно продольного армирования). Тогда продольное армирование 3d25 по прочности может нести нагрузку примерно 25 т/п.м. (так много реально?). Тогда поперечная сила на опоре около 35 тонн. А несущая способность на поперечную силу при хомутах 12/60 около 47 тонн. Возможно, конечно, кручение дает вклад, но вот способ определения крутящих моментов в такой конструкции вызывает вопросы.. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
Опять же вопрос, который был выше, о (не)обязательности учитывания крутящих моментов, если они могут перераспределиться при обнулении крутильной жесткости. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) | bereg100 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 15.05.2012 16:46 |
Зона поперечного армирования по СП52-101-2003 | Константин25 | Железобетонные конструкции | 2 | 07.10.2009 16:19 |
Варианты шарнирных узлов сопряжений балок и колонн | Сергей Dkfl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.08.2009 22:26 |
Шаг 100см при выдаче значений поперечного армирования в Лире | Andrei 1777 | Лира / Лира-САПР | 5 | 27.07.2009 17:20 |