| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?

Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2022, 17:41
Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется одноэтажное однопролётное здание, расчётная схема колонн - консоль (мю=2).
Проверить несущую способности колонн только по ф. (106) СП 16:



недостаточно, поскольку верх колонн при работе каркаса отклоняется и увеличивает изгибающий момент в заделке. Для учёта этого фактора имеется проверка по ф. (109):



Фактически ф. (109) учитывает геомнелин и вычисляет напряжения с учётом этого фактора, повышая расчётные усилия по сравнению с усилиями из линейной расчётной модели.

Совершенно логично было бы указанное повышение усилий учитывать и для расчёта баз колонн, а также для выдачи усилий для задания на фундамент.

Вопросы:
  1. Следует ли учитывать указанное повышение усилий для расчёта баз колонн и расчёта фундаментов и почему?
  2. Где в нормах (или др. источниках) указан порядок определения усилий для выдачи задания на фундамент, который бы свидетельствовал об использовании для этого линейной расчётной модели?
  3. Какие недостатки в способе учёта в прим. 2.

Примечания:
  1. Похожая тема.
  2. Вариант учёта повышенных усилий и некоторая оценка роста усилий.
  3. Фрагменты норм по теме.
  4. Пример результатов при учёте увеличения момента.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_18-12-00.png
Просмотров: 1079
Размер:	5.3 Кб
ID:	245828  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_18-18-25.png
Просмотров: 1119
Размер:	3.1 Кб
ID:	245829  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_18-29-33.png
Просмотров: 1119
Размер:	27.7 Кб
ID:	245830  


Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2022 в 09:16.
Просмотров: 18993
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 11:13
#161
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо ответить на вопрос - расчеты на устойчивость в СП через фи - это расчеты на устойчивость? Или нихрена не на устойчивость?
Устойчивость. А устойчивость - это не нелинейность. Нелинейность - это не деф. расчёт?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
получим +30% просто так.
- при больших гибкостях и при близких к центральному сжатию случаях (близких к Эйлерову случаю) возможно. Но это не страшно, т. к. там моменты малы и если будут лишние 30 % к ним нестрашно. К тому же, лучше учесть лишние 30 % (в точно некритичных загружениях), чем не учесть 20 % фактических (в критичных загружениях).

Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2022 в 11:28.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 11:36
#162
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нелинейность - это не деф. расчёт?
"Каждая селедка - рыба, но не каждая рыба селёдка" (с)

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
К тому же, лучше учесть лишние 30 %, чем не учесть 20 % фактических.
Тогда вот Вам ещё одна тема: злостный неучет дополнительных усилий при расчётах с учетом геометрической нелинейности для растянутых элементов .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 11:51
#163
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тогда вот Вам ещё одна тема: злостный неучет дополнительных усилий при расчётах с учетом геометрической нелинейности для растянутых элементов
- создайте тему, разъясните суть проблемы, я не вкусе про такое.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 11:57
#164
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это условность. ..не нужно быть таким гомофобом..
Это мы уже слышали. От голландцев.
Эйлер бы в гробу перевнернулся от такой условности. Его дефрасчет не содержит R.
Потому что это не расчет на прочность. От слова совсем.
eilukha
Цитата:
я не в курсе про такое.
Вам понравится .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 12:02
#165
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
разъясните суть проблемы, я не вкусе про такое.
Если растянутому элементу придать горизонтальное смещение, то возникнет первичный дополнительный момент, равный произведению смещения на продольную силу, ровно такой же, как и для сжатого элемента. Далее для сжатого элемента этот первичный момент ещё возрастает, а для растянутого уменьшается, но отнюдь не превращается в общем случае в ноль. Те есть мы системно не учитываем реальный силовой фактор

Последний раз редактировалось IBZ, 11.03.2022 в 12:08.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 12:15
#166
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эйлер бы в гробу перевнернулся от такой условности.
Зато Ясинский будет лежать спокойно. Эйлер, Эйлер.... У его теории устойчивости конкретные пределы применимости. Нормативная(инженерная) устойчивость в 90% случаев это как раз расчет за пределами упругой теории Эйлера, т.е. по сути это дефрасчет на прочность при продольном изгибе.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Его дефрасчет не содержит R.
Его дефрасчет абсолютно упругий, т.е. математически красивый и верный, но мало имеющий отношения к реальности.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это мы уже слышали. От голландцев.
Нет. Мы это слышали еще от советких ученых.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Те есть мы системно не учитываем реальный силовой фактор
Имеется в виду момент в растянутом элементе от собственнного веса? И о каком диапазоне гибкостей растянутых идет речь?
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 12:51
#167
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Имеется в виду момент в растянутом элементе от собственнного веса?
Почему от собственного веса. Существуют растянуто-изгибаемые элементы, для которых расчёт с учетом геометрической нелинейности дает большие значения расчётного момента.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 12:55
1 | 1 #168
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Существуют растянуто-изгибаемые элементы, для которых расчёт с учетом геометрической нелинейности дает большие значения расчётного момента.
Можно конкретный пример такого элемента? Пока не могу себе такое представить.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 14:01
#169
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Можно конкретный пример такого элемента? Пока не могу себе такое представить.
Консольная стойка является концевой для нижней точки канатной дороги. От натяжения канатов на неё действует отрыв о горизонтальная сила. Горизонтальная сила дает момент в заделке, а растягивающая сила этот момент снижает, если расчёт ведется по деформируемой схеме. Если учитывать увеличение, то логично учитывать и снижение, нет? Кстати, этот эффект снижения учитывается при расчёте обшивки бункеров. А чем другие конструкции хуже, ведь металл нонче дорог.

По поводу изначального вопроса. Бесспорным моментом является то, что расчёт по деформированной схеме не будет совпадать расчётом без учета этого фактора и для сжатых колонн моменты на жестких опорах получатся большими. Однако следует учитывать, что отдельные положения системы норм взаимоувязаны, а неточности, не идущие в запас, скомпенсированы: тут и коэффициенты надежности по нагрузкам, и коэффициенты условий работы, и инженерные методы проверки, содержащие в себе достаточно большие запасы. Например, инженерные методики расчета базы колонны имеют весьма косвенные отношения к реальной работе (контактная задача с нелинейно ведущим себя основанием). Видимо, одно это вполне компенсирует занижение расчётных сочетаний. Про фундаменты ничего не скажу, но тут пишут, что для них это всё "муха села". А то, что предлагаете Вы, да еще через значение коэффициента продольного изгиба, советско-российская школа МК не применяет. Хотя, в принципе, и запрета на расчёт по деформированной схеме и нет, и даже говорится, когда это делать надо. Но единственное место в СП 294, где говорится как в принципе это делается, предполагает учет в расчёте развитие пластики, что опять же приведет к другим значениям. Учтем крен фундаментов - опять новое значение, и так далее. Поэтому очередной раз: не следует выдумывать то, чего нет в нормах, если что-то нужно делать, то это будет описано. А вот чего делать не следует, полностью описать не представляется никакой возможности.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 14:17
| 1 #170
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
инженерные методики расчета базы
- если Вы про работу бетона на растяжение под плитой базы, то не надо этим пачкать слово «инженерные».
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
советско-российская школа МК не применяет
- скажите лучше «не регламентирует».
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
не следует выдумывать то, чего нет в нормах
- например считать базы по «инженерной» методике.

----- добавлено через ~34 мин. -----
IBZ, если Вам принесут на экспертизу расчёт с учётом указанного в теме фактора, как Вы ссылаясь на нормы опровергните необходимость учёта этого фактора. (Не говорим пока о качестве способа учёта, а о самом факте учёта).

Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2022 в 14:55.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 15:42
#171
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
например считать базы по «инженерной» методике.
Кроме основных норм, где сосредоточена информация для расчёта конструкций, есть еще дополнительные нормы, регулирующие отдельные положения, руководства, пособия, а также книги и работы уважаемых авторов, на основе которых нормы и составлены.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
IBZ, если Вам принесут на экспертизу расчёт с учётом указанного в теме фактора, как Вы ссылаясь на нормы опровергните необходимость учёта этого фактора. (Не говорим пока о качестве способа учёта, а о самом факте учёта).
Как раз способ учета - ключевой момент. Если усилия будут представлены на основе полноценного расчёта с учетом геометрической нелинейности, я его спокойно приму, а вот "через Фи" нет. Будут, правда, вопросы по проверке устойчивости по нормам. Но именно вопросы, а не "отрицаловка" .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 15:45
#172
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Будут, правда, вопросы по проверке устойчивости по нормам.
- это в скадолирах делается.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
учетом геометрической нелинейности
- и физической тоже, без этого неполноценный расчёт.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 16:36
#173
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
... устойчивость в 90% случаев
Принцип большевизма в механике..ну-ну.
Цитата:
Его дефрасчет ... мало имеющий отношения к реальности.
А вы через него обратным расчетом +М майнингуете.
Цитата:
Мы это слышали еще от советских ученых.
"Советских ученых" какраз говорили, излагая доступным языком, не выносить моск себе и другим всуе.
Где НЕОБОХОДИМ учет нелинейных эффектов, нормы обозначали однозначно.
Без мозговынесения строили 100500 лет, в 2022 году физика вселенной в лице строймеха не претерпела изменений.
eilukha
Цитата:
учетом геометрической нелинейности.... - и физической тоже, без этого неполноценный расчёт.
Да-да. Все объекты срочно снести, проекты отозвать, в экспертизы спустить директиву линейные расчеты в принципе не принимать, а всех кто представил таковые, объявить нон грата и принудительно послать на курсы 100%-го нелина. Во всех ПК заблокировать линейку, а куэльквадратнавосемь объявить элементом пропаганды.
Вот что несете-то средь бела дня, и на полном серьезе. До 1-го апреля далеко же еще.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 16:58
#174
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это в скадолирах делается.
То есть, получаем повышенные значения усилий и эти значения ещё и по нормам, рассчитанным на обычный линейный расчёт? Не слишком ли, а главное на каком основании?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 17:08
#175
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Могу в качестве консенсуса предложить обнаруживать неучтенные моменты оперативно путем N*Lo/Х, где Х например 75 в будние дни, и 50 в праздничные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2022, 17:15
#176
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
на каком основании?
- что оба расчёта верные. Проверка колонн обычным способом, а усилия в заделке для баз и фундаментом с учётом нелина (способ учёта нелина - отдельный вопрос).

Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2022 в 17:45.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 18:45
#177
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
где Х например 75 в будние дни, и 50 в праздничные.
Ну ни фига себе. А если расчёт производится во второй половине четверга после дождя в первой половине !!! Полный список факторов можно посмотреть у признанного специалиста по МК Р. Асприна (см. правила игры "Драконий покер").
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 18:55
#178
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...во второй половине четверга после дождя в первой половине...
В этом отрезке времени принимается, что законы механики временно не действуют, и расчеты не производятся.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 16:21
1 | 1 #179
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СВОДА ПРАВИЛ ИЗМЕНЕНИЕ № 5 К СП 16.13330.2017 «СНИП II-23-81* СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»:
Цитата:
В формулах расчета толщины опорной плиты реактивный отпор фундамента должен учитывать все силовые факторы, в том числе и от отклонение верха колонн.
См. п. 46 в файле "СП 16 СО (1).pdf (pdf, 2 MB)".
Т. е. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко говорит, что отклонение верха колонн учитывать надо при определении усилий в базе.

Последний раз редактировалось ingt, 26.04.2023 в 16:28.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 18:28
#180
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


ingt, они, походу, тебя читают и реагируют с отставанием на год. Ты там осторожнее пиши. Мало ли что. Сегодня спросишь надо ли учитывать кривизну опорной плиты в расчёте - завтра заставят.

Так шо. Как это отклонение учитывать то ? Верх колонны отклонится на 20 мм, узлы крепления балок и ферм на 11, 13 и 16 мм. С них сотни сил... Это не посчитать в реальности. Никак.
Это хорошо было в теме мусолить, с одной силой на конце колонны.
Может только, если вручную ковырять одну комбинацию неделю.
И кто теперь будет виноват в отрицательных замечаниях по всей стране, кроме уважаемых повторюшек из ЦНИИСКа ? Подсказываю, его никнейм начинается на "in..."

Или в скаде есть возможность для нелинейного расчёта ? Но там опять же, наверное, он для одной комбинации...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 alexNAP Tekla 10 30.08.2018 11:46
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? ALEX-LCL Revit 3 15.03.2017 16:41
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... SNIIP Лира / Лира-САПР 9 25.12.2013 09:25
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели Faust2956 SCAD 3 03.12.2012 11:37