Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В каких случаях принимаются разные значениях изгибающих моментов, принимаемых в расчетах на прочность и устойчивость?

В каких случаях принимаются разные значениях изгибающих моментов, принимаемых в расчетах на прочность и устойчивость?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.05.2023, 10:19 #1
В каких случаях принимаются разные значениях изгибающих моментов, принимаемых в расчетах на прочность и устойчивость?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,834

СП 16:
Цитата:
9.1.2 Расчет на прочность внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) элементов по формуле (105) выполнять не требуется при значении приведенного относительного эксцентриситета mef<20 (9.2.2), отсутствии ослабления сечения и одинаковых значениях изгибающих моментов, принимаемых в расчетах на прочность и устойчивость.
В каких случаях принимаются разные значениях изгибающих моментов, принимаемых в расчетах на прочность и устойчивость?
Примечание:
К формуле проверки устойчивости (109) имеется указание:
Цитата:
9.2.3 Расчетные значения продольной силы N и изгибающего момента М в элементе следует принимать для одного и того же сочетания нагрузок из расчета системы по недеформированной схеме в предположении упругих деформаций стали.
К формулам проверки прочности (105) и (105) подобных указаний нет.

Последний раз редактировалось ingt, 02.05.2023 в 11:04.
Просмотров: 853
 
Непрочитано 02.05.2023, 11:24
#2
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Например для случаев, когда для проверки устойчивости принимается момент а пределах 1/3 длины (П. 9.2.3), а для проверки прочности в длугой части стержня.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.05.2023 в 12:11.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2023, 11:32
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,834


Это другая проверка. В п. 9.1.2 говорится про проверку по п. 9.2.2.
Указания п. 9.2.3 могут содержать такие случаи?

Последний раз редактировалось ingt, 02.05.2023 в 12:01.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2023, 12:41
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Указания п. 9.2.3 могут содержать такие случаи?
Сколько угодно. В предыдущем посте я П.9.2.3 и имел ввиду.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мпруст.jpg
Просмотров: 73
Размер:	36.4 Кб
ID:	255522  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2023, 07:31
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Дурацкий пункт. Можно подумать, что стержни проверяются только на одно сочетание.
А 9.2.3 - для конченных дебилов.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В каких случаях принимаются разные значениях изгибающих моментов, принимаемых в расчетах на прочность и устойчивость?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
1)что значит буква "Б" в С255Б в СП Стальные конструкции 2017 таблице В.4? Андрей Резов Металлические конструкции 6 16.06.2019 21:33
Значит ли из п. 6.3.6 СП 25, что минимальное погружение свай в мерзлый грунт 2 м? eilukha Основания и фундаменты 0 18.07.2017 06:42
Разъясните еще раз про прочность бетона по СП и ГОСТу АлександрКрск Железобетонные конструкции 26 21.04.2016 16:11
Что значит допускается сейсмичность допускается предварительно определять (новый СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах") " Aragorn Конструкции зданий и сооружений 9 12.01.2016 16:03
прочность бетона на сжатие в СП bloodstone Железобетонные конструкции 3 03.03.2011 20:11