25.04.2023, 10:46 | 1 | | #1 |
Что значит "узлы связевого блока не совпадают с узлами каркаса" в п. 4.2.6 СП 16?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846
|
||
Просмотров: 1054
|
|
||||
|
||||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
В том же пункте дальше есть расшифровка.
Цитата:
Тут не понятно, откуда такое внимание к этому случаю. Ведь для рамной конструкции (где связей вообще нет) получается можно делать по по недеформированной схеме. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Расчет по деформированной схеме (геометрически нелинейный расчет) в известных мне расчётных комплексах - итерационный расчет, где прикладывается очень малая доля нагрузки, вычисляются перемещения, и для следующего шага принимается схема с уже полученными перемещениями. На каждом шаге расчета он выполняется как обычно - по недеформированной схеме. Для простых схем есть и аналитические решения (консольный стержень с вертикальной и горизонтальной нагрузкой, консольный стержень с горизонтальной и следящей нагрузкой и др.). ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Надо учесть что "расчет по деформированной схеме учитывает геом.нелинейность, но не учитывает случайные эксцентриситеты, погиби, начальную кривизну. Если вы учтёте в комбинациях все варианты начальных несовершенств, то по Еврокоду можете не считать устойчивость. Для более менее реальных задач это сложно |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
По вопросу ТС: я думаю этот пункт относится к вашей схеме. Откуда ноги растут, и почему говорят про нелинейность только для этого случая непонятно.
Цитата:
Если не в лоб на этот пункт смотреть, то есть конструкции для которых требуется учесть геом. нелинейность (матчы на оттяжках, мембраны), и делается не сотня расчетных схем, а стабильные загружения и некоторые шагово-нарастающие. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: Всё больше думаю, о том, что расчёты конструкций можно делить на функции.
1) РПЗ для ГГЭ 2) Простые расчёты для себя, с запасом гарантирующие надёжность. 3) Расчёты по сложным требованиям СНиПов, которые по факту нахрен не нужны (а нужны только проверяющим и экспертизе), и делать вроде бы надо, но никто не делает пока не вздрючит экспертиза из-за значительной трудоёмкости. Вот, например, в ГОСТ изменили вроде, требования к прогрессирующему обрушению для КС3 - теперь надо считать нелинейно. Но будет ли кто-то этим заниматься, если ещё 6 лет назад Фахверк говорил, что сам принцип расчёта на прогрессирующее обрушение неверен. Вместо разрушения секции или отсека, этот отсек делается сверхпрочным на один случай. А вдруг в ад провалится фундамент и потянет за собой полкаркаса или выпадет не одна связь, а две или три. По надёжности при этом сильно ничего не меняется, но цена сильно больше. По теме. Думаю реально сделать 1-10 нелинейных расчётов в отдельных файлах как-то плохо. При этом как нелинейно считать сейсмику, сейсмику КЗ по акселерограммам, прогрессирующее обрушение. Будут ли дружить между собой нелинейность и прочее. А если надо 100 расчётов, то это нереально. Это надо сразу писать ГИПу, чтобы тот считал сам или выделял год на расчёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Строго говоря, учитывать нормальную силу в жесткостях. Аналогично расчёту на устойчивость.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Тут есть два подхода: менее точный: считаем РСН_№_ххх одной нагрузкой, То есть для программы теперь это одна нагрузка, где приложены, например, 1.собственный вес, 2.постоянная, 3.полезнаяА, 4.снег, 5 ветер+Х. И программа малыми (первые шаги могут быть очень очень малыми, иногда итерационно подбирается) шагами это прикладывает. Повторяем для каждого РСН более точный: берем каждое РСН и из него порождаем ветку в расчёте геол. нелин. То есть из каждого РСН делаем геом.нелин расчет, в котором последовательно малыми шагами прикладываем сначала загружение 1., потом 2. и так далее. Это конечно точнее, но и пропорционально числу загружений в РСН дольше. Чтобы отбросить 99,999% РСН и сформировать только часть, которая будет определяющей - необходимо иметь или невероятный опыт, или чтобы схема была простая до безобразия (иностранцы часто идут по этому пути). ЗЫ Важно разделить, так как это не одно и тоже, а факторы/методы расчета, которые могут независимо быть учтены: А1) Учет начальных несовершенств всей модели и их комбинаций (реально на практике, но трудоёмко) А2) Учет начальных несовершенств отдельных элементов и их комбинаций (в полной мере практически нереально, но иногда для отдельных особо ответственных элементов такой расчёт добавляется) Б) учёт эффектов второго рода (геометрическая нелинейность) Некоторые нормы связывают эти расчеты, в российских, к примеру, это только вскользь упоминается, в Еврокодах подробнее, прочие нормы я почти не знаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 85
|
Alter54, то что вы описываете приличная программа делает автоматически! вам не надо разбивать свои загружения, упаси б-г, и вручную прикладывать часть нагрузки, потом переводить перемещения в новую схему и снова прикладывать нагрузку.... У вас только ваши привычные загружения и комбинации, а всё что нужно для нелинейного расчёта с учётом геометрической-физической нелинейности отдаётся на откуп программе, и лишь настраивается в параметрах расчёта
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 870 | 02.02.2022 17:10 |
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? | Acerzx | Металлические конструкции | 11 | 15.07.2021 22:15 |
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 | Tyhig | Технологические решения (ТХ) | 6 | 25.07.2016 22:23 |
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |