| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно выполнить усиление стальной колонны в местах примыкания балок перекрытия?

Как правильно выполнить усиление стальной колонны в местах примыкания балок перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2023, 06:03 #1
Как правильно выполнить усиление стальной колонны в местах примыкания балок перекрытия?
Тук
 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 102

Доброго времени суток!
Имеем: необходимо выполнить усиление существующей стальной колонны производственного здания. Обследования нет, экспертиза не требуется.
К колонне примыкают стальные двутавровые балки железобетонного перекрытия толщиной 100 мм. Узлы шарнирные.
Планируется усиление сечения колонны дополнительными пластинами, однако как быть с прерыванием этой пластины в местах примыкания балок непонятно.
Делать в этом месте вырез в пластине?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 137
Размер:	30.1 Кб
ID:	255551  

Просмотров: 787
 
Непрочитано 03.05.2023, 08:27
#2
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Прямо пластины требуются по расчету? Четырьмя уголками по углам не обойтись?
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2023, 11:39
#3
Тук


 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Прямо пластины требуются по расчету? Четырьмя уголками по углам не обойтись?
У подрядчика есть пластины, а вот уголки нужно закупать, потому и вопрос возник
Тук вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2023, 11:58
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


А расчет-то есть, что этим колоннам нужно усиление, причём именно такое?.. А то от длинного шва колонну может и повести винтом.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2023, 12:07
#5
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
У подрядчика есть пластины, а вот уголки нужно закупать, потому и вопрос возник
Тогда делайте минимальный вырез в зоне существующей балки. На устойчивость колонны с каким запасом просчитаны?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2023, 12:16
#6
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Если необходимость в усилении колонн вызвана дополнительной нагрузкой от этих балок, то может быть достаточно усилить колонны только от базы и до балки? При этом балка подойдет к колонне уже в не усиленной части.
boris_r вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно выполнить усиление стальной колонны в местах примыкания балок перекрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить моделирование монолитной ж/б плиты перекрытия на стальных балках? sklyarvl SCAD 13 04.10.2023 13:17
Усиление монолитного перекрытия путем подведения стальных балок Rane Железобетонные конструкции 3 26.06.2019 17:40
Как правильно заменить железобетонную плиту при моделировании балок перекрытия ruslanius SCAD 1 05.11.2016 06:19
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? Sokrat SCAD 10 31.12.2015 14:28
Как выполнить усиление металлом ж/б колонны? assa Железобетонные конструкции 33 26.06.2014 18:24