| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Распределение нагрузок между анкерными болтами при разном сечении анкеров

Распределение нагрузок между анкерными болтами при разном сечении анкеров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2023, 08:14 #1
Распределение нагрузок между анкерными болтами при разном сечении анкеров
ДенисВ
 
Регистрация: 04.07.2018
Сообщений: 5

Добрый день.

Проясните пожалуйста, возник спор с коллегой, у нас есть анкерный узел в котором действует только отрывающая сила N. В данном узле 6 болтов d=42 и их усиляли дополнительно 4 болтами d=30 итого 10 болтов. Нагрузка между болтами распределиться равномерно? или всё таки в зависимости от площади? Т.е. формула из пособия по анкерным болтам пишет что нагрузка на 1 болт находитья вот так P=N/n. Исходя из неё вроде бы равномерно должно распределиться, но такое ощущение что эта формула для болтов одинакового сечения. Мысль такая что общей площади болтов хватит чтобы воспринять нагрузку N<Ab*Rba*k0. где N суммарная нагрузка на все 10 болтов, а Ab это суммарная площадь всех болтов, k0 коэф динам. нагрузок.
Просмотров: 798
 
Непрочитано 17.04.2023, 08:40
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,824


Неравномерно. Пропорционально площади - в первом приближении (если учитывать только разность диаметров).
Можно рассмотреть оба варианта распределения и принять худший вариант для каждого болта.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2023, 09:08
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,199


Просто доп момент появится, равный расстоянию между ц.т. болтовой группы как единого сечения и точкой приложения силы, к примеру,ц.т. сечения колонны, умноженному на силу отрыва. Потом по "свайной" формуле можно найти усилие для каждого болта. Из сп24.

Последний раз редактировалось Кореш, 17.04.2023 в 09:23.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2023, 09:13
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: А каким пальцем в носу ковыряться?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2023, 09:31
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Формула пособия не только для одинаковых болтов
Там ещё
и симметричное расположение болтов в плане
и одинаковое натяжение/затяжка болтов
и одинаковая жесткость башмака в направлении каждого из болтов

В вашем случае легко получить систему в которой группы болтов (не только по сечениям) будут работать раздельно и с значительной разностью усилий
Соответственно и достигать предельных состояний в разное время

Последний раз редактировалось olf_, 17.04.2023 в 09:36.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2023, 12:08
| 1 #6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,824


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Формула пособия не только для одинаковых болтов
Там ещё
и симметричное расположение болтов в плане
и одинаковое натяжение/затяжка болтов
и одинаковая жесткость башмака в направлении каждого из болтов

В вашем случае легко получить систему в которой группы болтов (не только по сечениям) будут работать раздельно и с значительной разностью усилий
Соответственно и достигать предельных состояний в разное время
СП 43 в расчете болтов делает ссылки на СП 63, который не делает различий при разных диаметрах при определении напряжений в арматуре методом предельных усилий.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2023, 12:43
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Offtop: Ооо..
Взболтать, но не смешивать))


Не стоит стесняться, ссылки в студию
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2023, 13:30
#8
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,824


Раздел там маленький, желающие нашли.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2023, 13:55
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Как связать найденное и это
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
СП 63, который не делает различий при разных диаметрах при определении напряжений в арматуре методом предельных усилий
Может Вы нашли что-то ещё?
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Распределение нагрузок между анкерными болтами при разном сечении анкеров

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что считается стеной закреплённой/не закрепленной в верхнем сечении IMa Железобетонные конструкции 7 29.03.2024 07:38
Расчет расстояния между болтами с Оring водонепроницаемого корпуса ak762 Машиностроение 19 16.12.2021 22:06
Какая глубина заделки у спаренных анкеров? eilukha Железобетонные конструкции 7 25.09.2021 15:04
Распределение точек по полилинии с определенным расстоянием между ними ПО ПРЯМОЙ Prestan AutoCAD 10 14.10.2010 22:54
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? drill_man Инженерные сети 1 02.10.2010 10:51