Непрочитано 02.02.2011, 21:09 #1
Самонесущие стены в 2х этажном каркасном здании
beetle
 
Регистрация: 06.05.2009
Сообщений: 3

Хочу сделать стену из ячеистого блока толщиной 400мм и утепление 7см. Смущает устойчивость.. Высота 7.2+1.2(парапет кирпичный)По Снип II-22-81 не получается без продольной арматуры..Что может быть взять толщину 600мм(утепление 3см), да и успокоится. Как-то неловко наружные стены армировать. Подскажите, пожалуйста, как чаще делают. Подвал 3м, стены в подвале 600(по сдвигу) как ни крути..
Просмотров: 2647
 
Непрочитано 02.02.2011, 23:13
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Непонятно как может смущать устойчивость, у тебя же как пишешь каркас?
Только не понятно - пишешь 2-х этажный, а высоту указываешь 7,2+парапет?
Ты бы картинки какие приложил, ну там планы с разрезиком. А насчет армирования наружных стен - не боись, очень даже приветствуется.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 00:28
#3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если устойчивость кладки толщиной 0,4м при высоте 7,2 смущает больше, чем смущает толщина 0,6м (при той-же высоте) и никаких иных критериев оценки правильности принятия решений (кроме "смущает" или "не очень") Вам неизвестны - делайте 600.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 00:55
#4
Semeny4

обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
Сообщений: 13


А может в уровне перекрытия сделать выпуски арматуры или ерши из ригеля и связать с кладкой, чтоб сделать раскрепление по высоте и тогда расчетная высота изменится и вам будет достаточно 400 мм?
Semeny4 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Самонесущие стены в 2х этажном каркасном здании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 261 15.03.2023 20:59
Трехслойная плита перекрытия в каркасном здании Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 41 09.11.2010 11:19
Минимальное количество свай под колонной в каркасном здании Levital Основания и фундаменты 2 22.05.2009 18:24
Балконная плита в каркасном здании ignor Конструкции зданий и сооружений 20 05.07.2008 13:48