Как правильно принимать марки и классы болтов по СП16 (изм.3)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2023, 08:31 #1
Как правильно принимать марки и классы болтов по СП16 (изм.3)?
maks-ufa
 
Россия
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 2,174

В СП16 (изм. 3) по таблицам Г.4 и Г.7 сейчас нужно указывать классы стали фундаментных болтов.
Т.е. если раньше я указывал болт с маркой стали 09Г2С, с расчетным сопротивлением от 265 МПа и ниже, в зависимости от диаметра, то сейчас чтобы уложиться в эти 265 МПа (по таблице Г.7 290 ≤ Rγn < 390) мне нужно взять класс стали С355?
Итого: Вместо 09Г2С я беру С355?
По ГОСТ 24379.0-2012 табл. 1 указывается марка болта.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Г.4 до изм.png
Просмотров: 111
Размер:	25.8 Кб
ID:	255993  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Г.7 до изм..png
Просмотров: 110
Размер:	31.0 Кб
ID:	255994  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Г.4 после изм.3.png
Просмотров: 98
Размер:	36.0 Кб
ID:	255995  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Г.7 после изм.3.png
Просмотров: 102
Размер:	45.7 Кб
ID:	255996  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГОСТ 24379.0-2012.png
Просмотров: 87
Размер:	38.9 Кб
ID:	255997  



Последний раз редактировалось maks-ufa, 20.05.2023 в 08:40.
Просмотров: 1125
 
Непрочитано 20.05.2023, 08:51
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


п. 5.1.2.1 ГОСТ 24379.0-2012 Шпильки болтов допускается изготовлять из сталей других марок, механические свойства которых не ниже свойств сталей марок, указанных в таблице 1.
Да, указывается класс. Правда мы указывали и так и так, замечаний не было.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2023, 08:58
#3
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
п. 5.1.2.1 ГОСТ 24379.0-2012 Шпильки болтов допускается изготовлять из сталей других марок, механические свойства которых не ниже свойств сталей марок, указанных в таблице 1.
Это понятно, что можно другую марку, но тут речь про указание класса вместо марки, а не другой марки.
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Да, указывается класс. Правда мы указывали и так и так, замечаний не было.
Но по поводу болтов посчитанных как для марки 09Г2С указывать класс стали С355 верно?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2023, 08:08
1 | #4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
В СП16 (изм. 3) по таблицам Г.4 и Г.7 сейчас нужно указывать классы стали фундаментных болтов.
Неправильный посыл, я считаю...СП16 - это МК, а фундаментный болт - это элемент ЖБ. Разве что в момент расчета верхней части болта в КМ нужно формально оперировать классом, брать R из СП16, но таки не терять ориентацию, и в скобках давать марку стали для болта по ГОСТ на фундаментные болты.
Ибо болты будут изготавливать и маркировать по ГОСТ:
Цитата:
По ГОСТ 24379.0-2012 табл. 1 указывается марка болта.
Цитата:
Итого: Вместо 09Г2С я беру С355?
Разумеется, и вариантов-то нет. Только наоборот - вместо С355 (с уточнением категории) писать 09Г2С (с уточнением категории).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эволюция.png
Просмотров: 112
Размер:	159.5 Кб
ID:	256009  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2023, 10:11
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неправильный посыл, я считаю...СП16 - это МК, а фундаментный болт - это элемент ЖБ.
Болты рассчитываем по СП43, который ссылается на СП16 по части расчетного сопротивления болта, и на ГОСТ 24379.0 по выбору марки (см. скриншот)
Раньше мы брали из СП16 расчетное сопротивление, например, для марки 09Г2С - 265 МПа и эту же марку прописывали в спецификации.
Сейчас мы берем также марку из ГОСТ 24379.0, а расчетное сопротивление в СП16 для этой марки принимаем как для класса С355.
09Г2С по ГОСТ 19281-2014 может быть от 265 до 375 МПа.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Только наоборот - вместо С355 (с уточнением категории) писать 09Г2С (с уточнением категории).
Тогда получается абсолютно как раньше
И табличка 60* из старого СНиП II-23-81* неактуальна, сейчас минимум 265 для 09Г2С
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: С43 изм.3.png
Просмотров: 51
Размер:	15.6 Кб
ID:	256011  Нажмите на изображение для увеличения
Название: гост 19281-2014.png
Просмотров: 51
Размер:	23.4 Кб
ID:	256012  

Последний раз редактировалось maks-ufa, 21.05.2023 в 14:19.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2023, 12:56
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Для фундаментных болтов в СП 16 не хватает очень важного - требований к мех свойствам и хим составу наподобие таблиц В1 в П2.
С расчетным сопротивлением все проще - П.6.6 ...Rbа = 0,8Ryn.
Кстати понятия класс стали нормах (В СП16 и ГОСТ 27772) нет.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2023, 14:24
#7
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
С расчетным сопротивлением все проще - П.6.6 ...Rbа = 0,8Ryn.
Да, спасибо, верно, но почти 355*0,8=284, но все равно не 265.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Кстати понятия класс стали нормах (В СП16 и ГОСТ 27772) нет.
Ну как же нет, я имел ввиду класс прочности
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: гост 27772-2021.png
Просмотров: 52
Размер:	75.2 Кб
ID:	256016  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2023, 16:33
#8
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Никогда не сталкивались вот с таким обозначением стали, например: 345-8-09Г2С ГОСТ 19281-2014?
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2023, 17:22
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Никогда не сталкивались вот с таким обозначением стали, например: 345-8-09Г2С ГОСТ 19281-2014?
Я про марки и классы в ГОСТ 19281-2014 в курсе, но речь про СП16, там в таблице Г.4 нет стали С345
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2023, 17:49
#10
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Ну это я как пример 355 то есть.
Весь вопрос в том, что нужно 265 МПа, а приходится брать 355?

Некорректное высказывание:
Цитата:
Итого: Вместо 09Г2С я беру С355?
Сами же пишите:
Цитата:
09Г2С по ГОСТ 19281-2014 может быть от 265 до 375 МПа
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2023, 18:47
#11
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


В общем понял, тему можно закрыть
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2023, 19:32
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
я имел ввиду класс прочности Миниатюры
Отстал от жизни. В предыдущей редакции это называлось "наименование стали"
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2023, 21:04
| 1 #13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
... почти ...284, но все равно не 265...
Для правильных инженеров это одна и та же ягода. Уж фундаментные болты не надо с точностью 7% под потолок закладывать...35% или лучше 70%. В диаметрах это 16% и 30%. Наример вместо М30 по "точнейшим" расчетам М36. Фундаменты здесь не тут , экономить надо в большом...
В принципе когда что-то гложет и современная нормативка не позволяет снять стресс, нужно обращаться к старым СНиП, для справки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно принимать марки и классы болтов по СП16 (изм.3)?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выбрать усилие затяжки срезных болтов, вп болтов фланцев, вп болтов фрикционных соединений, фундаментных болтов ? Tyhig Металлические конструкции 5 18.04.2023 08:00
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Как правильно выполнить теплотехнический расчет окна Astap113 Архитектура 1 19.04.2022 09:21
Как правильно рассчитать раскос фермы из ГСП (Молодечно)? Ansair Металлические конструкции 2 17.11.2021 13:49
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 16.02.2010 15:07