SOS! ПЖЛСТА, просветите. С направлением экономичности по затратам у нас все стыки, будь то колонна, балка, связь(!) заставляют выполнять встык со снятием фаски с полным проваром. Но ведь это же шарнирный узел получается, или я не права. Проясните туман в моей голове, где и когда нужно стыковать по нормалям с накладками, а когда просто встык.
Просмотров: 1641
 
Непрочитано 18.03.2014, 16:06
#2
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от arhikoshka Посмотреть сообщение
Но ведь это же шарнирный узел получается,
Интуитивно кажется, что вы не правы.
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 16:08
#3
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


по нормалям нужно стыковать когда у вас нет возможности выполнить качественную сварку полуавтоматом в заводских условиях, и выполнить проверку стыка УЗД.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 16:15
#4
arhikoshka


 
Регистрация: 12.01.2012
Сообщений: 4


где-то это прописано
arhikoshka вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 12:36
#5
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Да, действительно, неправы.

Можете гарантировать полный провар (УЗД шва) - стыкуйте встык. Неможете - на накладках.
Это же решение принимается по условиям монтажа.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 05:29
#6
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Так же есть такие элементы, которые по нормалям не состыкуешь и в любом случае придется варить с полным проваром. Например-монорельсы.
Evgeny31 на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность стыков элементов балок, колонн, связей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб Regby Конструкции зданий и сооружений 28 30.11.2011 14:16
вес балок, колонн в спецификации АА2009 PAPIK Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 06.03.2009 18:18
Узел сопряжения колонн и балок I'm_Dmitriy Конструкции зданий и сооружений 9 22.12.2007 00:46
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01