Непрочитано 12.12.2011, 14:50 #1
Вопрос выбора сваебойного оборудования...
Fag
 
СПб
Регистрация: 30.03.2007
Сообщений: 140

Здравствуйте.
Заложены сваи под фундамент с динамическими нагрузками. Несущая способность сваи-"стойки" 80тонн.

Свая 13м (С130,35-9У весом 4,08т.). Погружается в лидерную скважину 10м. диаметром 300мм. Геология прилагается.

Исполнитель взял оборудование: копер СП-49, молот СП-6,
Общий вес молота 4,2т., Вес ударной части 2,5т., вес наголовника 0,3т., прокладка - дерево.
Энергия удара 36,7кДж, кол-во ударов 60уд/мин.

Ситуация следующая: забили 5 свай на 8-10м. Дальше стоп... Отказ 1мм..
Вопрос в задаче: "Что делать?"....
Есть мнение - взять молот с большей энергией удара... Как посчитать необходимую энергию при забивке в лидерную скважину? Есть формула 3 приложения 5 СНиП 3.02.01-87, там есть значение - "несущая способность свай в пределах i-Го слоя грунта".. Понимаю так, что данная формула используется для глинистых грунтов без лидерных скважин, и в формулу еще входит масса ударной части, которую тоже надо подобрать.... Слышал мнение, что в случае плотных песков масса ударной части должна быть в 1,5 раза больше, чем масса сваи...

Прошу профессионалов помочь советом в данной ситуации... И если можно, пошаговая последовательность подбора оборудования...
Спасибо за понимание...

Вложения
Тип файла: pdf Геология.PDF (67.3 Кб, 127 просмотров)

Просмотров: 4948
 
Непрочитано 12.12.2011, 15:45
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Не знаю как правильно, но передо мной сейчас Рабочий комплект КЖ на сваи в вечной мерзлоте 1991 года выпуска.
Там например в общих указаниях написано:
Цитата:
15. ... Несущая способность принята 30 тс.
Расчётный отказ для свай длиной 12 м равна 1,5 см на удар
Следующий пункт
Цитата:
16. Для свай погружаемых в вечномёрзлые грунты выполнить лидерное бурение на глубину выше проектного положения острия свай на 1 м.
Лидерные скважины были приняты 280-290 мм под квадратное сечение свай 30х30 см.

Что вам делать не знаю.
Понятно что для лидерных свай усилие забивки стремится к нулю. Но не факт, что свая сама упадёт под своим весом...

Про песок я тоже что-то слышал, но не помню что. Туда сложнее бить.


То же из СНиПа
Цитата:
5. ... Если фактический (измеренный) остаточный отказ меньше 0,002 м, то следует предусмотреть применение для погружения свай молота с большей энергией удара, при которой остаточный отказ будет больше 0,002 м, а в случае невозможности замены сваебойного оборудования - общий контрольный отказ сваи , м (равный сумме остаточного и упругого отказов), должен удовлетворять условию
Это ответ на ваш вопрос.


Мне кажется надо было лидерные скважины делать 12 м. Как у меня тут сделано...
Или даже 0,5 м оставлять...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 12.12.2011 в 15:55.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 16:07
#3
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Расчет шибко не поможет: теоретически свая должна была пройти в Ваш грунт и с Вашим молотом.
Была схожая ситуация. Решилась так: с соседней строки пригнали молот потяжелее (не помню марку, похож на кран РДК-25) и методом тыка узнали, что он подходит.

+1 Tyhig бурить, бурить и бурить.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 18:56
#4
terewe


 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229


Длина лидерной скважины чертко регламентируется . Вы брали какую длину?????
__________________
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 19:15
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
чертко регламентируется
Можно подробней ? Чего-то проглядел где именно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вопрос выбора сваебойного оборудования...

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по СПЭ-кабелям Анатолий_80 Электроснабжение 1 20.03.2011 21:52
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
перемещение газового котла eugenmax Инженерные сети 22 08.02.2011 13:22
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35