Непрочитано 11.10.2016, 07:25 #1
Помогите разобраться со связями в 2х этажном каркасном здании.
Last Dartanyan
 
Регистрация: 02.05.2016
Сообщений: 19

Добрый день, есть сомнения по поводу установки связей, планирую установить таким образом:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 254
Размер:	156.8 Кб
ID:	177493  

Просмотров: 2094
 
Непрочитано 11.10.2016, 09:02
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Last Dartanyan, схема работы каркаса какая? С, РС?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 09:48
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


ФАХВЕРК, судя по картинке - РС. Но связей маловато.
Offtop: вот это ты спросил у студента))))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 10:26
#4
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
судя по картинке - РС.
и как вы это определили?
Цитата:
Сообщение от Last Dartanyan Посмотреть сообщение
Добрый день, есть сомнения по поводу установки связей
Узлы сопряжения колонн и балок - шарнирные или жесткие? сколько этажей в здании? словом, побольше информации...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 10:45
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
и как вы это определили?
крепление балок с полкам колонн (двуХтавра) и отсутствием вертикальных связей подразумевает автоматически рамные узла (я так и делал, 100 раз ), хотя что ТС там налепил я хз, но первое что бросается в глаза именно это. Гадать не будем, подождем ответа ТС.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 12:06
#6
Last Dartanyan


 
Регистрация: 02.05.2016
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
и как вы это определили?

Узлы сопряжения колонн и балок - шарнирные или жесткие? сколько этажей в здании? словом, побольше информации...
Узлы - шарнирные, 2 этажа, 1й эт. высотой 3400, 2й 2600.

На перекрытие м/у первым и вторым этажами прогоны ставлю 22 П, на них профлист и заливать бетоном см 5, с армированием сеткой. Прогоны с шагом 1375мм.
Last Dartanyan вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 12:27
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Last Dartanyan Посмотреть сообщение
Узлы - шарнирные, 2 этажа, 1й эт. высотой 3400, 2й 2600.
Связи в двух направлениях необходимы.

Цитата:
Сообщение от Last Dartanyan Посмотреть сообщение
на них профлист и заливать бетоном см 5, с армированием сеткой.
Много берешь.... 5 сантиметров-то... бери 2. Сэкономишь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 12:30
#8
Last Dartanyan


 
Регистрация: 02.05.2016
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Много берешь.... 5 сантиметров-то... бери 2. Сэкономишь.
спасибо)
Last Dartanyan вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 12:35
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Last Dartanyan, минимум 120 мм, а то и 160 мм должно быть. Шутканул слегонца.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 09:48
#10
разлив


 
Регистрация: 12.10.2016
СПб
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК
Ну мож он тебе сказал толщину от гребня волны=)))Или есть еще какая эмпирическая точка отсчета на чертеже, которую никому не показывают
разлив вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 05:37
| 1 #11
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Шутканул слегонца.
хорошо хоть признался))) Бахил, например, до последнего молчит
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться со связями в 2х этажном каркасном здании.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с трибунами в здании бассейна. Daria Grichenco Архитектура 4 03.07.2015 09:59
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться со связями Maksim337 Robot 1 26.01.2014 03:57
Самонесущие стены в 2х этажном каркасном здании beetle Конструкции зданий и сооружений 3 03.02.2011 00:55